Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Замена котла - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 21:53

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Замена котла
mig Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 19:22 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1066
Репутация: 2
Статус: Offline
Мой Индюранс начал хворать (закипает гад, не пойму насос или теплообменник, а мож и плата) нагружен на гидрострелку. На выходе из котла вода 70, а в теплообменнике уже бурлит.Перевел его в режим минимальной мощности, работает стабильно (пока). Решил себе второй котел прикупить, место под него есть. Только не пойму какой. Чем торгуют сейчас? Приличный котел по цене 5-ки ВАЗ wacko
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 20:29 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Схему котельной в студию biggrin
 
mig Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 21:01 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1066
Репутация: 2
Статус: Offline
Зачем схему? С ремонтом разберусь, не проблема. Проблема в том, что нет 2-го котла. Побаиваюсь, что по закону подлости разобрав единственный котел останусь без тепла на период поиска запчасти. У нас между прочим - 20 сейчас. Вот и решил спросить у народа какие приличные котлы мощностью 32-45 квт есть в наличии. Бюджет до 100 т.р.
 
KGiP Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 21:10 | Сообщение # 4
Гуру
Город: Воронежская обл. Анна
Группа: Граждане
Сообщений: 2257
Репутация: 12
Статус: Offline
Бaксей возьми (в наличии думаю есть у всех кто к тебе ближе)

KGiP и победил.
Бармалей в отоплении.
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 21:21 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (mig)
Зачем схему?

Чтобы люди могли посмотреть и решить какой котел лучше свяжется с вашей системой smile
 
mig Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 21:22 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1066
Репутация: 2
Статус: Offline
Не поверишь biggrin только сейчас разглядывал страницы с Бакси. Есть модели с закрытой камерой сгорания. Прежде чем обзванивать все фирмы, решил тут поспрошать, вдруг кто нибудь предложит. У меня выход только на Дитрих, ну и Индюранс тоже.
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 21:23 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (mig)
32-45 квт

Если больше 32 кВт, то список настенников сужается.
 
mig Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 21:27 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1066
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
какой котел лучше свяжется с вашей системой
Смотри тут
 
KGiP Дата: Понедельник, 11.01.2010, 09:34 | Сообщение # 9
Гуру
Город: Воронежская обл. Анна
Группа: Граждане
Сообщений: 2257
Репутация: 12
Статус: Offline
Ну как определился??

KGiP и победил.
Бармалей в отоплении.
 
mig Дата: Понедельник, 11.01.2010, 17:45 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1066
Репутация: 2
Статус: Offline
Всем спасибо smile взял Индюранс новой модели. Спрашивал про другие котлы потому что не знал, есть ли в наличии Индюрансы.
 
_валентин_ Дата: Понедельник, 11.01.2010, 17:47 | Сообщение # 11
Профи
Город: Азов
Группа: Граждане
Сообщений: 207
Репутация: 2
Статус: Offline
А котёл по всей вероятности прийдётся промыть от накипи.
 
mig Дата: Пятница, 15.01.2010, 00:02 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1066
Репутация: 2
Статус: Offline
Разберу, посмотрю, напишу.Фотки приложу. Скорее всего на выходные.

Добавлено (15.01.2010, 00:02)
---------------------------------------------
Вчера запустил новый котел. Стоит электроника 3-го поколения, железо то же. Но работает совсем по другому. Более мягче и тихо. Великолепная модуляция горелки, четко держит 180F+/-4F. На старом такого не было. погоняю недельку, потом возьмусь за старый. Решил полностью заменить электронику.

 
A-x-e-l-1 Дата: Пятница, 15.01.2010, 23:47 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Извините за офф. Кто такой Индюранс? Можа я от жизни отстал. wacko

Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
prochor Дата: Суббота, 16.01.2010, 09:49 | Сообщение # 14
Специалист
Город: Кувандык
Группа: Модераторы
Сообщений: 622
Репутация: 15
Статус: Offline
http://www.teletherm.ru/kotly/endurance/manual.pdf

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Александр_Первый Дата: Суббота, 16.01.2010, 10:39 | Сообщение # 15
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
A-x-e-l-1, не ты один tongue разработки-явно нанотехнологии... cool

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Valeriu Дата: Суббота, 16.01.2010, 12:43 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
prochor, спасибо.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Обнаружил что газовый клапан "Индюранса" это есть газовый клапан "Дитриха". При том что "Дитрих" - атмосферный, немодулируемый, а - "Индюранс" - турбированный, с модуляцией.

Добавлено (16.01.2010, 12:43)
---------------------------------------------
По описанию - что за элемент "игнайтер"? Будто бы - устройство поджига?
Написано - "Горелка модулирует горение в сторону уменьшения" - по эл.схеме на горелку нет ни одного проводочка -каким образом она может регулировать? Или под модулированием следует понимать тактование?
Аффтар, не сочтите за труд - поясните, плиз.
Я всем уже надоел со своим отоплением с "Дитрихом", но я регулярно отписываюсь и, может быть, опыт моего запуска отопления кому-то может быть интересен?
Я понял, что "Дитрих" это есть хорошо, но в варианте какой у меня несколько убого.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
RUZALIN Дата: Суббота, 16.01.2010, 13:29 | Сообщение # 17
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
Написано - "Горелка модулирует горение в сторону уменьшения" - по эл.схеме на горелку нет ни одного проводочка

Модулирует газовый клапан smile
Прикрепления: 9573225.jpg (69.5 Kb)
 
Valeriu Дата: Суббота, 16.01.2010, 14:00 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Разбирал я этот газовый регулятор. По результатам предложил поставить внешний электропривод на винт регулировки производительности. На схемке "Индюранс" внешнего регулятора нет - получается он встроенный. А нет ни у кого схемки устройства регулятора "Хоневел"?(Это же он и в "Индюрансе" и в "Дитрихе").
И, второе. Раз регулировка происходит в этом регуляторе, значит установка паспортного значения давления на газовой рампе "Дитриха" теряет смысл, лишь бы значение давления не выходило далеко за рамки приличия(лишь бы держался процесс горения на горелках).


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
mig Дата: Суббота, 16.01.2010, 18:25 | Сообщение # 19
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1066
Репутация: 2
Статус: Offline
Так граждане любопытные biggrin начнем ликбез по Индюрансам. Предупреждаю сразу это не реклама и не продвижение марки. Просто у меня есть 2 штуки smile старой модели и новой.
Сейчас Вы рассматриваете старый Индюранс. Новый на сайте не представлен. По железу они одинаковые, различаются по электронике и притом сильно.
Quote (RUZALIN)
Модулирует газовый клапан smile

Вы абсолютно не правы. tongue Не угадали значит.
Модуляции в привычном смысле нет. Есть регулировка оборотов смесительного вентилятора горелки. Индюранс с полным предварительным смешиванием газовоздушной смеси.
Пойду делать фотки smile
Выложу попозже, деньги на инете кончились.
 
Valeriu Дата: Суббота, 16.01.2010, 20:13 | Сообщение # 20
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (mig)
Есть регулировка оборотов смесительного вентилятора горелки.
- как это? wacko
Вентилятор ведь может только добавить-убавить воздуха!
А куда же несгорающий газ денется?


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz