colormatic 630
|
|
Andre2004 |
Дата: Четверг, 01.12.2011, 15:33 | Сообщение # 1 |
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа:
Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Здравствуйте. Вот такая вот проблема. 2 напольных котла Протермы Медведи: KLZ 50 и KLO 40, гидрострелка, 2 регулируемых смесительных контура ( отопление и ТП). Котельная пущена, отопление работает, пока без автоматики. Рядом в коробочке лежит colormatic 630. Как контура подключить, вопроса не возникает, а как завязать медведей в каскад?
Сантехник - звучит гордо!
| |
| |
Andre2004 |
Дата: Четверг, 01.12.2011, 15:41 | Сообщение # 2 |
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа:
Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Примерно вот так
Сантехник - звучит гордо!
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Четверг, 01.12.2011, 18:17 | Сообщение # 3 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Разве Вайлантовский контроллер управляет протермами. У них вроде свои.
| |
| |
Andre2004 |
Дата: Четверг, 01.12.2011, 21:03 | Сообщение # 4 |
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа:
Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Quote (Andre2004) Рядом в коробочке лежит colormatic 630 Он уже есть. На Вайлонтовском сайте мне ответили, коротко и ясно -Да, но только как два одноступенчатых. но я конкретизировал чуть чуть свой вопрос, жду у них ответа. Меня интересует шина 7-8-9, как она работает?
Сантехник - звучит гордо!
| |
| |
Sahara |
Дата: Пятница, 02.12.2011, 14:14 | Сообщение # 5 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
по всей видимости шина 7-8-9 в вашем случае не используется. Котлы подключаются как ступени - ступень один и ступень 2 (колодка - подключение ступенчатых котлов). Ага. Нашел. Пункт 4.5.2. в инструкции прочитайте. Ваши протермы - котлы двухступенчатые. Потребуется еще переключающий коммутатор VR 31 в количестве 2х штук. Узнаю дружественную политику Вайланта Добавлено (02.12.2011, 14:14) --------------------------------------------- RUZALIN, а какая половая разница?
wiski makes me 4 WD
| |
| |
Andre2004 |
Дата: Пятница, 02.12.2011, 20:43 | Сообщение # 6 |
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа:
Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Quote (Sahara) (колодка - подключение ступенчатых котлов) А где она находится? Quote (Sahara) Потребуется еще переключающий коммутатор VR 31 в количестве 2х штук. Нечего страшного, как это выполнить? И опять вопрос,Где мне почитать как работает шина 7-8-9 на Вайланте?
Сантехник - звучит гордо!
| |
| |
Sahara |
Дата: Пятница, 02.12.2011, 23:08 | Сообщение # 7 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Andre2004) А где она находится? В паспорте картинка есть, уважаемый. Шина 7-8-9 подключается непосредственно на такой же разъем на плате котла Vaillant. Управление модуляцией горелки котла осуществляется в этом случае с колорматика. Как выполнить тоже написано в паспорте, подключив первую и вторую ступень горелки на соответствующие клеммы.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
Andre2004 |
Дата: Пятница, 02.12.2011, 23:31 | Сообщение # 8 |
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа:
Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Quote (Sahara) Шина 7-8-9 подключается непосредственно на такой же разъем на плате котла Vaillant. Но в моём случае котёл Протерм (2), И нет у него выхода 7-8-9, а максимум есть выход на выносной датчик температуры.
Сантехник - звучит гордо!
| |
| |
Sahara |
Дата: Суббота, 03.12.2011, 19:09 | Сообщение # 9 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Andre2004, у вас есть паспорт изделия colormatic 630? Quote (Sahara) Котлы подключаются как ступени - ступень один и ступень 2 (колодка - подключение ступенчатых котлов) Quote (Sahara) Пункт 4.5.2. в инструкции Шина 7-8-9 в вашем случае не используется.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
Andre2004 |
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 10:00 | Сообщение # 10 |
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа:
Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Quote (Sahara) Пункт 4.5.2. в инструкции Вот этот пункт? Quote (Sahara) Котлы подключаются как ступени - ступень один и ступень 2 (колодка - подключение ступенчатых котлов) И подключаются суда?
Сантехник - звучит гордо!
| |
| |
Sahara |
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 14:05 | Сообщение # 11 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Так точно
wiski makes me 4 WD
| |
| |
Andre2004 |
Дата: Среда, 07.12.2011, 18:49 | Сообщение # 12 |
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа:
Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Спасибо Sahara, будут у меня вопросы с подключением, напишу
Сантехник - звучит гордо!
| |
| |