RUZALIN Дата: Четверг, 07.01.2010, 18:04 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Вопрос к коллегам сервисникам.

Позвонили по телефону хозяева котла Вайллант Турбо Макс Про 24 кВт двухконтурник. Говорят котел не греет вообще. По телефонному опросу ситуация такая: пройдем логику работы заново

По моей рекомендаций выключили котел, включили опять. Нажали и подержали кнопку "снять сбой". Выставили запрос на отопление 80 градусов, на ГВС 40. В доме газ есть(на подходе к котлу не знаю, сами проверить не смогут), по крайней мере кран газовый на входе в котел открыт. Итак светодиоды: Лампочка питания горит(1), запос на ГВС не горит(2), запрос на отопление горит(3), исправная работа вентилятора горит(4), открытие газового клапана не горит(5), определение пламени не горит(6).

Как говорят жильцы на котле слышно работа насоса и вентилятора, но котел не греет. Вот что можно по этому поводу сказать? Завтра конечно туда поеду, но надо бы знать что захватить с собой smile Клиент не по договору. Вроде если пламенинет, то котел после первой пробежки по программе должен дать "сбой", но тут как они говорят этого нет. Странно конечно, но может что то еще? Грешу на газовый клапан, что он не открывает, но может быть и плата наверно, если не выдает ошибки.

В общем интересно порассуждать здесь smile У кого какие мысли будут? Давление в системе 1.1 атм. Температуру в системе показывает 10 градусов.

Прикрепления: 3926789.jpg (45.7 Kb)
 
KGiP Дата: Четверг, 07.01.2010, 18:35 | Сообщение # 2
Гуру
Город: Воронежская обл. Анна
Группа: Граждане
Сообщений: 2257
Репутация: 12
Статус: Offline
Плата

KGiP и победил.
Бармалей в отоплении.
 
грязнуля Дата: Четверг, 07.01.2010, 18:37 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
А гвс работает.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
RUZALIN Дата: Четверг, 07.01.2010, 18:38 | Сообщение # 4
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Нет, такая же ситуация.
 
СвятослаВ Дата: Четверг, 07.01.2010, 20:42 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Та усё проще, болезнь морозная=прессостат, он же диф.датчик, он же датчик давления

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
RUZALIN Дата: Четверг, 07.01.2010, 21:46 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Каким боком?
 
СвятослаВ Дата: Четверг, 07.01.2010, 22:09 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Каким боком?

ПРИХВАТИЛО ЗНАЧИТ ЗА БОК


мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
RUZALIN Дата: Четверг, 07.01.2010, 22:19 | Сообщение # 8
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Нет там же идет сигнализация того что прессостат видит нармалный отвод продуктов сгорания smile
 
СвятослаВ Дата: Четверг, 07.01.2010, 22:24 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Это который лед 4-ый,? ну а если он не разомкнут?

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
RUZALIN Дата: Четверг, 07.01.2010, 22:30 | Сообщение # 10
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
И что будет, может пропишете про это. Что то после ваших слов припоменаеться, что то вроде знакомо, но никак не могу уловить алгоритм biggrin К вечеру мозг тупит наверно wacko
 
СвятослаВ Дата: Четверг, 07.01.2010, 22:59 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
да не буду гадать, лучше смело иди и завтра нам поведаешь, максы вообще то лучше теков, проверяй всё по алгоритму(насос, вентилятор, прессостат, газ/клапан, свеча, температурный режим отслеживание NTC) и пусть он дрожит в твоих руках, удачи.

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
RUZALIN Дата: Четверг, 07.01.2010, 23:11 | Сообщение # 12
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
biggrin У меня на это всего 1 час завтра будет, в другое место срочно нужно будет двинуться. Но постараемся успеть. Я им предлагал сразу столичных вызывать, типа не успеваю я, но ведь нет, говорят меня хотят видеть =)))))) Может у них дочь красавица biggrin
 
грязнуля Дата: Четверг, 07.01.2010, 23:17 | Сообщение # 13
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
А папа не кузнец? biggrin

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
RUZALIN Дата: Четверг, 07.01.2010, 23:33 | Сообщение # 14
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Вроде нет, а к чему вопрос biggrin
 
грязнуля Дата: Четверг, 07.01.2010, 23:37 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Да так, кино вспомнилось... сеновал, красавица, приходи...

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
kovalev_dimas Дата: Четверг, 07.01.2010, 23:43 | Сообщение # 16
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
классика жанра- фарада и абдулов и эта песна...ун моменто...

опыт и инпотенция приходят с годами
 
СвятослаВ Дата: Пятница, 08.01.2010, 21:01 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Ну как там с вайлантом, я уже весь издергался, в последнее время не могу долго сидеть за компом, глаза болят!

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
RUZALIN Дата: Пятница, 08.01.2010, 21:01 | Сообщение # 18
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
С утра съездил smile Перед тем как зайти в дом спецон сбегал за дом и посмотрел на выход коаксиалки. Так и есть, наружная оболочка(от которой поступает воздух для горения) на 70% залеплен снегом. Ситуация стала понятна сразу biggrin Зашел открыл крышку котла, и котел заработал. Зак под моим руководством сам прочистил снаружи головку коаксиалки, чтобы в следующий раз мог сам справиться с такой проблемой.

СвятослаВ ТЫ МОЗГ bye Все так как ты говорил, ну или приблизительно smile

 
СвятослаВ Дата: Пятница, 08.01.2010, 21:21 | Сообщение # 19
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Мне этот котёл попадался всего дважды, но с "платными" проблемами, после 7-8 лет эксплуатации, один продать хотел, жаль я тогда его не выкупил, просто уже штук семь Junkers.ов стоят ждут своего часа.
RUZALIN, вот будет тебе еще заказчик, а что там с дочкой - красавица?


мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
Angelski Дата: Пятница, 08.01.2010, 21:32 | Сообщение # 20
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
Дык и шо? Какие выводы об обляденении? Была поднята минимальная мощность котла?

Берегите воду- разбавляйте её
 