Определение работоспособности насоса
|
|
Ликреонский |
Дата: Вторник, 24.05.2011, 09:51 | Сообщение # 1 |
Мастер
Город: Саратов
Группа:
Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
|
Стоит вопрос: как определить работает ли насос? Несколько вариантов решения проблемы: 1. Лепестковый датчик протока. Достоинства: просто, дешево. Недостатки: залипает. 2. Датчик перепада давления. Достоинства: надежно. Недостатки: сложно обеспечить надежное срабатывание, особенно на больших диаметрах труб. Есть еще варианты? Есть мысль поставить манометры с унифицированным выходом, подключить к контроллеру и мерить между ними разность. Насос не работает одинаковый сигнал от манометров, насос работает есть разница сигнала. С одного из манометров можно контролировать давление в системе и включать подпитку когда нужно. Для надежности можно сравнивать показания и вовремя понять, что один из манометров не работает.
Опыт - сын ошибок трудных, Гений - парадоксов друг.
| |
| |
Прохожий |
Дата: Вторник, 24.05.2011, 10:11 | Сообщение # 2 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Quote (Ликреонский) 1. Лепестковый датчик протока. Достоинства: просто, дешево. Недостатки: залипает. Как говорится: наши недостатки продолжение наших достоинств Залипает, потому что дешево. Поставьте дорогой - залипать не будет. Вот такой например. Правда появится недостаток - дорого, зато уберется "залипает"
Я не 1
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 24.05.2011, 10:56 | Сообщение # 3 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Я думаю, что универсального решения нет. Если контура разделенные, и при выключении насосов расхода нет, то датчик расхода. В одноконтурных системах расход может быть и при отключении насоса, в таких случаях датчик перепада давления. Что бы уверенно срабатывал, нужно правильно настроить, для чего нужно точно знать рабочую точку насоса и гидравлику. Если много неизвестных, то лучше ставить аналоговый датчик перепада давления. В этом случае можно не только гибко настроить сигнал аварии, но и наблюдать во времени за рабочей точкой насосов, за их характеристиками.
Все ИМХО
| |
| |
konst |
Дата: Вторник, 24.05.2011, 11:58 | Сообщение # 4 |
Мастер
Город: Рязань
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1366
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (Ликреонский) Недостатки: залипает. - а еще бывает липесток обламывается. Способ 3 - по потребляемому току. Варианты от токового реле до частотника. Но этот способ тоже со своими недостатками. Совершенно прав Kass - универсального решения нет. Очень много нюансов.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
| |
| |
Al |
Дата: Среда, 25.05.2011, 08:59 | Сообщение # 5 |
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа:
Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Насосы какой мощности? Есть стандартные блоки защиты и управления насосами для любого питания сети . Вы же всё равно устанавливаете защиту по току и с/х, переключение раб/ резевн + таймер, тепловую защиту... Всё это делает один блок с нарисоваными насосами № 1, 2 и понятной световой сигнализацией. Возможна внешняя сигнализация. Цена- в пределах стоимости сборки планки в эл. шкафу. Например вот, для любой пары насосов Iном 5 А (220В) и 3 А (400В) Для более мощных насосов тоже есть простые и понятные шкафчики, только там уже есть смысл самому собрать, а разницу в цене заработать ) Или нужно контролировать не работу насоса, а именно гидравлику?
Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
| |
| |
Ликреонский |
Дата: Среда, 25.05.2011, 09:20 | Сообщение # 6 |
Мастер
Город: Саратов
Группа:
Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
|
Контролировать нужно что есть циркуляция теплоносителя и передавать сигнал в контроллер. Был случай: пара насосов, вдруг один перестал качать теплоноситель. Питание есть, энергопотребление есть, датчик перепада давления не срабатывает, контроллер переключает на второй насос, тот работает. Разобрали, оказывается принесло к крыльчатке металлический кружок. Хорошо автоматика не гоняла насос долго, а то сгорел бы. Добавлено (25.05.2011, 09:20) --------------------------------------------- SK-702 стоят дорого, если есть контроллер, то реализовать можно за теже деньги больше функций. И не контролируется циркуляция теплоносителя.
Опыт - сын ошибок трудных, Гений - парадоксов друг.
| |
| |
Kass |
Дата: Среда, 25.05.2011, 10:55 | Сообщение # 7 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Ликреонский) Контролировать нужно что есть циркуляция теплоносителя и передавать сигнал в контроллер.
Циркуляция бывает и естественная, и за счет других насосов в сети. Поэтому если насос встал, то не факт, что циркуляции через него не будет. Поэтому и рассматривать решение вне конкретной гидравлической системы не стоит.
Quote (Ликреонский) оказывается принесло к крыльчатке металлический кружок
Поэтому и ставят перед насосами фильтры.
Все ИМХО
| |
| |