Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
ГВС на теплообменнике, циркуляция с частотным регулированием - Страница 2 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 22.12.2024, 14:19

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Модератор форума: OCA, Кузнецов_Д_А  
ГВС на теплообменнике, циркуляция с частотным регулированием
Ликр Дата: Вторник, 11.05.2010, 00:42 | Сообщение # 21
Претендент
Город: Саратов
Группа:
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (123Вот)
А насос подкачивающий на обратке- поскольку давления Р1 хватит точно для работы ИТП, а перепад проще с обраткой делать и насосам легче. А обводные допустимы у насосов лишь подпиточных и не более того. И перемычек не должно быть меж Т1 и Т2. Никаких. Да и трехходовый делают лишь для котлов с одним абонентом(ну двумя тремя), когда есть проблема с возвратом теплоносителя. Только решают это в котельной, в её схема, а не у абонента.
Матчасть учите, а потом автоматизируйте.

Малопонятные слова, чертежи приложить сможете или трепом так и останется?
 
123Вот Дата: Вторник, 11.05.2010, 00:44 | Сообщение # 22
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Да вы милок хам. Гуляй.И пусть это малопонятное тебя не тревожит.
 
Ликр Дата: Вторник, 11.05.2010, 00:50 | Сообщение # 23
Претендент
Город: Саратов
Группа:
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (123Вот)
Да вы милок хам. Гуляй.И пусть это малопонятное тебя не тревожит.

Что с вами? Я вас не обзывал. Просто изложенное понятнее станет с чертежами.
Видимо язвительное настроение. Утро вечера мудренее.
 
123Вот Дата: Вторник, 11.05.2010, 00:53 | Сообщение # 24
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Ликр)
Просто изложенное понятнее станет с чертежами

Ты сам понял хоть чего ляпнул? Тебе какой чертеж нужен на пьезометрический график, что б понять , что Р1 хватит для работы ИТП и как в случае изменения положения подкачивающих насосов измениться этот пьезометр? Чертеж ПТЭЭУ может какой придумать?
Слушай музыку Феербаха и смотри картины Бетховена. Спец-огурец. Блин , еще и выступает. wink
 
adstern Дата: Вторник, 11.05.2010, 06:01 | Сообщение # 25
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Центробежные насосы нельзя использовать с частотным преобразователем в интервале 0-100% нагрузки.
Для насоса Wilo-Stratos эта величина 40-110%

Из первого поста так и непонятно, что планируется регулировать напор или подачу?

Думаю, что изменение подачи и соответсвенно изменение скоростей в теплообменнике приведет к изменениею коэффициентов теплопередачи и самое главное к осаждению загрязнений.

 
Ликр Дата: Вторник, 11.05.2010, 08:52 | Сообщение # 26
Претендент
Город: Саратов
Группа:
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (adstern)
Из первого поста так и непонятно, что планируется регулировать напор или подачу?

Регулировать предлагается напор.
Quote (adstern)
Для насоса Wilo-Stratos эта величина 40-110%

Есть насосы которые 0-100% нагрузки позволяют?
Quote (adstern)
Думаю, что изменение подачи и соответсвенно изменение скоростей в теплообменнике приведет к изменениею коэффициентов теплопередачи и самое главное к осаждению загрязнений.

Можно подробнее.
 
adstern Дата: Вторник, 11.05.2010, 09:07 | Сообщение # 27
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote

Для насоса Wilo-Stratos эта величина 40-110%

Есть насосы которые 0-100% нагрузки позволяют?


Центробежных насосов на такой интервал НЕТ. Если кто-то будет говорить, что наш насос может, то не верьте. Вернее так: Могут все насосы, но при числе оборотов менее 30-40% все очень быстро выйдут из строя.

Quote

Думаю, что изменение подачи и соответсвенно изменение скоростей в теплообменнике приведет к изменениею коэффициентов теплопередачи и самое главное к осаждению загрязнений.

Можно подробнее.

При уменьшении подачи уменьшается скорость течения.
При ламинарном течении коэффициенты теплопередачи совсем не такие как при турбулентном.
При низких скоростях даже небольшие загрязнения оседают.

 
Ликр Дата: Вторник, 11.05.2010, 09:41 | Сообщение # 28
Претендент
Город: Саратов
Группа:
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (adstern)
При низких скоростях даже небольшие загрязнения оседают.

Фильтр помогает?
Quote (adstern)
Вернее так: Могут все насосы, но при числе оборотов менее 30-40% все очень быстро выйдут из строя.

В чем причина?
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz