Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Чем промывать забитый первичный теплообменник? - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 21:48

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Чем промывать забитый первичный теплообменник?
RUZALIN Дата: Вторник, 22.12.2009, 14:44 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
До этого успешно промывал вторичные теплообменники. Есть установка BWT Барракуда. Но вот сегодня пришел зак и говорит что у него забит первичный теплообменник. На входе в котел не поставил фильтр грязевик даже. Еще говорит часто были подпитки системы отопления. Думаю в теплообменнике и накипи, и грязи от труб отопления навалом(система собрана из стальных труб 80 диаметра). Вот меня интересует: можно ли(эффективно ли) промывать первичный теплообменник жидкостью для промывки вторичных теплообменников(например тот же самый от Силлита)?

Или есть смысл просто сказать что теплообменник не промывается и заменить на новый biggrin

Котел Бакси Майн 24 FI. Как Вы наверно уже поняли теплообменник битермический! котел проработал 2 года.

 
Прохожий Дата: Вторник, 22.12.2009, 15:11 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Промывать тем же и так же. Но если там окалиной все забило, то ее проблематично будет промыть. У барракуды этой есть реверс?

Я не 1
 
RUZALIN Дата: Вторник, 22.12.2009, 15:16 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
реверс?

То есть меняет ли она направление потока промывочной жидкости? Нет! Переставлять надо шланг, по мере работы. У силлита реверсивные установки последние две дорогие smile
 
Noj Дата: Вторник, 22.12.2009, 15:18 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
На Вайланте снимал теплообменник и отмачивал, продувал и т.п. Правда не битермический и проход оставался.

древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
RUZALIN Дата: Вторник, 22.12.2009, 15:20 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Здесь проток тоже есть говорит(сам еще не выезжал к заку). Котел работает, но быстро перегревается.
 
Noj Дата: Вторник, 22.12.2009, 15:24 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
А тот перегревался, шипел и дико резонировал smile

древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
VikT Дата: Вторник, 22.12.2009, 16:22 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Есть такая проблема с битермиками. Работает и стучит, что тот Жуковский котел. Не уверен точно, но есть подозрение, что забит один из протоков по отоплению, скорость в нем мала и перегревается именно этот проток. А как Вы думаете?

"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Mij-gan Дата: Вторник, 22.12.2009, 18:31 | Сообщение # 8
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Забитый битермический теплообменник в разрезе от котла "Gazlux", но сути дела это не меняет. Боюсь, что только менять.

Прикрепления: 6738275.jpg (197.3 Kb) · 9703006.jpg (216.2 Kb) · 5420845.jpg (202.5 Kb)


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
RUZALIN Дата: Вторник, 22.12.2009, 18:31 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Пока так да эдак, еще один клиент нарисовался короче с таким же диагнозом, тоже Бакси Майн biggrin Скоро будет еще один, но там уже антифриз в системе, наверно только на замену будет подлежать теплообменник dry
 
Mij-gan Дата: Вторник, 22.12.2009, 18:44 | Сообщение # 10
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
RUZALIN, проблема основная не в том, что трубки тонкие, а в том, что они идут параллельно друг другу. То есть подключив промывочную станцию ты будешь гонять реагент по пути наименьшего сопротивления. ТО есть по незабитой трубе. biggrin
В принципе, можно взять на вооружение рекомендации LAARS HEATING SYSTEMS COMPANY biggrin Стр 33
Прикрепления: mightytherm.pdf (2.06 Mb)


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
RUZALIN Дата: Вторник, 22.12.2009, 19:03 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
А сколько лет теплообменнику на фотках? За сколько время его так surprised И из-за чего это с ним(не было фильтров, антифриз в системе)?
 
razin Дата: Вторник, 22.12.2009, 22:05 | Сообщение # 12
Претендент
Город: ростов
Группа: Новички
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Вторник, 22.12.2009, 22:19 | Сообщение # 13
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Так мне все токи предложить замену теплообменника и не заморачиваться с промывкой?
 
Лёлик Дата: Вторник, 22.12.2009, 23:14 | Сообщение # 14
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
У меня тоже один нарисовался с закипанием. В системе антифриз. Вот интересно, накипи там по идее не должно же быть? Или при антифризе вместо накипи что-нибудь другое образуется?

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
RUZALIN Дата: Вторник, 22.12.2009, 23:24 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
biggrin Вот с антифризом то все понятно, сразу на замену sad Там на теплообменнике слой как пластмасса налегает и крен его промоешь. Антифриз при высоких температурах начинает расподаться.

Добавлено (22.12.2009, 23:24)
---------------------------------------------
Кстати показывал прогоревший теплообменник настенника на курсах представитель Будеруса. Было это в Казани весной.

 
СвятослаВ Дата: Среда, 23.12.2009, 00:01 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Я при нулевой проходимости восстанавливал проток, хотя хозяйку сначала и убедил заменить и заменил таки. Проще пареной репы, вообще деды бы, те которые воевали, хорошенько бы нам зады надрали, им приходилось в грязи по уши валяться и как вы думаете ихнии "пестики" не забивались?

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
Евгений_Буш Дата: Среда, 23.12.2009, 01:40 | Сообщение # 17
Претендент
Город: Иваново
Группа: Новички
Сообщений: 47
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Mij-gan Дата: Среда, 23.12.2009, 09:53 | Сообщение # 18
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Евгений_Буш)
Не представляю , что это за зверь Ваш первичный теплообменник

Евгений_Буш, Вы сначала его представьте, а потом советуйте smile Хотя в общем случае Ваши советы небесполезны. smile Первичный - это который за отопление отвечает, так что никаким "протоком воды из крана" результат не проверишь. biggrin
Quote (Евгений_Буш)
тем более там перевод мягко говоря ...

Согласен smile
Quote (Евгений_Буш)
попробуйте опустить образец накипи

Для рассматриваемого котла очень затруднительно образец добыть будет.

Добавлено (23.12.2009, 09:53)
---------------------------------------------

Quote (RUZALIN)
А сколько лет теплообменнику на фотках?

Quote (RUZALIN)
И из-за чего это с ним

Да не так много smile Там запутанная детективная история.... smile Если кратко, то это последствия бездумной установки котла в старую систему smile


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
RUZALIN Дата: Среда, 23.12.2009, 10:00 | Сообщение # 19
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
последствия бездумной установки котла в старую систему

У человека который ко мне обратился то же самое dry

К обеду поеду все токи промывать, хоть для себя статистика будет на будущее. Все токи жидкости жалко, но опыт будет, что намного бесценнее smile

Я просто боюсь того, что я промою, какая то часть очиститься и проток вроде нормализуется, но котел все токи не сможет в свой нормальный режим до конца придти. И будет он опять перегреваться иногда, шуметь.

 
Noj Дата: Среда, 23.12.2009, 10:17 | Сообщение # 20
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Я просто боюсь

Зато опыт, и не только тебе, а и нам. smile


древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
  • Страница 1 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz