Quote (Прохожий)
Вопрос только в том, что я и указывал ранее - точности поддержания температуры. +-0,5°С это очень жесткий режим, возможно действительно в случае регулирования по ГВС его достичь нереально. Но например +-1,5°С уже вполне достижим при грамотном подборе всего оборудования.
Ну вот мне такие системы не попадалось ни разу, и при моделировании получали колебания порядка ±5°. Нужно учесть, что клапан должен отслеживать не только изменение расходов, но и изменение температуры на входе, т.е. в бойлере в зависимости от расхода.
Где то у меня были результаты мониторинга таких систем, но после модернизации компьютера и сервера где то на архивных дисках осталось. Ничего обнадеживающего там нет. Такая же ситуация как и с регуляторами давления, что я тут недавно выкладывал.
Если у вас есть результаты обследования удачных примеров таких систем, то поделитесь.