Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СО СХЕМОЙ ОБВЯЗКИ КОТЛА !!! - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.11.2024, 20:00

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 9
  • 10
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СО СХЕМОЙ ОБВЯЗКИ КОТЛА !!!
vadik63 Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 10:11 | Сообщение # 1
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Привет всем.

Имеется дом 400кв м.
Каждый этаж по 200кв м .
Каждый этаж делится на 2 крыла,
длина трубопровода диам 32 .
Количество радиаторов на каждое крыло одинакова,
На каждый этаж по 180 секций алюм радиаторов -
на каждое крыло по 90 секций,

В схеме указана баня которая находится в 25 метрах от котла (построена рядом с домом, 70кв м),
в ней будет 2 радиатора по 12 секций,

Вопрос в том будет ли она работать от насоса 25/40
и насколько котлу придется тяжело..
он - вроде бы с запасом,
мощность 68квт,
коллектор сварен из тройников 63/50 и 63/32 ,

Нужны ли обратные клапана после насосов 1 и 2 этажа?
Есть ли смысл в том чтобы до и после насосов 1 и 2 этажа использовать 50 трубу с дальнейшим разветвлением на 2 по 32 ..
Или никакого эффекта в этом нет?

Специалисты говорят, что без гидрострелки столько насосов не вытянут из котла нужное количество воды..

Какого типа гидрострелку выбрать?

вложения прилагаю:

Автор, постарайтесь все таки подружиться с печатанием, запятыми и заглавными буквами предложений..
А то - честное слово - читать и понимать одновременно очень тяжело..

модератор

 
Мастерсан Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 10:58 | Сообщение # 2
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
vadik63, не кипишуй, ща народ проснется, и расскажут. Тока зачем 2 насоса на поэтажное отопление. Я бы в стрелку
врезал один контур поэтажки с насосом. Диаметром 40, с разделением на два по 32.
Quote (vadik63)
будет ли она работать от насоса 25/40
думаю будет, еще как.


Миссия выполнима!
 
allre Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 11:12 | Сообщение # 3
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
vadik63, Вам уже специалисты котел обвязали - есть сомнения?
Или хочется специалистов опустить?


мой skype - reutov_o_v
 
vadik63 Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:23 | Сообщение # 4
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Хоттабыч Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:26 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Не попрёт... wacko

Опыт - критерий истины.
 
vadik63 Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:28 | Сообщение # 6
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Хоттабыч Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:34 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
А мож и попрет... считать нуно.
Quote (vadik63)
нужны ли обратные клапана после насосов 1 и 2 этажа?
Нужны. И после насоса на бойлер тоже. И на баню. И на ТП. На все нагрузки после насосов клапана нужны.

Добавлено (14.03.2010, 12:33)
---------------------------------------------

Quote (vadik63)
как мне сказали
Кто сказал?

Добавлено (14.03.2010, 12:34)
---------------------------------------------
А котловой контур (схема) где?


Опыт - критерий истины.
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:41 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (allre)
vadik63, Вам уже специалисты котел обвязали - есть сомнения?
Или хочется специалистов опустить?

hands


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:43 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (vadik63)
Монтаж буду делать сам ,со своими монтажниками,опыт монтажа есть ,но такую систему еще не делал

respect

Это хорошо, это правильно на себе эксперементы ставить biggrin


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:45 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (vadik63)
вот и купил на каждый этаж 32/60

с диаметрами по аккуратней, кавитация ошибок не прощяет! smile


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 14:06 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (vadik63)
какого типа гидрострелку выбрать,вложения прилагаю

Так на рисунке одна и та же стрелка biggrin Только нагрузка меняется. Стрелка нужна. Какие трубы будут? Это чтобы с диаметрами как то прикинуть для себя.
 
Vova_S Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 14:57 | Сообщение # 12
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (vadik63)
Привет всем,имеется дом 400кв м каждый этаж по 200кв м ,каждый этаж делится на 2 крыла,длина трубопровода диам 32 , количество радиаторов на каждое крыло одинакова,на каждый этаж по 180 секций алюм радиаторов,на каждое крыло по 90 секций,в схеме указана баня которая находится в 25 метрах от котла (построена рядом с домом 70кв м) в ней будет 2 радиатора по 12 секций,вопрос в том будет ли она работать от насоса 25/40 и насколько котлу придется тяжело он вроде бы с запасом, мощность 68квт,коллектор сварен из тройников 63/50 и 63/32 ,нужны ли обратные клапана после насосов 1 и 2 этажа?Есть ли смысл в том чтобы до и после насосов 1 и 2 этажа использовать 50 трубу с дальнейшим разветвлением на 2 по 32 или никакого эффекта в этом нет,специалисты говорят что без гидрострелки столько насосов не вытянут из котла нужное количество воды,какого типа гидрострелку выбрать,вложения прилагаю

vadik63,
Рекомендую как-нибудь все-таки подружиться с печатанием, запятыми и заглавными буквами предложений..
А то - честное слово - так все монолитно написано, что читать и понимать одновременно очень тяжело..
Я топ старт поправил немного - посмотрите..
Согласитесь - ведь гораздо лучше воспринимается smile

 
vadik63 Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 15:00 | Сообщение # 13
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 15:02 | Сообщение # 14
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Мне больше эта нравиться:
Quote (vadik63)
а на третьей с двух сторон отводы по 2

И дальше коллекторы и на них насосы сидят smile
 
vadik63 Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 15:06 | Сообщение # 15
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 15:12 | Сообщение # 16
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (vadik63)
По какой формуле можно расчитать без канители?Кто знает?

Заказать проект smile Только не понятно какая труба применяется, если полипропилен то насосы 25/... наверно нужно.
 
Vova_S Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 15:17 | Сообщение # 17
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (vadik63)
Спасибо,так по делу что скажете

я сам если честно, еще ни одной стрелки пока не сварил - не было таких объектов .. Так что сам пока учусь.. smile

Подтянутся попозже другие спецы - подскажут..
prof

Добавлено (14.03.2010, 15:17)
---------------------------------------------
вот здесь как то смущает расположение патрубков подачи и обратки..

 
vadik63 Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 15:26 | Сообщение # 18
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Vova_S Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 15:30 | Сообщение # 19
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
отож..
 
IgorG63 Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 15:49 | Сообщение # 20
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
на втором рисунке стандартная америкосовская схема типа гидролого
поищи в сети и почитай книгулю "Отопление- это просто" там о ней подробно описано
на третьем стандартная стрелка
она описана и расчет есть у многих серьезных производителей котлов
 
  • Страница 1 из 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 9
  • 10
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz