Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СО СХЕМОЙ ОБВЯЗКИ КОТЛА !!! - Страница 4 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.11.2024, 21:41

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СО СХЕМОЙ ОБВЯЗКИ КОТЛА !!!
RUZALIN Дата: Понедельник, 15.03.2010, 21:05 | Сообщение # 61
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Но там размеры стрелки начиная с 300 кВт tongue
 
транзит Дата: Понедельник, 15.03.2010, 21:11 | Сообщение # 62
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Вот я и говорил про 300кВт smile .
 
vadik63 Дата: Понедельник, 15.03.2010, 22:16 | Сообщение # 63
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 15.03.2010, 22:20 | Сообщение # 64
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Инерционность.
 
vadik63 Дата: Понедельник, 15.03.2010, 22:28 | Сообщение # 65
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 15.03.2010, 22:30 | Сообщение # 66
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Ну как я понимаю чем больше диаметры, тем больше теплоносителя в системе, таким образом система дольше выходит в рабочий режим, но так же долго остывает. По идее это и хорошо, но чаще плохо.
 
Gso Дата: Понедельник, 15.03.2010, 22:33 | Сообщение # 67
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (транзит)
Gso, если без дальнейших дискуссий, то я вот этим рекомндациям следую

Читал, и на компе сохранено cool ,
Quote (vadik63)
производитель указывает 175вт но я не верю этой цифре ,при рассчете брал 150 ,от фонаря

И тд и тп, про насосы вопрос не решён до сих пор, и не будет пока не будет сделано то о чём я писал выше... А вот потом когда мы все тут насоветуем ерунды и когда человек сварит эту стрелку... Он сделает вывод,

Я бочку не на кого не качу biggrin , просто человек пришёл с конкретной задачей, надо ему помочь, но грамотно, всё по порядку. Если не захочет это конечно его дело. Если например пойти покупать комп, сначала надо решить зачем он wink , а потом уж подбирать железо исходя из данных, а не купить проц сначала ходить дальше за материнкой, б/п, памятью... и в конце когда соберёшь думать, что же мне с ним сделать? и как бы запустить с потреблением железа 450 Вт, а б/п 300 Вт. Как-то так wacko
Пардон за флуд biggrin
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 15.03.2010, 22:37 | Сообщение # 68
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Gso)
что на форуме ньюсок ему всякие спецы такой ерунды насоветовали...

Я вообще сервисник и моя поляна это настенники мощностью не больше 36 кВт biggrin И участвуя в таких темах я сам стараюсь учиться tongue
 
Gso Дата: Понедельник, 15.03.2010, 22:53 | Сообщение # 69
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
ИМХО, для такого случая (после стрелки коллекторы стоят) простейший вариант (с не сложными подсчётами, но не самый экономный) насос котлового контура 32-80 с изменением числа оборотов (как это соорудить другой вопрос) этим потом можно будет стрелку более/менее "вывести" в правильную работу, котловой контур к стрелке подключить с расширением сечения трубы (чтоб не "дуть" в стрелку как из пожарного шланга), а коллекторы посчитать по расходам вторичных контуров на скорость в них 0,7-0,9 м/с (взяв только график по насосу, максимальную производительность) расход в коллекторах получится на деле меньше, оно и хорошо... И не надо сложных расчётов давать человеку, если нет первоначальных данных, ни кто не сможет решить задачу.

Добавлено (15.03.2010, 22:53)
---------------------------------------------

Quote (RUZALIN)
И участвуя в таких темах я сам стараюсь учиться

Да я тоже учусь дружище biggrin , но уже вижу, хоть и не спец по стрелкам, что тема идёт не по правильному пути... Кстати почему стрелку деда дитриха забыли, я когда читал там самое удобное описание имхо.
 
vadik63 Дата: Понедельник, 15.03.2010, 23:46 | Сообщение # 70
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Gso Дата: Вторник, 16.03.2010, 00:41 | Сообщение # 71
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (vadik63)
Да дело в том что я и сам точно не знаю сколько тп у меня будет,какая точно баня выйдет с комнатой отдыха(площадь я имею ввиду),по ходу столько всего меняем,проект дома не делали,с одной стороны это хорошо,а с другой столько гемора,вот поэтому и сижу тут целыми днями и ночами

Ну это нормально, вернее как обычно biggrin
Quote (vadik63)
в бане будет стоять 3 радиатора по 14 секций,до бани пойдет 26 мпл,примерно 40 метров в один конец

Вот оно cool , надо бы тут поподробнее, сколько соединений, тройников, уголков... лучше конечно схемку, 80 м металлопластика 26/20 при темп воды 70 уже почти 50 кПа wink

Добавлено (16.03.2010, 00:41)
---------------------------------------------
vadik63, Зайдите в раздел "каталог файлов" и скачайте "Таблицы Шевелёва". Очень удобная програмка, куча вопросов по насосам отпадёт, если конечно одновременно смотреть на график напора/производительности насоса smile

 
vadik63 Дата: Вторник, 16.03.2010, 06:11 | Сообщение # 72
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (Gso)
Вот оно cool , надо бы тут поподробнее, сколько соединений, тройников, уголков... лучше конечно схемку

Сегодня накидаю

Добавлено (16.03.2010, 06:00)
---------------------------------------------

Quote (Gso)
80 м металлопластика 26/20 при темп воды 70 уже почти 50 кПа wink

И что это значит?Можно поподробнее

Добавлено (16.03.2010, 06:11)
---------------------------------------------

Quote (Gso)
Зайдите в раздел "каталог файлов" и скачайте "Таблицы Шевелёва"

Еще вчера скачал,а как правильно в ней считать?
С расходом воды немного непонятно,откуда взять точные данные, вот к примеру кв м теплых полов расх 80вт ,80кв м =6,4 квт,по формуле Q = 0,86*Pн/(tпр.т - tобр.т) у меня получилось 0,55 куб м в час,но как подсчитать сопротивление трубы
 
БАШКА Дата: Вторник, 16.03.2010, 10:42 | Сообщение # 73
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Ну вы же 80 м кв одной петлей не станете делать ведь , правда ? ))) Разбиваете свои 80 квадратов на участки , получится несколько петель , длинну петли не рекомендуется привышать более 100 метров по экономическим соображениям . Расход ваш общий для всей площади , он является суммой расходов в каждой петле . А вот потери напора в расчёт берутся по самой протяженной петле , т.е. самой длинной , более короткие петли увязываем баллансировочными вентильками (поджимаем), тем самым выравнивая гидравлическое сопротивление всех петель . В таблицах указываете диаметр трубы , расход в петле , температуру теплоносителя , длинну петли , колчетсво поворотов . Жмыкаем 'рассчитать ' и вуаля - имеем потери напора . По диаграммам подбираем насос . Вообще рекомендую всем данную програмку , помогает в быстрых прикидках . Это моя 'настольная' прога , всегда под рукой , пользуюсь уже года два .

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
vadik63 Дата: Вторник, 16.03.2010, 10:59 | Сообщение # 74
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Valeriu Дата: Вторник, 16.03.2010, 11:16 | Сообщение # 75
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (vadik63)
Еще вчера скачал

sad . wacko


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Прохожий Дата: Вторник, 16.03.2010, 14:25 | Сообщение # 76
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (БАШКА)
А вот потери напора в расчёт берутся по самой протяженной петле , т.е. самой длинной , более короткие петли увязываем баллансировочными вентильками (поджимаем), тем самым выравнивая гидравлическое сопротивление всех петель

Можно сделать гораздо проще. Порезать трубы для теплого пола на равные отрезки, а потом попытаться их уложить.
Quote (vadik63)
Quote (Gso)
80 м металлопластика 26/20 при темп воды 70 уже почти 50 кПа wink

И что это значит?Можно поподробнее


Это значит, что на баню нужен насос с напором не менее 5 метров. Учитывая запорную арматуру на радиаторах и разводку внутри дома, я бы закладывался на напор 6,5-7 метров на третьей скорости насоса. Но надо еще расчитать производительность, а для этого нужен расчет теплопотерь в бане и температурный график.


Я не 1
 
vadik63 Дата: Вторник, 16.03.2010, 16:49 | Сообщение # 77
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Прохожий Дата: Вторник, 16.03.2010, 17:43 | Сообщение # 78
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (vadik63)
А если увеличить диаметр магистрали до 32 ?Можно ли тогда применить насос 25/40?

Для этого нужно, чтобы Gso посчитал потерю давления на 32-ой трубе <_<
Я вообще стараюсь не накормить человека ухой, а научить его рыбачить.


Я не 1
 
БАШКА Дата: Вторник, 16.03.2010, 18:28 | Сообщение # 79
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Я вообще имел ввиду это http://newcok.3dn.ru/load/2-1-0-7

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
RUZALIN Дата: Вторник, 16.03.2010, 18:33 | Сообщение # 80
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Я его скачал, установил, но не понятно как на нем работать biggrin нет двери с которой можно в эту прогу зайти(ни на рабочем столе, нигде в другом месте) sad
 
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz