ESBE CRA110 проблема
|
|
krasavhik78 |
Дата: Суббота, 03.12.2011, 23:04 | Сообщение # 1 |
Претендент
Город: Железноводск
Группа:
Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
SterroiD |
Дата: Суббота, 03.12.2011, 23:15 | Сообщение # 2 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
krasavhik78, проверить очень просто, сними эл.привод с трехходового, датчик оставь на трубе, и через достаточные промежутки времени меняи настроики температуры на этом регуляторе, посмотри будет ли он так же дергатся или ход открытия закрытия стал плавнее.
Если его ход плавный, то проблема в трехходовом, выбран неправильно по своему КVs, работает в загрязненои среде, либо перепад слишком велик, что эл.приводу просто не справится, от того и дергается.
Схему и к неи описание, что откудого и как. И фотки так же, будут не лишними.
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
krasavhik78 |
Дата: Суббота, 03.12.2011, 23:51 | Сообщение # 3 |
Претендент
Город: Железноводск
Группа:
Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
SterroiD |
Дата: Суббота, 03.12.2011, 23:55 | Сообщение # 4 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
с температурои окружающей среды, проверять нужно в рабочих условиях, а не на столе.
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
krasavhik78 |
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 00:04 | Сообщение # 5 |
Претендент
Город: Железноводск
Группа:
Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
SterroiD |
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 00:06 | Сообщение # 6 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
и вчем проблема?
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
krasavhik78 |
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 00:21 | Сообщение # 7 |
Претендент
Город: Железноводск
Группа:
Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
SterroiD |
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 00:32 | Сообщение # 8 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
krasavhik78, работа с рывками, это нормальная его работа, при каждом передвижении штока он дает сигнал на датчик, достигнута ли заданная температура, датчик отвечает, нет\да, и привод продолжает свое движение дальше или останавливается и стабилизируется.
Это вам не двух-ядерный Пень, что бы мгновенно открываться и закрываться!
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
krasavhik78 |
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 00:47 | Сообщение # 9 |
Претендент
Город: Железноводск
Группа:
Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 11:56 | Сообщение # 10 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Может на автоматике время работы привода изменить?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Прохожий |
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 13:32 | Сообщение # 11 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Так и должен работать. В этот сервопривод вставлен контроллер, поэтому он не тупо крутит до крайнего положения кран, а ищет какое то среднее положение, при котором целевая температура будет достигнута.
Я не 1
| |
| |
Прохожий |
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 13:33 | Сообщение # 12 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Quote (krasavhik78) SterroiD, такое ощущение что мы сегодня сдесь одни?
Дык все же на выборах
Я не 1
| |
| |
Sahara |
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 16:18 | Сообщение # 13 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
krasavhik78, есть еще момент. Привод при подключении сначала отрабатывает влево-вправо. Если поставить не в среднее положение может уходить в ошибку. На майбесе со встроенным датчиком температуры была такая ситуация. Судя по цене - одного поля ягоды.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
tiptop |
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 17:04 | Сообщение # 14 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (Sahara) Привод при подключении сначала отрабатывает влево-вправо. Проверка шагового двигателя?
сконструируй Котельную!
| |
| |
krasavhik78 |
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 18:51 | Сообщение # 15 |
Претендент
Город: Железноводск
Группа:
Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Sahara |
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 23:01 | Сообщение # 16 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
tiptop, видимо + самого трехходового А зачем повезете?
wiski makes me 4 WD
| |
| |
krasavhik78 |
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 11:54 | Сообщение # 17 |
Претендент
Город: Железноводск
Группа:
Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Sahara |
Дата: Вторник, 06.12.2011, 12:53 | Сообщение # 18 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Дык какая разница то? Оформлен по другому слегка. Смысл от этого не меняется. Был бы поближе, пригласил бы пощупать и посмотреть. Какие альтернативы самоходному CRA, контроллер лепить ради одного контура?
wiski makes me 4 WD
| |
| |
krasavhik78 |
Дата: Вторник, 06.12.2011, 19:27 | Сообщение # 19 |
Претендент
Город: Железноводск
Группа:
Новички
Сообщений: 67
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Sahara |
Дата: Вторник, 06.12.2011, 19:35 | Сообщение # 20 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Это я выразился не совсем понятно. Никаких глобальных отличий между идентичными приводами - нет, возможно только в плане надежности. CRA управляет собой сам, поддерживая температуру в контуре на заданном уровне. Если контуров с понижением температуры один-два, то и смысла ставить контроллер и управлять с него сервоприводами, на мой взгляд, отсутствует в бюджетных решениях.
wiski makes me 4 WD
| |
| |