ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СО СХЕМОЙ ОБВЯЗКИ КОТЛА !!!
|
|
vadik63 |
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 10:11 | Сообщение # 1 |
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа:
Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Привет всем. Имеется дом 400кв м. Каждый этаж по 200кв м . Каждый этаж делится на 2 крыла, длина трубопровода диам 32 . Количество радиаторов на каждое крыло одинакова, На каждый этаж по 180 секций алюм радиаторов - на каждое крыло по 90 секций, В схеме указана баня которая находится в 25 метрах от котла (построена рядом с домом, 70кв м), в ней будет 2 радиатора по 12 секций, Вопрос в том будет ли она работать от насоса 25/40 и насколько котлу придется тяжело.. он - вроде бы с запасом, мощность 68квт, коллектор сварен из тройников 63/50 и 63/32 , Нужны ли обратные клапана после насосов 1 и 2 этажа? Есть ли смысл в том чтобы до и после насосов 1 и 2 этажа использовать 50 трубу с дальнейшим разветвлением на 2 по 32 .. Или никакого эффекта в этом нет? Специалисты говорят, что без гидрострелки столько насосов не вытянут из котла нужное количество воды.. Какого типа гидрострелку выбрать? вложения прилагаю: Автор, постарайтесь все таки подружиться с печатанием, запятыми и заглавными буквами предложений.. А то - честное слово - читать и понимать одновременно очень тяжело.. модератор
| |
| |
Мастерсан |
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 10:58 | Сообщение # 2 |
Гуру
Город: Биробиджан
Группа:
Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
|
vadik63, не кипишуй, ща народ проснется, и расскажут. Тока зачем 2 насоса на поэтажное отопление. Я бы в стрелку врезал один контур поэтажки с насосом. Диаметром 40, с разделением на два по 32. Quote (vadik63) будет ли она работать от насоса 25/40 думаю будет, еще как.
Миссия выполнима!
| |
| |
allre |
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 11:12 | Сообщение # 3 |
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа:
Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
|
vadik63, Вам уже специалисты котел обвязали - есть сомнения? Или хочется специалистов опустить?
мой skype - reutov_o_v
| |
| |
vadik63 |
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:23 | Сообщение # 4 |
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа:
Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:26 | Сообщение # 5 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Не попрёт...
Опыт - критерий истины.
| |
| |
vadik63 |
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:28 | Сообщение # 6 |
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа:
Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:34 | Сообщение # 7 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
А мож и попрет... считать нуно. Quote (vadik63) нужны ли обратные клапана после насосов 1 и 2 этажа? Нужны. И после насоса на бойлер тоже. И на баню. И на ТП. На все нагрузки после насосов клапана нужны.Добавлено (14.03.2010, 12:33) ---------------------------------------------
Quote (vadik63) как мне сказали Кто сказал?Добавлено (14.03.2010, 12:34) --------------------------------------------- А котловой контур (схема) где?
Опыт - критерий истины.
| |
| |
SterroiD |
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:41 | Сообщение # 8 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Quote (allre) vadik63, Вам уже специалисты котел обвязали - есть сомнения? Или хочется специалистов опустить?
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
SterroiD |
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:43 | Сообщение # 9 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Quote (vadik63) Монтаж буду делать сам ,со своими монтажниками,опыт монтажа есть ,но такую систему еще не делал Это хорошо, это правильно на себе эксперементы ставить
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
SterroiD |
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:45 | Сообщение # 10 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Quote (vadik63) вот и купил на каждый этаж 32/60 с диаметрами по аккуратней, кавитация ошибок не прощяет!
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 14:06 | Сообщение # 11 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (vadik63) какого типа гидрострелку выбрать,вложения прилагаю Так на рисунке одна и та же стрелка Только нагрузка меняется. Стрелка нужна. Какие трубы будут? Это чтобы с диаметрами как то прикинуть для себя.
| |
| |
Vova_S |
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 14:57 | Сообщение # 12 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
Quote (vadik63) Привет всем,имеется дом 400кв м каждый этаж по 200кв м ,каждый этаж делится на 2 крыла,длина трубопровода диам 32 , количество радиаторов на каждое крыло одинакова,на каждый этаж по 180 секций алюм радиаторов,на каждое крыло по 90 секций,в схеме указана баня которая находится в 25 метрах от котла (построена рядом с домом 70кв м) в ней будет 2 радиатора по 12 секций,вопрос в том будет ли она работать от насоса 25/40 и насколько котлу придется тяжело он вроде бы с запасом, мощность 68квт,коллектор сварен из тройников 63/50 и 63/32 ,нужны ли обратные клапана после насосов 1 и 2 этажа?Есть ли смысл в том чтобы до и после насосов 1 и 2 этажа использовать 50 трубу с дальнейшим разветвлением на 2 по 32 или никакого эффекта в этом нет,специалисты говорят что без гидрострелки столько насосов не вытянут из котла нужное количество воды,какого типа гидрострелку выбрать,вложения прилагаю vadik63, Рекомендую как-нибудь все-таки подружиться с печатанием, запятыми и заглавными буквами предложений.. А то - честное слово - так все монолитно написано, что читать и понимать одновременно очень тяжело.. Я топ старт поправил немного - посмотрите.. Согласитесь - ведь гораздо лучше воспринимается
| |
| |
vadik63 |
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 15:00 | Сообщение # 13 |
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа:
Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 15:02 | Сообщение # 14 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Мне больше эта нравиться: Quote (vadik63) а на третьей с двух сторон отводы по 2 И дальше коллекторы и на них насосы сидят
| |
| |
vadik63 |
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 15:06 | Сообщение # 15 |
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа:
Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 15:12 | Сообщение # 16 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (vadik63) По какой формуле можно расчитать без канители?Кто знает? Заказать проект Только не понятно какая труба применяется, если полипропилен то насосы 25/... наверно нужно.
| |
| |
Vova_S |
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 15:17 | Сообщение # 17 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
Quote (vadik63) Спасибо,так по делу что скажете я сам если честно, еще ни одной стрелки пока не сварил - не было таких объектов .. Так что сам пока учусь.. Подтянутся попозже другие спецы - подскажут.. Добавлено (14.03.2010, 15:17) --------------------------------------------- вот здесь как то смущает расположение патрубков подачи и обратки..
| |
| |
vadik63 |
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 15:26 | Сообщение # 18 |
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа:
Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Vova_S |
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 15:30 | Сообщение # 19 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
отож..
| |
| |
IgorG63 |
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 15:49 | Сообщение # 20 |
Специалист
Город: Самара
Группа:
Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
|
на втором рисунке стандартная америкосовская схема типа гидролого поищи в сети и почитай книгулю "Отопление- это просто" там о ней подробно описано на третьем стандартная стрелка она описана и расчет есть у многих серьезных производителей котлов
| |
| |