Стальные трубы
|
|
Vova_S |
Дата: Среда, 10.03.2010, 23:24 | Сообщение # 21 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
Quote (allre) Vova_S, УЗО тут не поможет - для его нормальной работы необходимо разделение рабочего ноля и защитного ноля, а в исходных данных задачи такого нет. У меня в доме, например, ноль только один. насколько понимаю, водопроводная труба в данном случае как раз и выступает в роли защитного ноля, который вдруг начали использовать как рабочий.. или я не прав?
| |
| |
Valeriu |
Дата: Среда, 10.03.2010, 23:35 | Сообщение # 22 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
В новостройках andовская схема обязательна, включая схемку внизу чертежа. А в старом фонде - ну, не повезло! Единственное как можно попытаться помочь трубам - заземлить их намертво(внизу, скажем - в подвале). Но устройство заземления растеканием 2-4ома около жилого дома тоже денег стоит. Как-то замерял сопротивление растеканию стальной скважинной трубы d=108мм глубиной 8метров(понятно что в ней вода) так вот - приведённое сопротивление 28 ом(т.е. омметр показывает 16,5ом)! Трудно поверить - но мерил сам, сам крутил ручку .
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Gso |
Дата: Среда, 10.03.2010, 23:39 | Сообщение # 23 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (Vova_S) насколько понимаю, водопроводная труба в данном случае как раз и выступает в роли защитного ноля, который вдруг начали использовать как рабочий.. или я не прав? Если я не ошибаюсь, то всё будет зависеть от тока утечки потребителя и тока утечки УЗО, а труба в данном случае... Там сопротивление будет слишком высокое для того чтобы она стала защитным проводником.
| |
| |
ДрейдинВ |
Дата: Среда, 10.03.2010, 23:41 | Сообщение # 24 |
Претендент
Город: Ростов-на-Дону
Группа:
Новички
Сообщений: 86
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Gso |
Дата: Среда, 10.03.2010, 23:47 | Сообщение # 25 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (Valeriu) Единственное как можно попытаться помочь трубам - заземлить их намертво Чёт я не понял, землить или не землить!!! Вот в чём вопрос. Если глухо землим (дорого, но через 3-5 лет делать кап/ремонт дороже), то мы избавимся от этой, блин, эл/хим коррозии?Добавлено (10.03.2010, 23:47) ---------------------------------------------
Quote (ДрейдинВ) в одном из домов между каждым из этажей сделали такие вставки Каждый этаж? , не верится, сколько этажей, квартир? Допустим в 10 этажке 4 подъезда 160 квартир, да не в жизнь не сговориться... Даже если да, то интересно как именно выполняли вставки?
| |
| |
Valeriu |
Дата: Среда, 10.03.2010, 23:52 | Сообщение # 26 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Gso, проблема Ваша в старом фонде нерешаема. В новом - при должном отношении к электрике(Технадзора) к вопросу - решаема легко. А хорошо землить - обязательно, но полностью вопрос не снимется.
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Gso |
Дата: Четверг, 11.03.2010, 00:11 | Сообщение # 27 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Надо всё таки завтра будет сходить пощупать... А то вдруг что либо упустили... да и вообще, лучше один раз пощупать, чем сто раз услышать
| |
| |
Gso |
Дата: Четверг, 11.03.2010, 23:36 | Сообщение # 28 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Заехал сегодня. Трубе этой (чёрная) стоит на гвс, меньше 3-х лет. А померять... , разрыв цепи надо делать, долго, за просто так не катит Так, что звиняйте хлопцы, цифер не будет.
| |
| |
and |
Дата: Пятница, 12.03.2010, 00:08 | Сообщение # 29 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
|
Диагноз прежний
| |
| |
Gso |
Дата: Пятница, 12.03.2010, 00:12 | Сообщение # 30 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
and, Знакомый достал, мол чего делать , чего предложить? И помочь надо...
| |
| |
and |
Дата: Пятница, 12.03.2010, 00:13 | Сообщение # 31 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
|
Дык уже всё сказано, добавить нечего. Пусть выбирает из возможного
| |
| |
Gso |
Дата: Пятница, 12.03.2010, 00:21 | Сообщение # 32 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Вставки из пп мне не прильщают, кстати по поводу вставок из пп так и не написали, что и как . Я уж думал вместо прокладки между фланцами можно сделать вкладыш потолше из диэлектрика, а на болты фланца вставки/шайбы диэлектрические... Ну не люблю я пп, тем более диаметры на розливах
| |
| |
Vova_S |
Дата: Пятница, 12.03.2010, 00:44 | Сообщение # 33 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
Обыкновенное ИФС (изолирующее фланцевое соединение) значит нужно.. Эта штука вроде даже стандартизирована.. Во всяком случае в справочнике ее видел..
| |
| |
Gso |
Дата: Пятница, 12.03.2010, 00:48 | Сообщение # 34 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (Vova_S) Обыкновенное ИФС Благодарю, поищем, посмотрим.
| |
| |
and |
Дата: Пятница, 12.03.2010, 01:21 | Сообщение # 35 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
|
А чё его искать то? Вот оно
| |
| |
Gso |
Дата: Пятница, 12.03.2010, 01:26 | Сообщение # 36 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
and, Гут, особенно фраза прочноплотное. Может будут использовать, предложу, пусть сами решают...
| |
| |
and |
Дата: Пятница, 12.03.2010, 11:19 | Сообщение # 37 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
|
Quote (Gso) особенно фраза Дык манагеры писАли
| |
| |
A-x-e-l-1 |
Дата: Суббота, 13.03.2010, 00:07 | Сообщение # 38 |
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа:
Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Можа стояки ППР эрные сварганить? Это же водопровод. Розлив оставить стальной, а стояки ППР. Еще вариант. Можа труба оцинковка и сделано все на сварке и не стыка не прокрашены?
Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
| |
| |
and |
Дата: Суббота, 13.03.2010, 00:11 | Сообщение # 39 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
|
Стояки из ППР - порнография А оцинковку сварную хоть совсем не крась - за три года насквозь не проржавеет без электричества
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Суббота, 13.03.2010, 12:03 | Сообщение # 40 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
оцинковку....смотря какой сварщик,и каким видом сварки варили.попадаются индивидумы-горелочка у них №4,пламя пожестче-т.е. с избытком кислорода,и мусолят стык по пол часа,с двойным проходом.чего уж тут на качество стали пенять! по изолирующим фланцевым соединениям -регулярно их ставим-но только на газ.Ничего кроме фланцев не покупаем (имеется ввиду-втулки диэлектрические).Берёте 3 фланца (можно и 2 но сопротивление пропорционально падает) если под болт М16 то берём М12.шайбы увеличенные.прокладки-паронит не менее 3мм.под шайбы из этого же паронита вырубаются прокладки по размеру шайб.На болт одевается шайба,затем прокладка,затем болт оборачивается изолирующей плёнкой (иногда подбираем трубки ПВХ для монтажа электропроводки).С ответной стороны ИФС всё в обратной последовательности.Никаких претензий со стороны ПОДЗЕММЕТАЛЗАЩИТЫ и инспекции. Пошли по такому пути по причине невозможности герметично обжать соединение при использовании заводских втулок-трескаются,выжимаются.Что даже более актуально при использовании на ГВС.