расходомер в коллекторе теплого пола
|
|
вадим |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:55 | Сообщение # 1 |
Мастер
Город: Таганрог
Группа:
Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
|
У разных производителей расходомеры стоят на подаче и на обратке .. в чем смысл ? есть ли разница ? Коллектор IVR предполагается ( по инструкции ) ставить расходомерами на подачу . Я поставил на обратку из тех соображений, чтобы не делать лишнюю петлю обвязки ... Что теперь будет ? (((
может было уже .. ткните, плиз .
| |
| |
VikT |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 00:52 | Сообщение # 2 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Так они в одном направлении потока работают, а у Вас наоборот. Поменяйте местами сами коллекторы, чтоб обратный, с клапанами под термоприводы, сверху стоял, как и задумано производителем.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
вадим |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 08:14 | Сообщение # 3 |
Мастер
Город: Таганрог
Группа:
Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
|
хорошая мысль , спасибо !
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 11:39 | Сообщение # 4 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Цитата (вадим) хорошая мысль Классика-хорошая мысля,приходит опосля! вадим, вопрос можно риторический-а зачем тебе расходомеры? Что они дают?Какую экономию?
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
вадим |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 12:01 | Сообщение # 5 |
Мастер
Город: Таганрог
Группа:
Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
|
Цитата (Александр_Первый) вадим, вопрос можно риторический-а зачем тебе расходомеры? Что они дают?Какую экономию? нужны в силу некоторых причин. потом подробнее отвечу, как переделаю )
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 12:11 | Сообщение # 6 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Ну дай то Бог шоб полегчало.
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
Лёлик |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:49 | Сообщение # 7 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Расходомеры на полах - первейшее дело. Дают наглядность, а самое главное быстроту балансировки.
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
IgorG63 |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:25 | Сообщение # 8 |
Специалист
Город: Самара
Группа:
Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
|
истину глаголет Лёлик, а вы Александр_Первый, опять свои крамольные идей абсолютной простоты продвигаете ничего не изменилось на земле
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Вторник, 16.04.2013, 02:02 | Сообщение # 9 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Цитата (IgorG63) истину глаголет Лёлик, Какую? Цитата (IgorG63) а вы Александр_Первый, опять свои крамольные идей абсолютной простоты продвигаете
Ну и зачем здесь расходомеры?Что ими мерить? С чувством глубокого удовлетворения,наблюдать что потоки одинаковые?И их нужно срочно изменить! В одной ветке уменьшить поток ,в другой оставить так как есть,а в третьей вааще закрыть!Во истину неисповедимы пути твои господь! А если ещё на каждой ветке поставить,на входе и выходе,по термодатчику,то получим полную картину!Бессмысленности нагромождения не нужного оборудования. Зачем менять потоки в ветках,когда насос прокачивает сам потоки в зависимости от теплопотерь помещения,причём циклами и в основном потоки стоят?! Зачем рабочую СО с ТП коробить так чтобы потом искать причины не эффективного отопления?! Так что крамола исходит с другой стороны! Что,в ТП,на фото лишнее?
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
IgorG63 |
Дата: Вторник, 16.04.2013, 04:51 | Сообщение # 10 |
Специалист
Город: Самара
Группа:
Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
|
во гад тырнет столько написал и все под хвост Александр_Первый, не парься на такие системы я и сам не ставлю но бывают системы чуть чуть сложнее и неравномернее
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Вторник, 16.04.2013, 05:38 | Сообщение # 11 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Цитата (IgorG63) не парься Да у меня-всё ровно. Парятся,в основном,те кто себе СО овощные лепит....
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
Лёлик |
Дата: Вторник, 16.04.2013, 12:27 | Сообщение # 12 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Цитата (Александр_Первый) Что,в ТП,на фото лишнее? В ТП на фото один коллектор на одно это помещение? И судя по всему отдельный насос. Если да, и там штук девять петель, то можно было бы обойтись и четырьмя, только петли были бы подлиннее, вот тут-то и помогут расходомеры. У меня есть объект, где один насос 25/7 прокачивает 4 этажа ТП (на 3-х из них коллекторы по 12 выходов).Добавлено (16.04.2013, 12:27) --------------------------------------------- ЗЫ: А улиткой почему не мотаете?
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Среда, 17.04.2013, 02:29 | Сообщение # 13 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Цитата (Лёлик) В ТП на фото один коллектор на одно это помещение? Отнюдь!
Как видим-ничего лишнего! Всё функционально! Цитата (Лёлик) ЗЫ: А улиткой почему не мотаете?
И улиткой и зиг загом,как только не приходится изгаляться....
Цитата (Лёлик) У меня есть объект, где один насос 25/7 прокачивает 4 этажа ТП (на 3-х из них коллекторы по 12 выходов). (16.04.2013, 12:27)
У нас на объекте,4 этажа+подвал,на 9 коллекторов по 20 выходов,и одним насосом 18 км. труб прокачивает,и ни каких расходомеров нет. И уже не один десяток объектов работают годами без проблем с эксплуатацией СО с ТП.
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
теплоноситель |
Дата: Среда, 17.04.2013, 19:15 | Сообщение # 14 |
Гуру
Город: можга
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1818
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Цитата (Лёлик) где один насос 25/7 прокачивает 4 этажа ТП (на 3-х из них коллекторы по 12 выходов). Лёлик,не раскрыта тема длин контуров.
Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
| |
| |
вадим |
Дата: Среда, 17.04.2013, 19:31 | Сообщение # 15 |
Мастер
Город: Таганрог
Группа:
Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
|
поменял подачу с обраткой местами ... расходомеры безмолвствуют .. завинтил пару вентилей на обратке - никакого движения
| |
| |
Valeriu |
Дата: Среда, 17.04.2013, 20:24 | Сообщение # 16 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
О, как!!! Вадим, у Вас - насос на трёхходовик дует - логичней от него; теперь предполагаемая подача(красная) стала обраткой. Вам же советовали выше просто коллектора местами поменять - они же абсолютно одинаковы по присоединениям и ничего не перепаивать! Красивей же было! Я бы перевернул насос; вернул старые трубы; поменял местами коллектора. Всё это не обьясняет отсутствие движения воды, но я уже и не удивлюсь если просто насос не крутится.
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
вадим |
Дата: Среда, 17.04.2013, 21:25 | Сообщение # 17 |
Мастер
Город: Таганрог
Группа:
Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
|
как это - НАа трехходовик ? от трехходовика .. подача и есть подача, верхняя, красная )) . чета я не понял насос крутится ..полы греют .
| |
| |
Valeriu |
Дата: Четверг, 18.04.2013, 08:12 | Сообщение # 18 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Мне мнится, что примыкание патрубка справа более резкое, чем слева? Если это так ведь насос гоняет справа налево.
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Прохожий |
Дата: Четверг, 18.04.2013, 10:35 | Сообщение # 19 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Цитата Коллектор IVR предполагается ( по инструкции ) ставить расходомерами на подачу Сдается мне, что стали вы жертвой опечатки. Или же собственной невнимательности. Можно инструкцию сфотографировать и сюда запостить?
Я не 1
| |
| |
Koba |
Дата: Четверг, 18.04.2013, 10:42 | Сообщение # 20 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Видимо Валерий опасается, что насос стоит неправильно, направлением потока на трехходовик.
Пройдет и это.
| |
| |