Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Регулирование температуры ГВС - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 17:03

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Регулирование температуры ГВС
Прохожий Дата: Понедельник, 14.02.2011, 11:22 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Выделено из темы про стрелки

Я не 1
 
транзит Дата: Понедельник, 14.02.2011, 11:22 | Сообщение # 2
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Kass)
http://80.240.100.86/kontar/

Доходчиво. Вопрос созрел: температуру ГВС в пределах 50 держишь меняя температуру теплоносителя. Не лучше ли будет держать температуру в бойлере градусов 70 и на выходе к потребителю организовать подмес. Думается,что таким образом реально возможно увеличить запас горячей воды, сгладить залповые разборы, в конце-концов, выйти на меньший объём бойлера.
 
Kass Дата: Понедельник, 14.02.2011, 11:22 | Сообщение # 3
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (транзит)
Не лучше ли будет держать температуру в бойлере градусов 70 и на выходе к потребителю организовать подмес.

Ни в коем случае. Вся суть бойлера теряется. Бойлером вводится оптимальная инерция системы. Если подмес делать на выходе, то привод будет не успевать. Там можно построить графики температуры ГВС и посмотреть как она меняется во времени при разных разборах. Все станет ясно, что портить ничего не нужно. Пр этом все подключения до боли просты, все параметры и графики на виду.

Quote (транзит)
Думается,что таким образом реально возможно увеличить запас горячей воды, сгладить залповые разборы, в конце-концов, выйти на меньший объём бойлера.

Я еще раз повторюсь в данной теме, что объем бойлера - это не запас воды. Это определенная энтальпия, которая дает нужную инерцию. Запас был бы, если бы перед разбором перекрывали подачу ХВС. А так подмес холодной воды идет сразу при любом разборе и температура сразу идет вниз..


Все ИМХО
 
транзит Дата: Понедельник, 14.02.2011, 11:23 | Сообщение # 4
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Kass, создай тему про бойлеры и посты туда снеси. Интересный разговор может выйти. Плиз smile .
 
Kass Дата: Понедельник, 14.02.2011, 11:39 | Сообщение # 5
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (транзит)
создай тему про бойлеры и посты туда снеси.

Я же не модератор. Обратись к модераторам, они сделают.

Quote (LEX)
Если будет соответствующего диаметра, дабы разделение шло нормально.

Ну разумеется, речь о правильных решениях. На КЗ коллекторах получается отличное решения распределенной СО, а на стрелке - централизованной.

Добавлено (14.02.2011, 11:28)
---------------------------------------------

Quote (транзит)
Интересный разговор может выйти. Плиз

Ну вот, спасибо Прохожему, он увидел твою просьбу. smile

Добавлено (14.02.2011, 11:39)
---------------------------------------------

Quote (VikT)
Суть бойлера теряется в данном случае. Простого теплообменника достаточно. С небольшим буфером. А так как-то избыточно.

В чем вы видите суть бойлера? Раскройте это понятие.

Теплообменник на таких объемах не успеет отработать скачки температуры при изменениях расходов.

Что именно избыточно?

Quote (VikT)
Энтальпия не зависит от объема.

Я разве про удельную энтальпию писал? В моем понимании энтальпия измеряется в кДж/моль. В вашем понимании моль никак не связан с объемом? wink


Все ИМХО
 
LEX Дата: Понедельник, 14.02.2011, 14:51 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Здесь я целиком и полностью поддерживаю Kass-а.
И подмес после бойлера - корявое решение, и проточный теплообменник с буфером - тоже. Тем более - с небольшим буфером.
Я еще пойму решение "проточный теплообменник + буфер минимум на 0,5 м3" с рециркуляцией, и то система может не успеть отработать.
Особенно, если котлы с наддувной горелкой, которой на розжиг требуется время.

Вот тока насчет энтальпии не понял Константина, че-то он путает явно (но ему скидка - он автоматчик, а не теплоэнергетик biggrin )

ЗЫ: Кстати, не забывайте, что начиная примерно от 70С начинается активное образование накипи. Это еще один повод держать в бойлере 55-60С


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Kass Дата: Понедельник, 14.02.2011, 15:14 | Сообщение # 7
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (LEX)
Вот тока насчет энтальпии не понял Константина

Ээээ, как бы попроще объяснить. Энтальпия или теплосодержание изменяется в кДж/моль. Моль - количество вещества. Для воды имеет прямую пропорциональность с водой. Т.е. при одинаковой температуре 2 л. воды имеют вдвое большую энтальпию, чем 1 л. Энтальпия в термодинамическом процессе регулирования как масса маятника в механической. Масса - инерция. Чем больше энтальпия, тем больше инерция термодинамическая. Больший объем воды дольше греть, и медленнее остывает. Т.е. чем выше энтальпия, тем выше инерция.

Возможно такой набор аллегорий как то раскроет влияние энтальпии в процессе регулирования температуры. Всю теорию автоматического регулирования не выложить. Много букаф. wink


Все ИМХО
 
VikT Дата: Понедельник, 14.02.2011, 16:34 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Kass)
В моем понимании энтальпия измеряется в кДж/моль. В вашем понимании моль никак не связан с объемом?

А в моем в кДж/кг, впрочем одно и то же.
Quote (Kass)
Я разве про удельную энтальпию писал?

А энтальпия и есть удельная величина wink

Добавлено (14.02.2011, 16:34)
---------------------------------------------

Quote (LEX)
Я еще пойму решение "проточный теплообменник + буфер минимум на 0,5 м3"

Все зависит от расхода, при, допустим 15л/мин, полукубовый буфер несколько великоват будет.
Quote (LEX)
И подмес после бойлера - корявое решение, и проточный теплообменник с буфером - тоже. Тем более - с небольшим буфером.

Кожухотрубный т/о с нагреваемым теплоносителем в межтрубном пространстве. smile


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Kass Дата: Понедельник, 14.02.2011, 19:33 | Сообщение # 9
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (VikT)
энтальпия и есть удельная величина

Давайте тогда обратимся к словарям.

H = U + pV, (1)

где V — объём системы.

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Энтальпия/


Все ИМХО
 
LEX Дата: Понедельник, 14.02.2011, 20:00 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Ой блин, Kass, а ежли еще дальше лезть, то там (в энтальпии) еще и "работа проталкивания" фигурирует. Звучит как "внутренняя энергия плюс работа проталкивания" biggrin Потому как и у сжатого воздуха тож энтальпия имеется biggrin

Мы то в основном сталкиваемся с энтальпией, как с "теплосодержанием", вот ты ей и оперируешь.
Но тут энтальпия - теплоемкость, умноженная на разницу температур (для воды в таблицах пляшут от нуля). И энтальпия воды от массы не зависит, а зависит от разницы температур. Если открыть таблицу, то видно, что чем больше температура, тем больше энтальпия

А ежли там еще и масса (энтальпию умножь на массу, получишь энергию в кДж), то это уже - энергия, а не энтальпия.

Ну эт так... мозкх потренировать, теорию вспомнить

Quote (VikT)
Кожухотрубный т/о с нагреваемым теплоносителем в межтрубном пространстве.

Ну нефига се... Это уже почти бойлер!!! Там масса воды уже нехилая. biggrin
Вы б еще "труба в трубе" вспомнили biggrin


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Kass Дата: Понедельник, 14.02.2011, 20:45 | Сообщение # 11
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (LEX)
А ежли там еще и масса (энтальпию умножь на массу, получишь энергию в кДж), то это уже - энергия, а не энтальпия.

Ну давай еще приведу описания, более точные.

"Энтальпия имеет размерность энергии (кДж). Ее величина пропорциональна количеству вещества; энтальпия единицы количества вещества (моль) измеряется в кДж∙моль–1."

http://chemistry.ru/course....ry.html

"Единицы энтальпии — британская тепловая единица или джоуль для энергии и Btu/lbm или Дж/кг для удельной энергии."

http://www.xiron.ru/content/view/23194/28/

Т.е. я не говорю об энтальпии количества вещества, т.е. удельной энтальпии. Я говорю об абсолютной энтальпии.

Добавлено (14.02.2011, 20:45)
---------------------------------------------

Quote (LEX)
Ну нефига се... Это уже почти бойлер!!! Там масса воды уже нехилая.

+1.


Все ИМХО
 
VikT Дата: Понедельник, 14.02.2011, 23:54 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Kass)
Я говорю об абсолютной энтальпии.

wacko
Quote (LEX)
Ну нефига се... Это уже почти бойлер!!! Там масса воды уже нехилая

Ну не настолько smile


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
тяма Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:57 | Сообщение # 13
Любитель
Город: Кишинёв
Группа: Новички
Сообщений: 135
Репутация: 11
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Среда, 16.02.2011, 01:34 | Сообщение # 14
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (тяма)
Как же?

А вот так. У вас скорость изменения процесса будет выше скорости исполнительного устройства.


