Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Предусмотреть что-то взамен битума - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.12.2024, 02:44

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: kovalev_dimas, OCA  
Предусмотреть что-то взамен битума
Машинист Дата: Вторник, 17.01.2012, 10:26 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Архангельск
Группа: Новички
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
kovalev_dimas Дата: Вторник, 17.01.2012, 19:23 | Сообщение # 2
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
силиконом безкислотным например.
в СП вроде написано- пластичным материалом.


опыт и инпотенция приходят с годами
 
Vova_S Дата: Вторник, 17.01.2012, 22:19 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
у нас предписывают не просто паклей - а смолёной паклей, скрученной в жгут..

или сальниковой набивкой-каболкой..
 
VikT Дата: Среда, 18.01.2012, 01:48 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
В каком-то проекте, помнится была заложено что-то типа пены, производитель Хилти.
Если прям очень нужно будет, покопаюсь найду марку, если сами в интернете не сыщете.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Angelski Дата: Вторник, 07.02.2012, 20:03 | Сообщение # 5
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
Выход газопровода из земли- забивка футляра паклей, заливаем битумом сверху и снизу. Проход через стену- пена монтажная, обрезаем, герметизируем силиконовым герметиком для наружных работ. Не забываем трубу центрировать, красить до монтажа, футляр тоже красим, иначе технадзор плешь проест.
Прикрепления: 3225323.jpg (207.0 Kb)


Берегите воду- разбавляйте её
 
kovalev_dimas Дата: Вторник, 07.02.2012, 22:36 | Сообщение # 6
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
всё красиво...но 5см от стыка до края футляра нет...

опыт и инпотенция приходят с годами
 
Angelski Дата: Четверг, 09.02.2012, 11:50 | Сообщение # 7
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
Это-то понятно, но Вы же не хуже меня знаете, что если обеспечить эти самые пять сантиметров, то между газопроводом и стеной можно будет пролезть..... Вот в Питере есть всякие порайонные приёмки. И только в одной злая, вредная тётка (она кстати и не скрывала своих намерений усложнить мне жизнь) вспоминала про эти 5 см. Но даже и она иногда говорила- ну хотя бы 3-4 сделайте. Зато при попытке выполнения этой нормы заки не раз предъявляли претензии по расстоянию трубы до стены. Тупая норма, если честно.... Представьте за стыком после футляра как правило идёт отвод. Вот к стыку ещё если отвод приплюсовать, то получается караул. Для визуально-измерительного контроля и обмыливания стыка и 2см достаточно.

Берегите воду- разбавляйте её
 
kovalev_dimas Дата: Четверг, 09.02.2012, 17:03 | Сообщение # 8
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
в наших краях практикуется такой вариант прохода через наружную стену.
есть ещё вариации на тему...с применением кованого отвода...но суть неизменна.
Прикрепления: 3028085.jpg (16.0 Kb)


опыт и инпотенция приходят с годами
 
Angelski Дата: Четверг, 09.02.2012, 20:46 | Сообщение # 9
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
Ага, и всё это ради сомнительной нормы....

Берегите воду- разбавляйте её
 
Прохожий Дата: Пятница, 10.02.2012, 10:06 | Сообщение # 10
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Пусть купят на рынке черную мастику для производства кровельных работ. По внешнему виду ничем не отличается от битума, по характеристикам - тоже.
P.S. И вообще, монтажники, которые парят мозг такими просьбами - это не монтажники angry


Я не 1
 
Николай_Иванович Дата: Пятница, 10.02.2012, 11:51 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Машинист)
Пришла несогласная писуля: заделка торцов горизонтального футляра битумом не представляется возможной, предусмотреть что-то реально выполнимое

Раньше делали так:берутся 2 ведра ,одно с битумом ,другое с холодной водой,разогревается битум(допустим , на костре)и часть выливаеся в хол.воду,образуется комок битума снаружи остывший,далее одевается брезентовая руковица(лучше две,чтобы не обжеться)и аккуратно берется с поверхности (воды)и замазывается, предварительно зачеканенная каболкой,гильза. Это ,конечно не безопасно ,но один из вариантов заделки горизонтальной гильзы на высоте.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz