Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика - Страница 6 - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 16.05.2024, 10:11

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика (Расчет размеры и т.д. (гидравл.разделители и распределители))
Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика
транзит Дата: Четверг, 14.05.2009, 22:01 | Сообщение # 101
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (LEX)
Разжевать формулу?
Q=cGdt
где Q - тепловая мощность, в кВт

Qкотлового контура=Qпотребителей. А там по расходу можно проверку делать или по чём ещё.
Закон сохранения энергии, теплового баланса. Этот принцип используется и при подборе теплообменников. Т.е. стрелку упрощённо можно принять за теплообменник. но как изделие на много дешевле.
Я для себя такую табличку сконструировал
Прикрепления: 0609661.xls (14.5 Kb)
 
Gso Дата: Четверг, 14.05.2009, 23:04 | Сообщение # 102
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Транзит нормально пригодиться, я тут тоже табличку строю, пока не совсем готова, но в общих чертах около дела,
Прикрепления: 7660506.xls (30.0 Kb)
 
GuTherm Дата: Пятница, 15.05.2009, 00:07 | Сообщение # 103
Эксперт
Город: Питер
Группа: Граждане
Сообщений: 4609
Репутация: 14
Статус: Offline
Ох уж мне эти преполагателии и новаторы рисования точки.
Надо чуть поширше смотреть на систему так сказать системно, а не участками. Эх жалко Касса здесь нет, а то бы точно знали кому морду в Москве бить надо... ну в Питере уже и так понятно кому biggrin
Воть демонстрашка, ещё на олде выкладывал в незапамятные времена и многие могли незастать.
Ана...руйте... ой... ах нуда пральна - анализируйте! воть!
SINUS Hydraulische Weiche.
Эмулятор 2-х котельной установки с вводом параметров и гидравлическим разделителем.


Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
 
Гена Дата: Пятница, 15.05.2009, 01:05 | Сообщение # 104
Претендент
Группа: Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
KlimChugunkin Дата: Пятница, 15.05.2009, 09:21 | Сообщение # 105
Специалист
Город: Харьков
Группа: Граждане
Сообщений: 752
Репутация: 3
Статус: Offline
Отэто торкнуло тему, Вот это раскрытие, всё полностью во всех подробностях, вот это я понимаю, исчерпывающая инфа, и мои любимые програмочки, всё есть, все молодцы, так держать.
 
Gso Дата: Пятница, 15.05.2009, 10:35 | Сообщение # 106
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
GuTherm, прикольная прога! Красотища течёт, крутится, цвет меняет...
Благодарствую clap

Добавлено (15.05.2009, 10:35)
---------------------------------------------
Может глупость спрошу, а бывают две стрелки параллельно подключенные?

 
GuTherm Дата: Суббота, 16.05.2009, 01:46 | Сообщение # 107
Эксперт
Город: Питер
Группа: Граждане
Сообщений: 4609
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Gso)
а бывают две стрелки параллельно подключенные?
Интересная мысль 1eye
Ну последовательно бывало, а вот с паралельными думаю что где-то не всё так просто, какой-то косяк там должен быть wacko
Придётся как-то гидравлически их увязывать по тройникам... Но это реальный шанс уменьшить габариты стрелки.


Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
 
Гена Дата: Суббота, 16.05.2009, 01:54 | Сообщение # 108
Претендент
Группа: Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
tiptop Дата: Суббота, 16.05.2009, 13:33 | Сообщение # 109
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Гена)
вкупе с модуляционной горелкой стабильно держат разность значений температуры

Я бы уточнил - при изменении мощности может поддерживаться постоянной температура воды как на выходе так и на входе котла.
Для металла котла это идеальный температурный режим. smile
Но, к сожалению, уменьшение расхода воды через котёл допускается только для жаротрубных. sad


сконструируй Котельную!
 
A-x-e-l-1 Дата: Суббота, 16.05.2009, 14:34 | Сообщение # 110
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (tiptop)
Можно сделать интереснее

Можно частотником держать необходимую дельту в котловом контуре, при этом удерживая нужную температуру подачи, при помощи горелки.


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
Gso Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 00:20 | Сообщение # 111
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (GuTherm)
Придётся как-то гидравлически их увязывать по тройникам... Но это реальный шанс уменьшить габариты стрелки.

Да, я об этом и думал, добавить для мыслей хочу: на каждую стрелку свой насос...
 
Гена Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 13:22 | Сообщение # 112
Претендент
Группа: Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Gso Дата: Вторник, 19.05.2009, 17:09 | Сообщение # 113
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Вот на мой взгляд удобный и простой калькулятор. Можно сделать на нём основные расчёты для стрелки: тепловой поток, скорость потока, диаметр трубы и тд.
Считает ещё очень многое от аккустики до высоты дымовых труб, кому нибудь может понравиться.
Просьба к модераторам: пытался положить его в каталог файлов, загрузка прошла, а его там не видно cry . Выкладываю здесь, переместите если нужно-можно biggrin
Прикрепления: 1_ingkal.zip (442.8 Kb)
 
Kass Дата: Вторник, 19.05.2009, 17:50 | Сообщение # 114
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (A-x-e-l-1)
Можно частотником держать необходимую дельту в котловом контуре, при этом удерживая нужную температуру подачи, при помощи горелки.

Хм... Интересная мысль. Правда тогда насос придется выбирать с запасом, да и частотники не будут дешевле трехходовых с приводами, но мысль очень интересная. Кто что из уважаемых спецов в области теплоэнергетики думает?


Все ИМХО
 
Kass Дата: Вторник, 19.05.2009, 17:57 | Сообщение # 115
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Gso)
Смотрите, что нарыл, наверно кто то так делал? идея понравилась

Мне не нравится, т.к. в половине случаев расход в КК будет меньше, чем в сети, и при этом будет подмес сетевой обратки в подачу, что будет сбивать с толки регулятор. Да и толку мало. Частотник не дешевле трехходового с приводом.

Quote (GuTherm)
Эх жалко Касса здесь нет, а то бы точно знали кому морду в Москве бить надо...

biggrin


Все ИМХО
 
OCA Дата: Вторник, 19.05.2009, 18:18 | Сообщение # 116
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Далеко не каждому котлу понравится уменьшение циркуляции воды, да и на минимальной мощности дельту имхо неудержать.

С.О.К. выжат, сэр!
 
Gso Дата: Вторник, 19.05.2009, 18:38 | Сообщение # 117
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (OCA)
Далеко не каждому котлу понравится уменьшение циркуляции воды, да и на минимальной мощности дельту имхо неудержать.

Читайте внимательнее, для данного котла нет ограничений по расходу в тк, а дельта на мин мощности... сначала мощность упадёт в нагрузке
 
Kass Дата: Вторник, 19.05.2009, 19:37 | Сообщение # 118
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (OCA)
Далеко не каждому котлу понравится уменьшение циркуляции воды

Лично я для себя вижу работу этой системы в увеличении циркуляции от номинала при снижении обратки ниже 60°С. Если обратка выше 60, то циркуляция номинальная. Т.е. это позволит исключить трехходовые на котле для защиты от холодной обраткой и при пуске системы.


Все ИМХО
 
OCA Дата: Вторник, 19.05.2009, 21:48 | Сообщение # 119
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Kass)
вижу работу этой системы в увеличении циркуляции от номинала
как будешь рассчитывать диапазон регулирования?


С.О.К. выжат, сэр!
 
Mij-gan Дата: Среда, 20.05.2009, 10:40 | Сообщение # 120
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Koba)
ну будет т/носитель перетекать подача обратка - ну и что, ИМХО, не катастрофа.

Не катастрофа, но в подобной ситуации как-то долго и нудно пришлось объяснять клиенту, почему котёл у него до 85 градусов нагревается, а в контур больше 65 не идёт:) Термометры в бытовых котельныз занудных клиентов - зло!:)


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика (Расчет размеры и т.д. (гидравл.разделители и распределители))