Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК
Добавлено (15.05.2009, 10:35)---------------------------------------------Может глупость спрошу, а бывают две стрелки параллельно подключенные?
Хм... Интересная мысль. Правда тогда насос придется выбирать с запасом, да и частотники не будут дешевле трехходовых с приводами, но мысль очень интересная. Кто что из уважаемых спецов в области теплоэнергетики думает?
Мне не нравится, т.к. в половине случаев расход в КК будет меньше, чем в сети, и при этом будет подмес сетевой обратки в подачу, что будет сбивать с толки регулятор. Да и толку мало. Частотник не дешевле трехходового с приводом.
Лично я для себя вижу работу этой системы в увеличении циркуляции от номинала при снижении обратки ниже 60°С. Если обратка выше 60, то циркуляция номинальная. Т.е. это позволит исключить трехходовые на котле для защиты от холодной обраткой и при пуске системы.