Вторая по взрослому.
Ни в коем случае. Угробите приточку и затопите объект.
То Каss, ты подцеплял горелки waishaupt к контару, если да то по какой шине CAN или RS232?
На менеджере горелки есть аналоговый вход, в параметрах есть опция "внешний регулятор". Включаешь опцию и по 0-10В управляешь. Один дискретный вход на вкл/выкл остается. Один дискретный выход "Авария".
Я бы Витотроник вообще выкинул из схемы. Все что он умеет легко реализуется в любом МС шкафа управления.
Я тоже так думал, но потом руку набил.
Это лучше чем набивать шишки на Витотронике. Если ты делаешь диспетчеризацию, то по умы ты все должен диспетчеризировать, в том числе и Витотроник. А он как правило тихо помирает. Да и скрещивать ежа с ужом - ничего хорошего не получишь. Метр колючей проволоки и не более.
Если жалко, то продай его.
Добавлено (18.06.2009, 07:50)---------------------------------------------
Если он не определил, что у него проблемы, то и сирену он не включит. Сирена включается только тогда, когда он определил аварию.
Поздравляю.
Если будешь делать на Витотронике, но не назови проект АСУ. Витотроник никак не отвечает требованиям АСУ по ГОСТу. Называй "блок управления", и никто не придерется к документации.