Стук в металлических трубах
|
|
dimonnn10 |
Дата: Пятница, 07.10.2011, 20:55 | Сообщение # 1 |
Претендент
Город: Белорецк
Группа:
Новички
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Vova_S |
Дата: Пятница, 07.10.2011, 21:12 | Сообщение # 2 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
клапана регулирующие ручные - с белой головой - на радиаторы ставили?
а то они, бывает, гремят, если проток сильный..
| |
| |
dimonnn10 |
Дата: Пятница, 07.10.2011, 21:20 | Сообщение # 3 |
Претендент
Город: Белорецк
Группа:
Новички
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
and |
Дата: Пятница, 07.10.2011, 21:52 | Сообщение # 4 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
|
У старого котла автоматика работала или палочкой-веревочкой была блокирована на работу котла в постоянном режиме? Новый котел вкл/откл автоматически?
| |
| |
Jar |
Дата: Пятница, 07.10.2011, 21:52 | Сообщение # 5 |
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа:
Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
|
а что раньше не стучало?
когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
| |
| |
dimonnn10 |
Дата: Пятница, 07.10.2011, 22:02 | Сообщение # 6 |
Претендент
Город: Белорецк
Группа:
Новички
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Jar |
Дата: Пятница, 07.10.2011, 22:06 | Сообщение # 7 |
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа:
Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
|
Quote (dimonnn10) и стук слышен только в комнате, где проходят металлические трубы трубы или калачи? всмысле старые трубы большого диаметра
когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
| |
| |
dimonnn10 |
Дата: Пятница, 07.10.2011, 22:08 | Сообщение # 8 |
Претендент
Город: Белорецк
Группа:
Новички
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Jar |
Дата: Пятница, 07.10.2011, 22:15 | Сообщение # 9 |
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа:
Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
|
может что то нето? тогда как так у них раньше не стучало а тут вдруг с насосом стало стучать? мужики может dimonnn10 просто разводят?
когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
| |
| |
and |
Дата: Пятница, 07.10.2011, 22:18 | Сообщение # 10 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
|
Quote (dimonnn10) импульсность нагрева системы новым котлом Так уберите и будет тихо Quote (Jar) тогда как так у них раньше не стучало а тут вдруг Почему вдруг? Всё вполне закономерно, таки постоянные температурные расширения/сжатия труб
| |
| |
dimonnn10 |
Дата: Пятница, 07.10.2011, 22:28 | Сообщение # 11 |
Претендент
Город: Белорецк
Группа:
Новички
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Jar |
Дата: Пятница, 07.10.2011, 22:36 | Сообщение # 12 |
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа:
Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
|
Quote (dimonnn10) Почему вдруг? Всё вполне закономерно, таки постоянные температурные расширения/сжатия труб так да, но оно наоборот должно исчезнуть (извините мое юробразование котрое я купил зарабатывая сантехником)
когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
| |
| |
and |
Дата: Пятница, 07.10.2011, 22:43 | Сообщение # 13 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
|
Quote (dimonnn10) спасения никакого нет? Есть, но достаточно сложное. Надо найти те места, где труба касается строительных конструкций и ликвидировать касание. Может быть это в стене, может быть на одном из креплений, может быть не в одном месте. И не факт, что если найдёте, это легко устранимоДобавлено (07.10.2011, 22:43) ---------------------------------------------
Quote (Jar) оно наоборот должно исчезнуть Почему? При постоянном нагреве динамических расширений нет, а когда котел то включается, то выключается - как раз и есть. Насос это не может ликвидировать, только сгладить
| |
| |
dimonnn10 |
Дата: Пятница, 07.10.2011, 22:55 | Сообщение # 14 |
Претендент
Город: Белорецк
Группа:
Новички
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
and |
Дата: Пятница, 07.10.2011, 23:08 | Сообщение # 15 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
|
Как вариант, можно пойти на перерасход газа в угоду отсутствию звуков и нежеланию ломать дорогой ремонт. Про гидрострелку - эт не ко мне, это к специалистам, я таки ВКшник, просто в курсе этих стуков, поскольку счастливый обладатель аналогичного
| |
| |
Jar |
Дата: Пятница, 07.10.2011, 23:09 | Сообщение # 16 |
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа:
Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
|
Quote (dimonnn10) А если поставить гидрострелку, Только сделать ее побольше типа бака-аккумулятора. Может тогда эти динамические расширению уменьшатся? ну вам то этого точно не надо, но про ваши вышеперечисленные слова это точно не касается и не лезьте в них в вашем случае.?
Мягше, мягше, коллега
когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Суббота, 08.10.2011, 00:02 | Сообщение # 17 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Понизьте мощность котла до требуемого и поставьте погодозависимую автоматику.
| |
| |
Николай_Иванович |
Дата: Суббота, 08.10.2011, 00:25 | Сообщение # 18 |
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Quote (Jar) сть, но достаточно сложное. Надо найти те места, где труба касается строительных конструкций и ликвидировать касание. Возможно нужно и правильно поставить гильзы в перегородки- это часто вызывает "стук"при расширении и наоборот трубопроводов (извеняюсь ,цитата Анда,почему-то ставится другая)
| |
| |
SterroiD |
Дата: Суббота, 08.10.2011, 03:28 | Сообщение # 19 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Quote (and) я таки ВКшник, просто в курсе этих стуков, поскольку счастливый обладатель аналогичного
Тем не менее, вы все верно топикстартеру объяснили, и даже методику борьбы расписали. Так же, соглашусь с вашими предложенниями, хоть и не обладаю столь ценнои для моего опыта ситемои, как у многострадального заказчика нашего топикстартера.
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
SterroiD |
Дата: Суббота, 08.10.2011, 03:31 | Сообщение # 20 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
dimonnn10, ради экспремента, подымите температуру теплоносителя в трубах и теплоприборах, ну хотябы на сутки, и ваш заказчик поимет так же как и вы, в чем дело.
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |