Промывка теплообменников.
|
|
Cillit |
Дата: Суббота, 16.03.2013, 16:02 | Сообщение # 101 |
Претендент
Город: Ростов-на-Дону
Группа:
Новички
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Аааа.. Согласен, в этом смысле ничем не отличаются.
Я как то замахнулся глобально только по типам теплообменника настенников - типа "звёздочкой" битермические, О - образные, и сплюснутые - конденсационные.
| |
| |
Cillit |
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 01:36 | Сообщение # 102 |
Претендент
Город: Ростов-на-Дону
Группа:
Новички
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 02:43 | Сообщение # 103 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Цитата (Cillit) Ну и первичная накипь легла в теплообменнике слоем с 0, 2 - 0,5 мм и уже лет двадцать идёт небольшой перерасход газа.. Так? Шибко "толстый"слой...0.002-0.005мм возможно. Да и ж/т у нас в основном. Цитата (Cillit) С корейскими котлами ещё веселее, (а только Navien в 2012г. зашло более 110000 котлов) Вот их родимых и эксплуатируем.И если эксплуататор собрал СО без лишних замутов,это бойлера могут отработать заявленный заводом изготовителем срок службы,у стальных 8 лет,у нержавейки 15 лет.По факту работают как минимум в два раза дольше.Этого более чем достаточно. Для ремонта Навиена не требуется высшего образования,его может обслужить обычный технарь.
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
Cillit |
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 10:42 | Сообщение # 104 |
Претендент
Город: Ростов-на-Дону
Группа:
Новички
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 11:57 | Сообщение # 105 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Гимн-терпеть ненавижу... А Родина у нас замечательная,да Сусанины с Моисеями рулят.
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
Letai |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:02 | Сообщение # 106 |
Претендент
Город: казань
Группа:
Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Дельфин |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:12 | Сообщение # 107 |
Претендент
Город: Донбасс
Группа:
Новички
Сообщений: 50
Репутация: 2
Статус: Offline
|
А дайте маркировку котла полностью. Пожалуйста.
| |
| |
Letai |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:15 | Сообщение # 108 |
Претендент
Город: казань
Группа:
Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Настенный двухконтурный газовый котёл turboTEC pro VUW 24 квт
| |
| |
Дельфин |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:31 | Сообщение # 109 |
Претендент
Город: Донбасс
Группа:
Новички
Сообщений: 50
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Ага то есть все таки с двумя теплообменниками. По поводу промывания. Не снимая теплообменник можно промыть основной теплообменник. И один контур скоростного пластинчатого теплообменника. Второй контур скоростного, малый не промыть без его снятия.
По поводу реагента не чего не скажу. И на сайте производителя не сказано про то насколько он дружит с уплотнителями. с сайта производителя: Цитата предназначено.для химической очистки теплообменных и других поверхностей, выполненных из чёрных металлов, нержавеющих сталей и медных сплавов от накипно-коррозионных отложений
| |
| |
Letai |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:47 | Сообщение # 110 |
Претендент
Город: казань
Группа:
Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Малость не понил т.е первичный промывать можно .? а вторичный промывается только там где идет подготовка горячей воды . Так ?? А тот контур который идет от первичного теплообменника он не как не промывается ??? А про забивание 3хходового и насоса такое возможно??
| |
| |
Дельфин |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:57 | Сообщение # 111 |
Претендент
Город: Донбасс
Группа:
Новички
Сообщений: 50
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Цитата (Letai) Малость не понил т.е первичный промывать можно .? а вторичный промывается только там где идет подготовка горячей воды . Так ?? Первчиные промоется да. Вторичка промоется только там где идет Санитарная вода. Цитата А тот контур который идет от первичного теплообменника он не как не промывается ??? Без снятия пластинчатого теплообменника не промоется. То есть у вас он остался не промыт.
Цитата А про забивание 3хходового и насоса такое возможно??
Забивание чем? реагент растворяет "накипь". Но вот то что он не действует на уплотнительные резинки и тд. я не ручаюсь
| |
| |
antonvt |
Дата: Четверг, 11.07.2013, 12:54 | Сообщение # 112 |
Претендент
Город: МО
Группа:
Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
IgorG63 |
Дата: Четверг, 11.07.2013, 19:25 | Сообщение # 113 |
Специалист
Город: Самара
Группа:
Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
|
что тишина с промывками? у меня был небольшой всплеск в начале лета и заглохло мыл с разборкой и без разборки без разборки с переменным успехом нарабатываю опыт
| |
| |
mawoda |
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 13:05 | Сообщение # 114 |
Претендент
Город: Сокаль
Группа:
Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Подскажите в чём проблема и что делать? Начал выть котёл при ГВС, загорается пламя начинает выть через несколько секунд гаснет и потом опять розжиг и тухнет и так постоянно. Воду не догревает. На отоплении работал вроде бы нормально но сегодня для проверки повернул ручку и увеличил температуру и котёл тоже завыл. Летом промывал вторичный теплообменник проток воды нормальный. Котёл Viessmann Vitopend 100 WH1b. Пошарил по форумах и пришёл к выводу что нужно промыть первичный теплообменник. Но как это сделать не знаю. Посмотрел на котёл и как снять этот теплообменник понятия не имею и нужно ли его снимать? И вообще в теплообменнике ли причина что воет котёл? Что посоветуете? В системе 25% раствор спирта. Работает котёл пять лет.
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 13:27 | Сообщение # 115 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Скорее забит первичник, его не промыть. Фильтр то есть на обратке котла?
| |
| |
mawoda |
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 13:45 | Сообщение # 116 |
Претендент
Город: Сокаль
Группа:
Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 15:06 | Сообщение # 117 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Цитата mawoda ( ) латунная фигня на возвратке как буква Y Да, это и есть косой фильтр. Его надо попробовать почистить.
Надо сомтреть конструкцию теплообменника, если там поток идёт параллельно, то промыть будет тяжело или невозможно. если поток идёт зигзагом, то промыть возможно.
Цитата mawoda ( ) В системе 25% раствор спирта Это самодельная смесь или какой то спец теплоноситель? Не антифриз ли вы называете так?
| |
| |
mawoda |
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 15:33 | Сообщение # 118 |
Претендент
Город: Сокаль
Группа:
Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Цитата RUZALIN ( ) Это самодельная смесь или какой то спец теплоноситель? Не антифриз ли вы называете так? Я сам влил через полотенцесушитель 7л чистого спирта,воду ловили на самой отдалённой батареи. Потом это всё там смешалось и получился какой то теплоноситель. Через неделю слил пол стакана и поставил на мороз -16 жидкость превратилась в жижу но не замёрзла. Вот такой установлен теплообменник ,как на фото. Только подскажите кто знает как его снять,
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 15:48 | Сообщение # 119 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Такой промыть можно. Подключаете промывочную установку к входу выходу котла по отоплению и гоняете промывочную смесь.
| |
| |
mawoda |
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 15:58 | Сообщение # 120 |
Претендент
Город: Сокаль
Группа:
Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |