Gso Дата: Суббота, 07.03.2015, 16:16 | Сообщение # 21
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Искал что установить в качестве ограничителя мощности... Нашёл такой девайс:



В описании читаем строчку про переход через ноль. Из этого имхо сразу следует вывод, что исполнительным механизмом является симмистор к примеру. И далее задумываюсь про некоторые ограничения в сравнении с использованием обычного электромагнитного реле. Решил уточнить:



Ну и вот, что получил в ответ... Объясните кто может, каким макаром эмр может коммутацию производить при переходе через ноль?
Прикрепления: 1967674.jpg (233.6 Kb) · 1672356.jpg (69.9 Kb)
 
Kass Дата: Суббота, 07.03.2015, 17:29 | Сообщение # 22
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Учитывают время срабатывания при выдаче управляющего сигнала?

Все ИМХО
 
Gso Дата: Суббота, 07.03.2015, 19:53 | Сообщение # 23
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Учитывают время срабатывания при выдаче управляющего сигнала?

Интересно как это делают и реализовыают? Толи я дурак, то-ли я чего не понимаю. cool
 
Kass Дата: Суббота, 07.03.2015, 21:34 | Сообщение # 24
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Синусоида сетевого напряжения проходит через ноль каждые 10 мс. К примеру реле срабатывает 12 мс. Значит сигнал на срабатывание реле нужно подавать через 8 мс через прохода через ноль.

Все ИМХО
 
Gso Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 08:08 | Сообщение # 25
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Синусоида сетевого напряжения проходит через ноль каждые 10 мс. К примеру реле срабатывает 12 мс. Значит сигнал на срабатывание реле нужно подавать через 8 мс через прохода через ноль.

Дык это-то я понимаю, но как ты думаешь, имхо только в эмуляторе будет так работать. Короче много но, для реализации такого способа.
 
Kass Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 12:29 | Сообщение # 26
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Без схемы можно только гадать.

Все ИМХО
 
Gikkis Дата: Вторник, 15.09.2020, 11:26 | Сообщение # 27
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Gso ()
Купил на досуге ТТР, посмотреть, попробовать... В планах применение вместо контакторов. В рекламе конечно сплошные плюсы cool . Читаю документацию и обнаруживаю:
1) на каждый ампер по нагрузке с реле надо рассеивать 5 Вт!
2) при управлении индуктивными нагрузками, запас по току в разы надо посмотреть модульный автоматический выключатель: https://u.to/sxGgGQ Основная мысль была управление насосами и электрокотлами резервными. На домик небольшой насосы с реле ампер на 30 вполне прокатит, стартовый ток минимальное время, а потом 10-20 процентов от номинал реле, охлаждать реле практически не надо. Берём котёл (3 фазы), допустим по 20А на фазе, стартовый ток не большой по сравнению с насосами. В работе реле надо рассеивать 20*3=60Ампер по 5 Вт=300Вт. Без охлаждения щита ну ни как не обойтись...
Я правильно размышляю? Кто нибудь может прокомментировать или очень интересует опыт по использованию ТТР. Также интересует как охлаждение щитов реализовывают.