Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Монтаж автоматики по чужому проекту - Страница 5 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 22.12.2024, 14:27

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 5 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Модератор форума: OCA, Кузнецов_Д_А  
Монтаж автоматики по чужому проекту
Ликреонский Дата: Вторник, 08.09.2009, 11:38 | Сообщение # 81
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (said)
так разработчики уже "подобрали" - есть смысл возиться (кроме $$$) - иль всё-же лучше чем специализированный сименс не выйдет ?

У меня был случай, что разработчики спроектировали на Сименс 712 блок управления двумя насосами, я перепроектировал на ПЛК Контар, деньги заказчик сэкономил, больше функционала получил.


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
  • Страница 5 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz