Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
каскадное подключение котлов - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 10:21

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
каскадное подключение котлов
Sahara Дата: Вторник, 19.06.2012, 01:11 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Друзья, у меня имеется необходимость в использовании двух одноконтурных настенных котлов в каскаде в бойлерной коттеджа. Порывшись по документации некоторых производителей, таких как baxi и vaillant обнаружил замечательные решения для увязки конденсационных котлов в каскад. Но данное оборудование нам не подходит.
Исходно имеем в помещении 7,8 м.кв объемом 23 куба:
канал 140*270 и 140*140 кирпичный, желание использовать котлы с закрытой камерой сгорания 2*24 кВт. Невозможность вывода коаксиального дымохода (фасадная сторона, хозяева категорически не согласны).
Не очень дружу с газовой нормативкой и пож нормами. Подскажите пожалуйста, какие документы поглядеть (ссылки приветствуются) и возможные типовые решения, если таковые есть.
Заранее спасибо.


wiski makes me 4 WD
 
Kass Дата: Вторник, 19.06.2012, 10:37 | Сообщение # 2
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
СНиП II-35-76 Котельные установки.

7.13. Для котельной необходимо предусматривать сооружение одной дымовой трубы. Допускается предусматривать две трубы и более при соответствующем обосновании.

В сети он есть, к примеру тут: http://www.vashdom.ru/snip/II-35-76/

Смотри раздел Дымовые трубы.


Все ИМХО
 
Sahara Дата: Среда, 20.06.2012, 03:08 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
интересует применение в малоэтажном строительстве

wiski makes me 4 WD
 
BAXI-Ural Дата: Среда, 20.06.2012, 10:57 | Сообщение # 4
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
В один канал две нержавейки по 120 с ревизиями-конденсатоотводчиками (для закрытой камеры - два по 80 мм, тоже с конденсатоотводчиками), второй - вытяжной, не забыть про приток воздуха в котельную. Контролер - Кромшредер из серии Е8; гидрострелка; бойлер к одному из котлов, либо за гидрострелкой.

Лучшее решение - стандартное решение...
 
Sahara Дата: Среда, 20.06.2012, 14:45 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (BAXI-Ural)
В один канал две нержавейки по 120 с ревизиями-конденсатоотводчиками

Не пройдет согласование однозначно.

Quote (BAXI-Ural)
для закрытой камеры - два по 80 мм, тоже с конденсатоотводчиками

скажите пожалуйста, есть где-нибудь реализованные решения подобного плана, официально принятые и прорисованные в проектном решении?

Quote (BAXI-Ural)
не забыть про приток воздуха в котельную. Контролер - Кромшредер из серии Е8; гидрострелка; бойлер к одному из котлов, либо за гидрострелкой.

Спасибо за совет. С ротацией котлов и всем остальным справимся самостоятельно.


wiski makes me 4 WD
 
Kass Дата: Четверг, 21.06.2012, 01:22 | Сообщение # 6
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Sahara)
интересует применение в малоэтажном строительстве


А снип запрещает такое решение в малоэтажке?


Все ИМХО
 
Sahara Дата: Четверг, 21.06.2012, 21:24 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Kass, мне не надо строить дымоходную трубу(канал). Она есть.

wiski makes me 4 WD
 
Kass Дата: Четверг, 21.06.2012, 21:42 | Сообщение # 8
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Тогда в чем проблема то?

Все ИМХО
 
Jar Дата: Четверг, 21.06.2012, 22:38 | Сообщение # 9
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
куда деть забойный канал

когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
Sahara Дата: Пятница, 22.06.2012, 11:56 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Kass)
Тогда в чем проблема то?

дымоход один - котла два. Есть ли варианты при которых согласовать подобное решение возможно?

Quote (Jar)
куда деть забойный канал

забойный канал - это из терминологии бурильщиков. Вы о чём?


wiski makes me 4 WD
 
konst Дата: Пятница, 22.06.2012, 14:51 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 43
Статус: Offline
Для многоквартирных домов такое подсоединение котлов к дымоходу запрещено - см. СНиП 41-01-2003 п. 6.2.5.
Для индивидуального коттеджа это до 20 мая прошлого года тоже было запрещено, однако с введением нового СП 62.13330.2011 этот момент стал однозначно в нормах не прописан.
По этому, скорее всего, будет зависеть от личных предпочтений пожарника и газовика, которые будут принимать теплопункт в эксплуатацию.
При подсоединении двух турбированных котлов в общий дымоход, расстояние между врезками желательно делать не менее 2 м. Иначе возможно влияние работы котлов друг на друга.
Например: в момент розжига горелки одного котла может происходить задувание пламени в другом котле, или, если один котел выключен, то вентилятор второго котла будет гнать дым не только в общий дымоход, но и частично обратной тягой в первый котел.

Оптимальный вариант - в имеющийся канал 270х140 вставить (просунуть на всю длинну) сверху краном две трубы Ф110…130 и сделать отдельный дымоход от каждого котла.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Sahara Дата: Пятница, 22.06.2012, 21:01 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Спасибо. Четко и по существу.

wiski makes me 4 WD
 
BAXI-Ural Дата: Суббота, 23.06.2012, 13:49 | Сообщение # 13
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (konst)
Оптимальный вариант - в имеющийся канал 270х140 вставить (просунуть на всю длинну) сверху краном две трубы Ф110…130 и сделать отдельный дымоход от каждого котла.

Дэк и я о чем...
Quote (BAXI-Ural)
В один канал две нержавейки по 120 с ревизиями-конденсатоотводчиками

и хоть атмосферники, хоть "турбо" (если "турбо", то можно для каждого и стандартные 80-ки).
В Пермсом крае строится многоквартирный трехэтажный дом. По проекту, с экспертизой. Там кирпичные каналы 140х140 (ваще хотели сначала их просто как дымоходы использовать angry ) , в каждый по 80-му алюминиевому дымоходу.


Лучшее решение - стандартное решение...
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz