Elado Дата: Понедельник, 27.09.2010, 15:31 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Mariupol
Группа: Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Лёлик Дата: Понедельник, 27.09.2010, 17:24 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
п.2 только если не нужен приоритет ГВС. При сигнале с датчика бойлера котёл поднимет температуру, и она пойдёт и в бойлер, и в отопление...
Стало быть я за пункты 1 и 1 cool
Упс, только заметил фразу про термостат. А в котёл сигнал с термостата (или с датчика) не заводится чтоль?


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Honda_M Дата: Понедельник, 27.09.2010, 18:11 | Сообщение # 3
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Elado Дата: Понедельник, 27.09.2010, 18:44 | Сообщение # 4
Претендент
Город: Mariupol
Группа: Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Mij-gan Дата: Понедельник, 27.09.2010, 19:07 | Сообщение # 5
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Elado, да попробуй, расскажешь smile

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 27.09.2010, 19:09 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Полагаю человек предлагает такой вариант:
Прикрепления: 5615729.jpg (40.6 Kb)
 
Лёлик Дата: Понедельник, 27.09.2010, 19:18 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Давайте сначала biggrin
Двухконтурный котёл с проточным ГВСом? Наверное всё-таки нет, а с трёхходовиком, переключающим проток на нагрев бойлера. От чего он понимает, что пора греть бойлер - от датчика бойлера, заведённого в котёл. Других вариантов не знаю...
Если всё же котёл с проточным ГВСом - я б не извращался. Или менять котёл, или уж тогда п.2 wink


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 27.09.2010, 19:31 | Сообщение # 8
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Итак подводные камни при 2-х контурном проточном(то есть пластинчатый теплообменник):

Датчик НТС следит за температурой на выходе из теплообменника и ей "покрен" что там твориться в бойлере. На котле можно задать температуру ГВС максимум 60 градусов. То есть тут образовывается цепочка из 3-х теплообменников и 3-х датчиков температуры smile И по мере того как начнутся какие то отклонения(забитии теплообменником, отклонение характеристик датчиков) начнутся перегревы, тактования.

Но по сути схема интересная, когда уже стоит двухконтурник и надо улучшать что то по ГВС и решено ещё купить бойлер. Эта схема лично для меня интересна и хорошо, что такой вопрос возник на форуме.

Добавлено (27.09.2010, 19:31)
---------------------------------------------
Надо учесть, что при подаче 60 градусов в змеевик бойлера уменьшается его мощность!

Следить за чистотой теплообменников!

Настроить газовый клапан, для правильной его модуляций. Чтобы не было перегревов!

 
Elado Дата: Понедельник, 27.09.2010, 20:00 | Сообщение # 9
Претендент
Город: Mariupol
Группа: Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Honda_M Дата: Понедельник, 27.09.2010, 20:06 | Сообщение # 10
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Quote (Лёлик)
Наверное всё-таки нет, а с трёхходовиком, переключающим проток на нагрев бойлера

Лёлик, то, что ты описываешь, называется "одноконтурный котел".
Quote (RUZALIN)
Датчик НТС следит за температурой на выходе из теплообменника

На многих котлах с раздельными теплообменниками, датчика температуры на ГВС - нет !
Поэтому на таких котлах возможны проблемы с перегревом котла.
Добавлю к тому, что уже написал RUZALIN:
1. Температура нагрева контура ГВС - максимум 55 (60) градусов (если датчик ГВС есть в котле), поэтому на термостате бойлера температуру можно отрегулировать на 48-50 градусов, больше нельзя, котел может зависнуть на нагреве ГВС.
2. Когда температура воды в бойлере нагреется до этих значений, котел начнет тактоваться (работать в режиме частого включения-выключения), что не очень хорошо для него, и при этом ещё увеличивает время работы котла на ГВС.
3. При случайном повороте ручки регулировки ГВС на котле - можно получить зависание котла в режиме нагрева бойлера.

Вывод такой: термостат практически не пригоден для управления этой схемой.

 
RUZALIN Дата: Понедельник, 27.09.2010, 20:07 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Elado)
что значит настроить модуляцию?

Ну то есть проследить, чтобы заводские настройки по минимальному и максимальному давлению после газового клапана были в норме.

А вообще, если уж браться за это, то надо бы считать именно по мощностям теплоотдачи. Какой мощности вообще котёл(мне не знаком котёл о котором Вы написали)? Если котёл 24 кВт например и при подаче на бойлер теплоносителя(по линий ГВС получается) 60 градусов, то мне кажется бойлер 200 литровый будет очень долго греться. И соответственно всё это время будет отопление стоять. И тем более котёл скорее всего будет работать при минимальных мощностях, чтобы не перегреть воду по линий ГВС свыше 60 градусов(заданная величина максимальная).

Спорно, размышляем дальше biggrin

 
Elado Дата: Понедельник, 27.09.2010, 21:02 | Сообщение # 12
Претендент
Город: Mariupol
Группа: Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 27.09.2010, 21:18 | Сообщение # 13
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Мне кажется, что лучше всё токи будет купить одноконтурный настенник с возможностью подключить бойлер. И делать стандартную схему.
 
Elado Дата: Понедельник, 27.09.2010, 21:30 | Сообщение # 14
Претендент
Город: Mariupol
Группа: Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 27.09.2010, 21:31 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
А бойлер чей у Вас, какой марки?
 
грязнуля Дата: Понедельник, 27.09.2010, 21:38 | Сообщение # 16
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Смотрите архивы, столько извратов понаписали и тут и на олде.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Elado Дата: Понедельник, 27.09.2010, 21:42 | Сообщение # 17
Претендент
Город: Mariupol
Группа: Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 27.09.2010, 21:46 | Сообщение # 18
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
столько извратов понаписали и тут и на олде.

Даже каскад из двухконтурников с бойлером вроде уже было biggrin
 
Honda_M Дата: Понедельник, 27.09.2010, 22:10 | Сообщение # 19
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Elado Дата: Понедельник, 27.09.2010, 22:48 | Сообщение # 20
Претендент
Город: Mariupol
Группа: Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 