Нужна помощь по котлу Ferroli Econcept 51-101
|
|
VictorSPb |
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 15:27 | Сообщение # 1 |
Претендент
Город: Санкт-Петеребург
Группа:
Новички
Сообщений: 89
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 16:13 | Сообщение # 2 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (VictorSPb) котел уходит в аварию И какая авария, что показывает? Хотя Вы говорите что дисплей не работает На простых настенниках при ошибке после попытки розжига я бы сразу подумал о том что: 1.нет газа, 2. не видно пламени(или фаза перепутана или электрод ионизаций не работает) Но с этим котлом отношений не имел, даже не слышал о конденсационном Ферроли.
| |
| |
VictorSPb |
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 17:04 | Сообщение # 3 |
Претендент
Город: Санкт-Петеребург
Группа:
Новички
Сообщений: 89
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 17:18 | Сообщение # 4 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
VictorSPb, банально, но... газ-то есть? Добавлено (08.02.2010, 17:18) --------------------------------------------- Из текста непонятно, происходит-ли воспламенение
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
VictorSPb |
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 21:28 | Сообщение # 5 |
Претендент
Город: Санкт-Петеребург
Группа:
Новички
Сообщений: 89
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
грязнуля |
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 22:45 | Сообщение # 6 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Минимальная (стартавая ) мощность котла. как правило механическая. я эти котлы не знаю, завтра инструкцию посмотря. клапан щелкает? мож катушки погорели?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 23:42 | Сообщение # 7 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Смущает вот это Quote (VictorSPb) При включении дисплей на котле не светится А так можно по цепочке пройтись.
| |
| |
грязнуля |
Дата: Вторник, 09.02.2010, 08:51 | Сообщение # 8 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Страница 85, режим "ТЕСТ" нажимаешь "+" и "-" в течении 10 сек котел должен включиться на полную мощность. Пробовал? На той же странице в таблице, что то про сифон написано, проверьте.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Вторник, 09.02.2010, 09:58 | Сообщение # 9 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Если не происходит розжиг, то по цепочке нужно проверить "газ- подача напруги на клапан- срабатывание клапана" P.S. Как легко советовать, когда такая хня случается не с тобой Это как смотреть, как кто-то в шахматы играет
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
VictorSPb |
Дата: Вторник, 09.02.2010, 10:16 | Сообщение # 10 |
Претендент
Город: Санкт-Петеребург
Группа:
Новички
Сообщений: 89
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) режим "ТЕСТ" нажимаешь "+" и "-" в течении 10 сек Вслепую уже все тесты, ресеты, все что можно перенажимали. Пока мысль следующая приходит. Что то сгорело в котле, допустим, топочный автомат одной из горелок, и коротит на контроллер. Будем пробовать снимать все штекеры с контроллера. Плату контроллера Honeywell Sw R358D держу сейчас в руках.
| |
| |
грязнуля |
Дата: Вторник, 09.02.2010, 10:39 | Сообщение # 11 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Да, ладно нормальная ситуёвина. Зато когда найдёшь решение.... такой проф аргазм! Прозвони катушки газавого клапана, горят частенько. Так газ клапан щелкает?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Вторник, 09.02.2010, 10:49 | Сообщение # 12 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Топ автомат обычно горит немного по другому. Розжиг - старт на пусковой мощности - открытие основного клапана (щелчёк) и погосание - повторный розжиг..... Но работает обычно все одинаково, а горит по разному.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Вторник, 09.02.2010, 10:51 | Сообщение # 13 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Я так понимаю, в этом котле 2 условно независимых горелки с условно независимыми топочными автоматами...
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
VictorSPb |
Дата: Вторник, 09.02.2010, 11:05 | Сообщение # 14 |
Претендент
Город: Санкт-Петеребург
Группа:
Новички
Сообщений: 89
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Вторник, 09.02.2010, 12:24 | Сообщение # 15 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Вот смотрю я на схему и думается мне, что несмотря на разное исполнение, принцип у всех горелок одинаков. L, N, "земля", Т1, Т2, S3. B4. Таким образом полностью отключив DSP 12 и идинтефицировав соответствующие контакты на штекере Х01 можно "спровоцировать" запуск любой из горелок замыкая Т1-Т2
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
VictorSPb |
Дата: Вторник, 09.02.2010, 15:05 | Сообщение # 16 |
Претендент
Город: Санкт-Петеребург
Группа:
Новички
Сообщений: 89
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Вторник, 09.02.2010, 15:18 | Сообщение # 17 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
VictorSPb, "сила" приходит на автоматы горения помимо DSP12. Х04, Х03, Х05 пока откидываем. Они на запуск не влияют. Остаётся Х01. И с левого автомата (в пунктирном прямоугольнике с литерой А) на него приходит именно 4 провода (подозреваю, что это они и есть Т1,Т2,S3,В4), с правого больше, это несколько смущает, но думается что это организация "внутреннего каскада". Вот вокруг тех 4-х и нужно "плясать"
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
VictorSPb |
Дата: Вторник, 09.02.2010, 15:27 | Сообщение # 18 |
Претендент
Город: Санкт-Петеребург
Группа:
Новички
Сообщений: 89
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Вторник, 09.02.2010, 15:32 | Сообщение # 19 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Quote (VictorSPb) больше проводов для питания самого контроллера О! Точно:) Терять собственно уже нечего - можно автоматы местами поменять Но я бы сначала попытался каждый из них отдельно от контроллера запустить, вдруг засада в нём
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
VictorSPb |
Дата: Вторник, 09.02.2010, 15:34 | Сообщение # 20 |
Претендент
Город: Санкт-Петеребург
Группа:
Новички
Сообщений: 89
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |