Kass Дата: Среда, 03.06.2015, 22:14 | Сообщение # 21
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Seriyyy95 ()
Зеркало воды на глубине 7 метров


Для нормального давления нужен погружной насос.
 
Leron Дата: Вторник, 29.09.2015, 21:38 | Сообщение # 22
Претендент
Город: Харьков
Группа: Новички
Сообщений: 12
Репутация: -2
Статус: Offline
У вас что, дом деревянный? Просто такой объем вас особо не защитит, вы правильно сами это сказали. Тогда какой в этом смысл то? Хотите противопожарный объем - купите канистру на 200кубов и закачайте ее полную водой. Поставьте туда насос и будет вам водичка и так, и для пожара в крайнем случае. Ну или тоже самое, но в скважене.
 
теплоноситель Дата: Пятница, 26.08.2022, 18:49 | Сообщение # 23
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1820
Репутация: 19
Статус: Offline
Кто-то может объяснить : в чем проблема установки обыкновенного циркуляционника на рециркуляцию ГВС? Постоянный приток свежей воды? Или чё?

Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
Александр_Первый Дата: Суббота, 27.08.2022, 03:56 | Сообщение # 24
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
А в чём смысл рециркулировать ГВС?
Нужна постоянно горячая вода?


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Kass Дата: Суббота, 27.08.2022, 11:28 | Сообщение # 25
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата теплоноситель ()
Кто-то может объяснить : в чем проблема установки обыкновенного циркуляционника на рециркуляцию ГВС? Постоянный приток свежей воды? Или чё?


Да нет никаких проблем. Из плюсов только то, что при открывании крана вода сразу идет нужное температуры и не нужно ждать, что бы тепленькая пошла. Ну и полотенцики круглый год горячие без потребления ЭЭ. Ну и хамам, если есть.


Все ИМХО
 
Александр_Первый Дата: Суббота, 27.08.2022, 11:41 | Сообщение # 26
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
А из минусов,то,что круглый год,нужно топить котёл( хоть ТТ,хоть газовый или Ж/Т + насос будет жрать ЭЭ...) а в основном,прекрасная маркиза...всё хорошо...всё хорошо... smile
Но это ведь не проблема?!


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Kass Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 08:16 | Сообщение # 27
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Александр_Первый ()
А из минусов,то,что круглый год,нужно топить котёл


Если люди пользуются ГВС круглый год, то и котел работает круглый год. Тут каждый сам себе выбирает, ходить чистым или вонять.

Цитата Александр_Первый ()
+ насос будет жрать ЭЭ.


Ну если это что то типа Grundfos UP 15-14 B PM, то он потребляет 7 Вт. Это 21.92 руб в месяц или 293 руб в год. Не смешите людей. Вам дороже обойдется сливаемая вода, пока тепленькая пойдет.


Все ИМХО
 
Александр_Первый Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 09:42 | Сообщение # 28
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Хорошо,возьмём 7 Вт и х на 24 часа = 186 Вт сутки х на 30 дней =5040 Вт х на 12 месяцев =60480 Вт.(60.5 кВт)
Почём сейчас тариф на кВт в Москве и Подмосковье?Сталинский поди...
При том,сам насос тепла не производит,а значит нужен котёл который работает круглые сутки для ГВС,он ни чего не потребляет?
Ни топливо,ни ЭЭ?!Он волшебный видимо... wink
Я не знаю,почём у вас газ,но,даже,если взять электрический котёл на 10 кВт,который будет работать сутками,то цифры будут не смешными для людей.
Если всё,в купе,подсчитать,то такое ГВС только олигархам под силу....


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
теплоноситель Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 18:12 | Сообщение # 29
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1820
Репутация: 19
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Да нет никаких проблем. Из плюсов только то, что при открывании крана вода сразу идет нужное температуры и не нужно ждать, что бы тепленькая пошла

Да я не об этом... biggrin Это понятно уже ооооочень давно.Есть насос бытовой для рециркуляции .Нельзячто-ли простой циркуляционник воткнуть ? Э-то на порядок дороже.
Прикрепления: 4288856.jpg (44.9 Kb)


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
теплоноситель Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 18:26 | Сообщение # 30
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1820
Репутация: 19
Статус: Offline
Цитата Александр_Первый ()
Хорошо,возьмём 7 Вт и х на 24 часа = 186 Вт сутки х на 30 дней =5040 Вт х на 12 месяцев =60480 Вт.(60.5 кВт)

Розетка с таймером решает вопрос. biggrin Ночью нефиг ему рециркулировать .


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
Kass Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 20:16 | Сообщение # 31
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Александр_Первый ()
Хорошо,возьмём 7 Вт и х на 24 часа = 186 Вт сутки х на 30 дней =5040 Вт х на 12 месяцев =60480 Вт.(60.5 кВт)
Почём сейчас тариф на кВт в Москве и Подмосковье?


Саша, я уже все посчитал. Если для кого то 22 рубля в месяц это большие деньги, то не вопрос, можно не заморачиваться.

Цитата теплоноситель ()
Нельзячто-ли простой циркуляционник воткнуть ?


Да можно конечно. Но тут народ деньги считает на ЭЭ этого насоса. У меня стоят обычный 25-40, ибо по трем этажам гоняет циркуляцию. Для меня если он накрутит не 20, а 50 рублей в месяц, это не проблема. Для меня комфорт важнее.

Цитата теплоноситель ()
Розетка с таймером решает вопрос. Ночью нефиг ему рециркулировать .


Как это нефиг? А полотенца? Мы принимаем душ перед сном, и потом полотенца сохнут на полотенчиках. Зимой полотенчики и отапливают санузлы.


Все ИМХО
 
Александр_Первый Дата: Понедельник, 29.08.2022, 00:10 | Сообщение # 32
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
У тебя насос дом отапливает за 22 рубля в месяц?!

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
теплоноситель Дата: Понедельник, 29.08.2022, 17:49 | Сообщение # 33
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1820
Репутация: 19
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Как это нефиг? А полотенца?

Это магаз. Там нет полотенчика. В общем нет никакихпротивопоказаний к установке обычного циркуляционника? А то продавалы мне впаривают за 12 тыс насос говоря,что нельзя обычный ,дескать долго не проживёт т.к .постоянный приток свежей воды...


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 30.08.2022, 00:04 | Сообщение # 34
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Насосу то какая разница свежая вода или не свежая,он качает и всё.
Он для этого и предназначен.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
konst Дата: Вторник, 30.08.2022, 12:37 | Сообщение # 35
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1365
Репутация: 43
Статус: Offline
Цитата теплоноситель ()
В общем нет никакихпротивопоказаний к установке обычного циркуляционника? А то продавалы мне впаривают за 12 тыс насос говоря,что нельзя обычный ,дескать долго не проживёт т.к .постоянный приток свежей воды...

Дело в том, что в европах, по ихним санитарным нормах, в системе холодного и горячего водоснабжения запрещено использовать трубы, арматуру и насосы из чугуна. Поэтому европейские производители насосов вынуждены изгаляться, и для систем водоснабжения делать насосы в бронзовом корпусе или из нержавейки. Разумеется такие насосы стоят гораздо дороже. И поэтому они в паспортах на свои насосы пишут, что эти для водопровода, а эти не для водопровода - только исходя из их внутри-европейских санитарных ограничений. Технических ограничений для этого нет. А продаваны, "слышат звон, да не знают где он", и начинают сочинять дичь про приток свежей воды, лишь бы впарить подороже.
У нас в России нормы менее строгие. У нас запрещены только трубы из чугуна. А вот арматуру, задвижки и насосы - можно.
Поэтому можете смело ставить, например самый простой 25-40, как Вам Kass советует.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Kass Дата: Вторник, 30.08.2022, 12:59 | Сообщение # 36
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Александр_Первый ()
У тебя насос дом отапливает за 22 рубля в месяц?!


У меня летом котел дом не отапливает. Насосы контура отопления и теплых полов отключены. Включаются только 1 раз в сутки на 10 секунд. Котел греет воду в бойлере, включаясь для этого по необходимости.

Цитата теплоноситель ()
постоянный приток свежей воды...


Ну типа окисляемость. Нужно просто посмотреть паспорт насоса. Там вроде рабочие жидкости прописаны неагрессивные и все.


Все ИМХО
 
Александр_Первый Дата: Среда, 31.08.2022, 03:49 | Сообщение # 37
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
То есть,котёл за 10 секунд нагревает воду в бойлере,которой хватает на сутки?! wacko
Или он всё таки,работает,а если он работает,то он,расходует топливо + ЭЭ,и тогда 22 рубля,какая то сказка.... wink


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Kass Дата: Среда, 31.08.2022, 13:00 | Сообщение # 38
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Александр_Первый ()
То есть,котёл за 10 секунд нагревает воду в бойлере,которой хватает на сутки?!


Откуда ты это взял?


Все ИМХО
 
Александр_Первый Дата: Четверг, 01.09.2022, 00:07 | Сообщение # 39
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Из твоего сообщения под № 36.
Оно чуть выше....


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Kass Дата: Четверг, 01.09.2022, 00:44 | Сообщение # 40
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
Перечитай его внимательно. Там написано совсем о другом.

Все ИМХО
 