Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Помогите со схемой отопления - Страница 4 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 06:59

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 4 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Помогите со схемой отопления
Александр_Первый Дата: Понедельник, 11.07.2016, 22:43 | Сообщение # 61
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Мне вообще не понятна эта схема-зачем нагревать ТА что бы потом греть радиаторы?
А на прямую не проще будет?Убрав лишние звенья,система упростится,удешевится и станет проще в эксплуатации.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Прохожий Дата: Понедельник, 11.07.2016, 23:18 | Сообщение # 62
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Куда сбрасывать лишнее тепло, когда котел раскочегарится? Ночью тоже предлагаешь котел топить? Я так понимаю там хорошо утепленная камера и много мощности не нужно, а котел имеет мощность 16 кВт и заставить его давать например 3 кВт как мне кажется будет затруднительно. Можно конечно посадить какого нибудь дедка, который будет по щепочке в топку кидать и следить за показаниями термометра, но думаю, что с ТА будет все таки удобней.

Я не 1
 
konst Дата: Вторник, 12.07.2016, 07:55 | Сообщение # 63
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 43
Статус: Offline
По технологии выращивания, там, по идее, должно быть еще увлажнение воздуха в камере. Очевидно, именно для этого открытое испарение с поверхности бака-аккумулятора внутри камеры. Правда, таким методом можно подучить сауну вместо +17град.
В гликолевом контуре - судя по картинке - открытый расширительный бак наверху - он же группа безопасности.
Регулировать насос безусловно надо, но мне кажется, семисторный регулятор, как предлагает Kass, будет подешевле, чем трехходовой с электроприводом.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 12.07.2016, 11:18 | Сообщение # 64
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Осерчал ТС,осерчал...

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Kass Дата: Вторник, 12.07.2016, 13:22 | Сообщение # 65
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Зачем обсуждать один вопрос в двух темах. Скопирую свой ответ сюда:

Цитата CostaSV ()
Может ли такая примитивная система быть работоспособной, то есть будет ли происходить нагрев воз духа в нужном приделе ?


Работать может, но очень плохо. Тут у всех свое понятие "работать". Какая точность температуры в канале считается приемлемой? К примеру обследуем объект, установлена температура в канале, реальная температура колеблется с периодом в минуту от +14 до +44. Это работает или нет? В моем понимании не работает, в понимании того, кто такое сдавал видимо работает.

У вас так же температура входящего воздуха при таком алгоритме будет меняться в больших пределах. Лучше управлять насосом плавно через симисторный регулятор. Потом нужно все считать. Я вижу вы просто решили поставить радиатор от авто. Нужно считать его мощность. Для нагрева 600 кубов в час с -25 до +18 вам потребуется 8.8 кВт тепла. Для графика 90/70 это 0.38 м3/час теплоносителя. Подбирайте насос и симисторник.

Добавлено (12.07.2016, 13:22)
---------------------------------------------

Цитата Прохожий ()
Куда сбрасывать лишнее тепло, когда котел раскочегарится?


Я так понял у него большой ТА и в котле отдельный насос.


Все ИМХО
 
Прохожий Дата: Вторник, 12.07.2016, 19:32 | Сообщение # 66
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Я так понял у него большой ТА и в котле отдельный насос.

Насчет ТА, я у Алексанра спрашивал, а не у ТС.
В котле КСТ-16 встроенный насос? На думаю. biggrin
Цитата konst ()
В гликолевом контуре - судя по картинке - открытый расширительный бак наверху - он же группа безопасности.

да точно, не углядел, что он со специальной пробкой. По мне так предохранительный клапан не так дорого стоит, чтобы экономить на системах безопасности.
Цитата konst ()

Регулировать насос безусловно надо, но мне кажется, семисторный регулятор, как предлагает Kass, будет подешевле, чем трехходовой с электроприводом.

можно и так.
Я еще тут недоглядел:
Цитата Прохожий ()
По хорошему нужна автоматика от разморозки теплообменника, но я вижу, что в данной "колхозной" комплектации она никак не вписывается.

Там же гликолевый контур. Но воздушную заслонку все равно рекомендую, дабы не заморозить грибочки.


Я не 1
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 12.07.2016, 23:23 | Сообщение # 67
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
С такой системой сушки-грибочки золотыми будут.Да и не на столько их там много,что бы городить такую хрень,возможно для сухофруков,но и их лучше сушить естественным путём,чай не Камандоры с офигенной влажностью.

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Kass Дата: Среда, 13.07.2016, 10:17 | Сообщение # 68
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Прохожий ()
В котле КСТ-16 встроенный насос? На думаю.


Кем то когда то встроенный. Циркуляция то через ТА должна быть. Или расчет на ЕЦ? wacko


Все ИМХО
 
теплоноситель Дата: Среда, 24.03.2021, 18:38 | Сообщение # 69
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1818
Репутация: 19
Статус: Offline
Привет всем.Подогнали объект 1000 кв.м. 2 этажа. планируется 4 контура р.о.,2 котла бакси по 100 квт,Боюсь двухступенчатые горелки сильно колбасить будет при разных расходах контуров,т.к. еще прилепится туда же вентиляция. Простенькую схемку бы с возможностью контроля системы.Назначение -торг .центр 1 эт.Мед.центр -2 эт. Зак начинающий и в средствах несколько ограничен...
Т.З.:- автоматическое поддержание темп-ры в помещениях+контроль работы системы.Буду сильно рад вашим помощам. Т.п. профукали на стадии чернового пола.Зак брал не достроенное здание.Проект здания есть.Есть задумки про термоголовки на рад-ры и насосы контуров с переменными хар-ми...

блин,одним файлом проект не лезет...


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
Kass Дата: Четверг, 25.03.2021, 00:06 | Сообщение # 70
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата теплоноситель ()
планируется 4 контура р.о.,


Зачем? Если речь о смесительных контурах, то это не верное решение. Это только если у вас пофасадное регулирование по 4 фасадам.

Цитата теплоноситель ()
Есть задумки про термоголовки на рад-ры и насосы контуров с переменными хар-ми


Зачем? Вы тогда точно не стабилизируете температуры.

Цитата теплоноситель ()
блин,одним файлом проект не лезет...


Обычно выкладывается на облако, а сюда ссылку.


Все ИМХО
 
Александр_Первый Дата: Четверг, 25.03.2021, 03:49 | Сообщение # 71
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Цитата теплоноситель ()
Зак начинающий и в средствах несколько ограничен..

Чую,хлебнёшь ты с ним.... wink
Без договора,ничего не делай!
Как говорится-Чтоб не было 3,14здежу,делай всё по чертежу!
А к чертежу должен прилагаться договор,с конкретными работами и расценками на них.
А без договора,такие хлопцы начинают быковать и дурака включать!
Да и объект,было бы,желательно увидит в чертеже +Т.З,что бы что то сообразить.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
теплоноситель Дата: Пятница, 26.03.2021, 15:54 | Сообщение # 72
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1818
Репутация: 19
Статус: Offline
https://1drv.ms/f/s!Ah0pbc2IIT41iCwxeLbgU_x_BkMX

Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
Александр_Первый Дата: Суббота, 27.03.2021, 00:50 | Сообщение # 73
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Вот жыж...заставил попотеть!С моим интернетом,пока загрузишь-пол часа пройдёт.... wink
А что с ТП не срослось?!Там сам Бог велел ТП монтировать!Балки выдержат.
Котёл,как понимаю-газовый.И где котельная?Чё-то не обнаружил.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Kass Дата: Суббота, 27.03.2021, 10:09 | Сообщение # 74
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
А второй этаэ в шел энд коре? Там перегородки будут или так и останется большой зал? Вроде как медцентры выглядят несколько иначе.

Если делать бюджетно, то большие залы нужно отапливать АВОшками. Вешать по периметру, что бы отсекать окна. Кабинеты просто радиаторы. Раз санузел, то бойлер на ГВС нужно поставить. Тогда у вас получится 1 контур РО, один на АВО, один без смесителя на вентиляцию. Ничего сложного.


Все ИМХО
 
Александр_Первый Дата: Суббота, 27.03.2021, 10:25 | Сообщение # 75
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
"А второй этаэ в шел энд коре? " facepalm
Эт, видимо,на бурятско-чукотском диалекте.... hands
Гугл не переведёт.... wink
А,вообще,договор есть?


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Kass Дата: Суббота, 27.03.2021, 14:33 | Сообщение # 76
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Александр_Первый ()
Эт, видимо,на бурятско-чукотском диалекте....
Гугл не переведёт....


Кто в теме таких объектов, те знают. Гугли Shell&Core.


Все ИМХО
 
Александр_Первый Дата: Воскресенье, 28.03.2021, 01:04 | Сообщение # 77
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Нет у меня Гугла... cool

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
теплоноситель Дата: Пятница, 24.09.2021, 17:57 | Сообщение # 78
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1818
Репутация: 19
Статус: Offline
Решили делать 2 контура р.о. с термоголовками. Имеет ли смысл ставить насосы с переменным расходом? Здание будет в таком виде ,как на чертеже пока. Назначение не понятно пока до сих пор. вентиляции тоже пока не будет.Котлы газовые .

Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
Advokat Дата: Суббота, 25.09.2021, 10:36 | Сообщение # 79
Претендент
Город: СПБ
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 0
Статус: Offline
теплоноситель, у тебя Скайп работает?Проверь.

Сила в ПРАВДЕ1
 
теплоноситель Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 19:50 | Сообщение # 80
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1818
Репутация: 19
Статус: Offline
Цитата Advokat ()
Проверь

работает,проверил. smile


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
  • Страница 4 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz