Поддержание температуры обратки в котлах
|
|
Прохожий |
Дата: Четверг, 06.05.2010, 15:17 | Сообщение # 141 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Щя уйдем в тафтологию Закрытая задвижка - это не система в данном контексте. Система- это циркуляционный контур, теплоноситель в котором может циркулировать с разной скоростью. При снижении скорости (насосом, а не задвижкой) теплоносителя гидравлическое сопротивление системы/контура снижается. И снизится до нуля, при выключении насоса.
Я не 1
| |
| |
VikT |
Дата: Четверг, 06.05.2010, 16:39 | Сообщение # 142 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Вот Вам, если интересно, нестандартная схема котельной. С сетевыми насосами для всего, и циркуляционными ГВС(без них никак)
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Honda_M |
Дата: Четверг, 06.05.2010, 17:02 | Сообщение # 143 |
Профи
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Цитата Прохожий () Щя уйдем в тафтологию Закрытая задвижка - это не система в данном контексте. Система- это циркуляционный контур, теплоноситель в котором может циркулировать с разной скоростью. При снижении скорости (насосом, а не задвижкой) теплоносителя гидравлическое сопротивление системы/контура снижается. И снизится до нуля, при выключении насоса. Правильно написали про тафтологию. Гидравлическое сопротивление системы никак не зависит (по крайней мере в первом приближении) от расхода, создаваемого насосом. Когда насос выключается, до нуля падает напор в системе, а сопротивление остается. До нуля гидравлическое сопротивление не падает никогда.
Цитата VikT () Вот Вам, если интересно, нестандартная схема котельной. С сетевыми насосами для всего, и циркуляционными ГВС "В цвете" нет такой схемы ? Очень неразборчиво...
| |
| |
Прохожий |
Дата: Четверг, 06.05.2010, 17:37 | Сообщение # 144 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Quote (Honda_M) Когда насос выключается, до нуля падает напор в системе, а сопротивление остается. До нуля гидравлическое сопротивление не падает никогда. Напор - это характеристика насоса, а не системы. Тогда уж про перепад можно говорить, если про систему речь. Еще раз говорю, что сопротивление системы находится в прямой зависимости от скорости теплоносителя. А также от эффективного диаметра труб, их шероховатости, числа Рейнольдса и прочих характеристик в зависимости от которых потери давления в контуре. P.S. Оффтопим уже похоже, наверное потом разделю тему.
Я не 1
| |
| |
VikT |
Дата: Четверг, 06.05.2010, 17:45 | Сообщение # 145 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Honda_M) "В цвете" нет такой схемы ? Очень неразборчиво... Как есть. А что неразборчиво? Увеличте масштаб. Ну а если очень надо, могу в DWG выложить, хотите раскрашивайте, хотите лишнее убирайте.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Honda_M |
Дата: Четверг, 06.05.2010, 18:15 | Сообщение # 146 |
Профи
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Цитата VikT () Ну а если очень надо, могу в DWG выложить Давайте в DWG. Просто плотность линий большая, приходится по отдельным кусочкам схему разбирать (а лень). Хотя в общем - там схема практически такая же, что и у Прохожего, только вместо байпаса на коллекторе применены подмешивающие насосы на котлах.
Цитата Прохожий () Еще раз говорю, что сопротивление системы находится в прямой зависимости от скорости теплоносителя. А также от эффективного диаметра труб, их шероховатости, числа Рейнольдса и прочих характеристик в зависимости от которых потери давления в контуре. Сопротивление системы - это коэффициент пропорциональности между потерями давления и расходом в системе. Для труб в любом небольшом диапазоне изменения расхода коэффициент гидравлического сопротивления - постоянен, для регулирующей арматуры - изменяется в зависимости от степени открытия.
| |
| |
tiptop |
Дата: Четверг, 06.05.2010, 18:55 | Сообщение # 147 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (Прохожий) сопротивление системы находится в прямой зависимости от скорости теплоносителя Quote (Honda_M) Сопротивление системы - это коэффициент Quote (Honda_M) коэффициент гидравлического сопротивления Господа, ссылайтесь в обсуждении на "величину Kv" и обретёте взаимопонимание... Добавлено (09.02.2020, 12:18) ---------------------------------------------
Цитата Прохожий ( ) цель сделать энергоэффективную котельную Сейчас, спустя 10 лет, я написал на своём сайте об экономии электроэнергии при работе котловых насосов: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-6-1#label_16
...И при работе сетевых насосов: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-54
сконструируй Котельную!
| |
| |
Лёлик |
Дата: Среда, 13.05.2020, 12:50 | Сообщение # 148 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Отметим 10-ти летний юбилей темы! Всем привет! Прошу подмоги - нужно решение для управления приводом 3-х ходового клапана на обратке ТТ котлов (по типу Ладдомата, только с электроприводом). Овеновский ТРМ32 подойдёт?
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
konst |
Дата: Среда, 13.05.2020, 15:55 | Сообщение # 149 |
Мастер
Город: Рязань
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1366
Репутация: 43
Статус: Offline
|
ТРМ32 - немного не то. Конкретно для этой задачи лучше подойдет ТРМ-12. А еще лучше вообще поставит Овен КТР-121.01 (если они вам его продадут).
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
| |
| |
Лёлик |
Дата: Среда, 13.05.2020, 16:51 | Сообщение # 150 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
konst, спасибо, уже созвонился с ними, посоветовали именно ТРМ12.
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
tiptop |
Дата: Понедельник, 20.07.2020, 21:17 | Сообщение # 151 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Цитата Лёлик ( ) нужно решение для управления приводом 3-х ходового клапана на обратке ТТ котлов (по типу Ладдомата, только с электроприводом). Овеновский ТРМ32 подойдёт? Да, ТРМ32 - отличный ПИД-регулятор (раньше был, по крайней мере).
ТРМ12 - барахло.
сконструируй Котельную!
| |
| |