Все ИМХО
 
Прохожий Дата: Среда, 16.02.2011, 12:46 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Значит неправильно подобрано исполнительное устройство. Опять же нет ничего идеального, везде есть "допуски и посадки". Так и в температуре ГВС нужно определить диапазон изменения, например +-0,5°С, его и придерживаться.

Я не 1
 
тяма Дата: Среда, 16.02.2011, 12:48 | Сообщение # 16
Любитель
Город: Кишинёв
Группа: Новички
Сообщений: 135
Репутация: 11
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Четверг, 17.02.2011, 03:50 | Сообщение # 17
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Значит неправильно подобрано исполнительное устройство.

Его правильного для такого включения не существует в принципе. Скорость изменения расхода менее секунды, с такой же скоростью меняется пропорции смешения и соответственно температура. Сервопривода с таким быстродействием, и даже близко к этому не существует.

Quote (Прохожий)
Так и в температуре ГВС нужно определить диапазон изменения, например +-0,5°С, его и придерживаться.

Тут не возможно определиться. Все зависит от того, на сколько изменится расход. Ну давайте прикинем на пальцах. Бойлер нагрели до 90, ГВС хотим получить 50. Расхода нет. Клапан закрыт и имеет место рециркуляция. По мере остывания клапан может приоткрыться на пару процентов. Далее открываем кран и пошел расход. При закрытом клапане вы получаете сначала холодную воду, регулятор видит это и начинает быстро открываться. Потом пробегает установленное значение и получаем выбег. В итоге температура сначала резко с 55 падает до ХВС, к примеру до 10, а потом со скоростью сервопривода температура ГВС растет до 70 на выбеге, и потом затухающие колебания вокруг 50°. Постепенно клапан стабилизируется и открыт более чем на половину. Тут кран резко закрыли. Что получаем? Опять положительный выбег, и вода постепенно будет остывать, до следующего разбора.

Что в этом хорошего?


Все ИМХО
 
Прохожий Дата: Четверг, 17.02.2011, 09:30 | Сообщение # 18
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Я и не говорил что это хорошо, хотя схема с повышенной температурой в бойлере ГВС довольно широко применяется. В последнее время даже чаще после этой истерии по легионеллам. Кроме того она позволяет покрыть больший пиковый расход при относительно малом объеме.
В общем то речь идет не о маленьких домах в двумя-тремя точками водоразбора, а о более менее разветвленных системах, где точек будет более десяти. В этом случае, действительно
Quote (Kass)
Все зависит от того, на сколько изменится расход.
. Если открывается одна точка (первая), то расход ГВС в ней будет сопоставим с производительностью циркуляционного насоса и при смешении ХВС с обраткой ГВС температура даже в первый момент упадет не критически. Тем более, что скорость срабатывания сервопривода должна быть подобрана в этом случае максимально возможная. Вариант, когда муж моется в душе, а жена открыла крран, чтобы помыть посуду тоже спокойно отрабатывается сервоприводом со скоростью 3 сек/мм. Опять же, если учитывать, что проходная способность регулирующего крана расчитана не на эти две точки, а на 10-15. Вопрос только в том, что я и указывал ранее - точности поддержания температуры. +-0,5°С это очень жесткий режим, возможно действительно в случае регулирования по ГВС его достичь нереально. Но например +-1,5°С уже вполне достижим при грамотном подборе всего оборудования.


Я не 1
 
Ликреонский Дата: Четверг, 17.02.2011, 10:11 | Сообщение # 19
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
На выходе после клапана на ГВС поставить можно буферную емкость, или участок трубы с увеличением диаметра, которую можно рассчитать по формуле:
V = R / D* Amax * Q, литров

Где V – объем накопительного бака, R – расход воды л/сек, Q – время реакции системы на возмущение секунд, D – коэффициент допустимого отклонения ( (уставка- Amax )/уставка ), Amax – максимальное отклонение температуры от заданной при возмущениях градусов Цельсия.
Чем больше отклонение при регулировании, и выше требуемая точность тем больше нужно емкость для сглаживания колебаний. И от максимального расхода зависит.
Если интересно здесь автоматический рассчет по этой формуле.


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
Ликреонский Дата: Четверг, 17.02.2011, 10:13 | Сообщение # 20
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Тем более, что скорость срабатывания сервопривода должна быть подобрана в этом случае максимально возможная.

Термостатические клапана с какой скоростью реагируют на изменение температуры?
Если например такая схема:
Прикрепления: 9094575.jpg (21.8 Kb)


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz