Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Вентляция СТО - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 23.11.2024, 17:07

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: konst  
Вентляция СТО
Giedi_Prime Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 16:20 | Сообщение # 1
Профи
Город: Степи Таврии
Группа: Граждане
Сообщений: 426
Репутация: 1
Статус: Offline
Ув. коллеги! Выкладываю на растерзание раздел вентиляции по станции технического обслуживания грузовых машин.
Прошу высказываться.
Прикрепления: STO.dwg (499.5 Kb)
 
Mifune Дата: Понедельник, 14.09.2009, 21:37 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 3555
Репутация: 11
Статус: Offline
Клапана ОЗК поэтажные не ставил? Смотрю только на выходе из венткамеры ставишь?
А на планах не обозначаешь решетки?Я обознаю, удобней монтировать.
Городить естественные каналы из сортиров заказчик так захотел?
 
Кузнецов_Д_А Дата: Вторник, 15.09.2009, 10:03 | Сообщение # 3
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
нету автокада, как нибудь бы в джипеге посмотреть

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Mifune Дата: Вторник, 15.09.2009, 19:37 | Сообщение # 4
Эксперт
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 3555
Репутация: 11
Статус: Offline
Лови в pdf
Прикрепления: STO-1-Model.pdf (236.4 Kb)
 
Giedi_Prime Дата: Среда, 23.09.2009, 17:46 | Сообщение # 5
Профи
Город: Степи Таврии
Группа: Граждане
Сообщений: 426
Репутация: 1
Статус: Offline
Извините, долго отсутствовал, не мог оперативно ответить.

1. К чему поэтажные ОЗК? Ведь это не коллекторы, и категории не страшные. Это на саму СТО и мойку нужно было постиавить ибо стенка=противопожарная преграда. И как-то замечание получили что не поставили.
2. Решётки обозначаю только на схемах, т.к. предписано в правилах по оформлению. Да, для монтажа наверное и понятней, только при насущенных чертежах это будет ужос.
3. Естественная вытяжка из сортиров - моя инициатива. Всегда старался применять по-меньше вентиляторов и больше использовать естественные силы природы. Если по факту, после монтажа, им будет дурно пахнуть - сами поставят вентилятор.

 
konst Дата: Среда, 23.09.2009, 18:37 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 41
Статус: Offline
Не забудте - воздухозаборная приточная решетка в компрессорную не ниже 3 м от уровня земли с улицы.

Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz