				"теплый пол" уже не теплый
				 | 
				
			  | 
| mudroff | 
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 15:10 | Сообщение # 1 |  
| 
 Претендент 
Город: Пугачев 
Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 3 
Репутация:  0 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
   
 
 Доброго времени суток всем!!! В августе этого года уложили трубу "теплый пол" фирмы dizain, общей площадью около 100кв.м. гидроразделитель, смесительный узел "комбимикс" все вроде как надо. Но вот уже пятый случай порыва трубы в поворотах. Соединяю в одном месте, порыв следом на другом изгибе. Причина в неправильном монтаже или все таки качество материала? 
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| benajah | 
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 19:02 | Сообщение # 2 |  
 
Претендент 
Город: Балаково 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 95 
Репутация:  0 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Полы стяжкой не залили еще? А отопление по ним пустили? 
  
 
 
 
 
  Хочется хорошо и быстро...ну хотя бы хорошо
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| Николай_Иванович | 
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 21:02 | Сообщение # 3 |  
| 
 Мастер 
Город: Тула 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 1078 
Репутация:  14 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Quote (mudroff)  Но вот уже пятый случай порыва трубы в поворотах   Рвет по шву или..?   С кодуктором (пружиной)гнете? 
  
 
 
 
 
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| Gso | 
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 21:21 | Сообщение # 4 |  
 
Эксперт 
Город: Архангельск 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 3116 
Репутация:  32 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Разве дизайн выпускают трубы для ТП? Я кроме ППР их производства не слыхал, в поиске глянул тоже кроме ППР ни чего не вижу, на оф сайте не аллё... mudroff, ссылочку в студию   
  
 
 
 
 
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| Александр_Первый | 
Дата: Вторник, 04.12.2012, 01:41 | Сообщение # 5 |  
 
Академик 
Город: Петропавловск-Камчатский 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 10163 
Репутация:  42 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Quote (mudroff) все вроде как надо     Наверное-не всё как надо.   Quote (mudroff) вот уже пятый случай порыва трубы в поворотах.     Вы,что,в трубе высокое давление держите?   Для циркуляции в ТП,даже на 2 этаж, 0.5 кг хватит.   Да и трубу,желательно,укладывать метополовую,с размером стенок в 2.5 мм.,которая легко гнётся и не складывается. 
  
 
 
 
 
  СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| Мастерсан | 
Дата: Вторник, 04.12.2012, 01:48 | Сообщение # 6 |  
| 
 Гуру 
Город: Биробиджан 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 1869 
Репутация:  12 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Похоже труба -говно. И еще, может монтажники на изгибах трубу заломали. Скорее всего труба левая....... Добавлено (04.12.2012, 01:48) --------------------------------------------- Саня, хорошая труба и 10 килограмм выдержит, темпер то максимум 50.......    
  
 
 
 
 
  Миссия выполнима!
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| Александр_Первый | 
Дата: Вторник, 04.12.2012, 05:43 | Сообщение # 7 |  
 
Академик 
Город: Петропавловск-Камчатский 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 10163 
Репутация:  42 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Quote (Мастерсан)  хорошая труба и 10 килограмм выдержит,     Мы катаем трубу рассчитанную до 12кг.+ещё в бетоне-"порвать" вообще не реально.   У меня,в ТП,давление максимум 0.6-0.7 кг. на два этажа. 
  
 
 
 
 
  СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| Koba | 
Дата: Среда, 05.12.2012, 23:35 | Сообщение # 8 |  
 
Мастер 
Город: Москва 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 930 
Репутация:  18 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Quote (mudroff) Соединяю в одном месте, порыв следом на другом изгибе. Причина в неправильном монтаже или все таки качество материала?      ИМХО, однозначно труба гамно. Вы же не могли случайно раздавить ногой/сломать на изгибе/пробить гвоздем при монтаже/заливке бетоном сразу во многих местах.   Или могли?   
  
 
 
 
 
  Пройдет и это.
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| Sahara | 
Дата: Четверг, 06.12.2012, 02:08 | Сообщение # 9 |  
 
Мастер 
Город: Воронеж 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 963 
Репутация:  20 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 похоже полипропиленом делали.   Температурные деформации некуда компенсировать трубе.   Если же имеется некий металлопласт или сшитый полиэтилен не важно чей, перед заливкой стяжки всегда закачиваем 2,5-3 Атм. Рабочий режим от 1 до 2. Труба при избыточном давлении приобретает некую деформацию и в рабочих условиях не испытывает серьезных нагрузок на свои стенки при расширении.   А основной брак - это заломы. 
  
 
 
 
 
  wiski makes me 4 WD
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| Николай_Иванович | 
Дата: Четверг, 06.12.2012, 11:44 | Сообщение # 10 |  
| 
 Мастер 
Город: Тула 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 1078 
Репутация:  14 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Quote (Sahara) избыточном давлении приобретает некую деформацию и в рабочих условиях не испытывает серьезных нагрузок на свои стенки при расширении     Эти нагрузки ,вобще-то,передаются от стенки к материалу,окружающему трубу,в данном случае стяжке и она явдяется как бы "армирующим"слоем и ,соответственно,"упрочняет" стенки трубы(как-то так ,я понимаю)И эти мероприятия ( пред . давление в трубах 3 атм)направлены как раз на то чтобы уменьшить нагрузку на стяжку. 
  
 
 
 
 
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| mudroff | 
Дата: Четверг, 06.12.2012, 15:17 | Сообщение # 11 |  
| 
 Претендент 
Город: Пугачев 
Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 3 
Репутация:  0 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
   
  
  Сообщение на стадии премодерации...  
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| теплоноситель | 
Дата: Четверг, 06.12.2012, 20:07 | Сообщение # 12 |  
 
Гуру 
Город: можга 
Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 1866 
Репутация:  19 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Знаю про трубу дизайновскую. Говнецо ,а не труба. Раз ей водопровод гвс паял армированной -так в насадку влетает ваще ,как буй в ведро. Бросил,другую взял.А про МТП дизайновский слыхом не слыхивал,что есть такой,хотя...   
  
 
 
 
 
  Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| allre | 
Дата: Четверг, 06.12.2012, 20:38 | Сообщение # 13 |  
 
Гуру 
Город: Москва и Подмосковье 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 2109 
Репутация:  21 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Quote (теплоноситель) Говнецо ,а не труба     Вот так. А у меня мнение наоборот, труба не хуже других марок, в том числе армированная. 
   mudroff, а петли из PE-RTовской трубы? Какова конфигурация петли, чему равны шаг укладки и радиус изгиба? 
  
 
 
 
 
  мой skype -  reutov_o_v
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| Николай_Иванович | 
Дата: Четверг, 06.12.2012, 21:18 | Сообщение # 14 |  
| 
 Мастер 
Город: Тула 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 1078 
Репутация:  14 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Quote (mudroff) . труба лопается на петле в месте разворота,     Вы ,когда образовываете петли ,следите что бы труба не "перекручивалась" в оси перп. оси изгиба,?(монтажники поймут)Добавлено (06.12.2012, 21:18) --------------------------------------------- Может ,все-таки зто недорогая китайская труба(подделка)?  
  
 
 
 
 
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| mudroff | 
Дата: Пятница, 07.12.2012, 21:34 | Сообщение # 15 |  
| 
 Претендент 
Город: Пугачев 
Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 3 
Репутация:  0 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
   
  
  Сообщение на стадии премодерации...  
  
  
 |  |   | 
 |    | 
| Koba | 
Дата: Суббота, 08.12.2012, 16:23 | Сообщение # 16 |  
 
Мастер 
Город: Москва 
Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщений: 930 
Репутация:  18 
 
 
 
 
 
Статус: Offline 
 
 | 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 Quote (mudroff) монтировали аккуратно и не в первый раз так что перегибы исключаю.     Ну тогда очевидно труба. Попал я один раз году в 2002, Заку привезли м/п трубу оч.надежные люди, сказали вери гуд. Я закатал полы, течи пошли через месяц эксплуатации. Труба ломалась руками на кусочки, пока доказал что осел не я , понервничал. Да и переделывать ТП тоже не айс, даже за деньги Зака. 
  
 
 
 
 
  Пройдет и это.
  
  
 |  |   | 
 |    |