Andrei Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 15:10 | Сообщение # 1
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
Доброе время суток,подскажите как при необходимости проверить вышел из строя привод клапана или контроллер(не дает сигнал на привод)?догадываюсь что мультиметром,но как именно не знаю
Прикрепления: 6498426.jpg (84.1 Kb) · 1007287.jpg (53.8 Kb)
 
Kass Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 20:10 | Сообщение # 2
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
Сервопривод SAS31.00 для трехточечного управления. На Y1 подали 220В, он крутится в одну сторону, на Y2 - в другую, на N должен быть подключен ноль. Значит между N и Y1/Y2 подключиться мультиметром и посмотреть, поступают иногда 220В или нет, ну или отключить входы и дать 220В на эти контакты.

Все ИМХО
 
Andrei Дата: Понедельник, 15.11.2021, 20:22 | Сообщение # 3
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
Спасибо,а по приводу tac forta m800(400) может тоже подскажите?

Добавлено (20.11.2021, 14:45)
---------------------------------------------
подключатся мультиметром между G0 и VH/VC ?

Прикрепления: 8350870.jpg (164.3 Kb) · 5289814.jpg (144.2 Kb)
 
Kass Дата: Суббота, 20.11.2021, 22:22 | Сообщение # 4
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
Чуть позже. Лежу с ковидом в больнице. Сегодня только начал дышать без кислорода.

Все ИМХО
 
Andrei Дата: Понедельник, 22.11.2021, 10:47 | Сообщение # 5
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
Выздоравливайте
 
KSD Дата: Вторник, 23.11.2021, 21:02 | Сообщение # 6
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Andrei ()
Спасибо,а по приводу tac forta m800(400) может тоже подскажите? подключатся мультиметром между G0 и VH/VC ?
Судя по вашему фото и описанию https://u.to/QlrGGw ваш привод настроен в режим трехточечного управления. Схема подключения и назначение контактов в описании на 3 странице. Подключать мультиметр удобней между G и VH/VC. Напряжение 24 Вольта переменки будет появляться при подаче команды с контроллера. А между G0 и VH/VC напряжение будет пропадать при подаче команды.
 
Andrei Дата: Суббота, 27.11.2021, 22:47 | Сообщение # 7
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
Поупражнялся с мультиметром на приводе siemens skd 62,сигнал управления приходит на Y
Прикрепления: 1103393.jpg (163.5 Kb) · 4974242.jpg (64.8 Kb)
 
Andrei Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 15:52 | Сообщение # 8
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
Добавлю еще фото,первое фото не совсем корректно,на мультиметре выставлен режим измерения переменного тока(AC),тогда как от контроллера приходит сигнал постоянного тока(DC)
Прикрепления: 4394023.jpg (117.0 Kb) · 6633060.jpg (109.7 Kb)
 
KSD Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 21:26 | Сообщение # 9
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Этот привод имеет пропорциональное управление 0-10V, а предыдущие - трехточечное.
 
Andrei Дата: Суббота, 04.12.2021, 11:57 | Сообщение # 10
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
SKD в последнем случае используеться для регулировки гвс

Добавлено (12.12.2021, 17:28)
---------------------------------------------
KSD, Ваша правда,поупражнялся с приводом forta m800,если установлен на отоплении то подключатся надо между VH-G,VC-G сигнал 24 вольта переменного между VH-G при открытии и VC-G при закрытии,если привод на ГВС,то подключатся надо между X1-G0 сигнал 0-10 вольт постоянного в зависимости открывается клапан или закрывается

 
Andrei Дата: Воскресенье, 12.12.2021, 19:44 | Сообщение # 11
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
Фото
Прикрепления: 7240372.jpg (231.3 Kb) · 1877158.jpg (186.0 Kb)
 
KSD Дата: Воскресенье, 12.12.2021, 22:01 | Сообщение # 12
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Andrei ()
если установлен на отоплении то подключатся надо между VH-G,VC-G сигнал 24 вольта переменного между VH-G при открытии и VC-G при закрытии,если привод на ГВС,то подключатся надо между X1-G0 сигнал 0-10 вольт постоянного
Способ управления (и подключения) зависит не от отопления или ГВС'а, а от типа выхода контроллера, который этим приводом управляет. В режиме 0-10 Вольт (режим пропорционального управления) напряжением задается требуемое положение клапана, а не направление перемещения. А вот при трехточечном управлении задается именно направление перемещения. Оба варианта могут использоваться как в отоплении, так и в ГВС.
 