Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Большой расход газа - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 19.05.2024, 11:51

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 9
  • 10
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Большой расход газа
Большой расход газа
meola Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 15:36 | Сообщение # 1
Любитель
Город: Новороссийск
Группа: Граждане
Сообщений: 156
Репутация: 0
Статус: Offline
В первый месяц расход в сутки составлял 18 м3, сейчас получается 25 м3, хотя температуру на подаче не менял, как была T=50, так и осталась, время между включениями горелки = 3 мин. Скажите, такой расход у всех настенников? Думал, что такой режим как сейчас самый оптимальный, а получается просто ужас по расходу газа sad
 
Kass Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 16:02 | Сообщение # 2
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
А температура обратки поменялась? Уличная температура изменилась?

Все ИМХО
 
Gso Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 16:04 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
meola, Система отопления потребляет энергии не столько, сколько даёт котёл, а столько, сколько теряет помещение. Если подачу не меняли и она была всегда 50 град, то менялась обратная, дельта между подачей больше когда возрастают теплопотери и наоборот. Также и расход газа. За месяц средняя темп на улице изменилась... smile

Добавлено (19.12.2010, 16:04)
---------------------------------------------
biggrin Kass, В месте оба два сразу biggrin

 
meola Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 16:23 | Сообщение # 4
Любитель
Город: Новороссийск
Группа: Граждане
Сообщений: 156
Репутация: 0
Статус: Offline
Температура понизилась, но не намного, 18 кубов выходило при уличной температуре +15 С, а сейчас выходит 25 кубов при уличной +5С, я представляю какой будет расход газа при похолодании скажем до -10С sad .....Может время между выкл/вкл горелки увеличить?
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 16:37 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Gso, Kass,
проблема может быть и в величине теплоприборов, если они не могут обеспечить теплом отапливаемые помещения, то хоть до 100 градусов накали радиатор, толку будет мала, из-за малой площади съема.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 16:39 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
meola, схему вашего хозяиства, размеры отапливаемых помещений, размеры теплоприборов марку и модель котла, материал ограждающий конструкции, одним словом все, чтобы представить картину вашего бедствия, со всех сторон в деталях и подробностях.

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Николай_Иванович Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 17:03 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1069
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Kass)
А температура обратки поменялась? Уличная температура изменилась?

Quote (Gso)
то менялась обратная, дельта между подачей больше когда возрастают теплопотери и наоборот. Также и расход газа. За месяц средняя темп на улице изменилась...

Q=Gc(tп-tо)-вот tобрат. и есть переменная,а следовательно и растет Q
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 17:51 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Николай_Иванович)
Q=Gc(tп-tо)-...

Николай_Иванович, ОЙ, ли!? cool


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
meola Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 18:32 | Сообщение # 9
Любитель
Город: Новороссийск
Группа: Граждане
Сообщений: 156
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
meola, схему вашего хозяиства, размеры отапливаемых помещений, размеры теплоприборов марку и модель котла, материал ограждающий конструкции, одним словом все, чтобы представить картину вашего бедствия, со всех сторон в деталях и подробностях.

Я бы с радостью,сэр, но считать запарюсь, у меня отапливаются 2 дома, один двухэтажный, другой одноэтажный, считать очень долго.....
 
слесарик Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 18:40 | Сообщение # 10
Претендент
Город: Кудымкар
Группа: Новички
Сообщений: 73
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
meola Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 18:57 | Сообщение # 11
Любитель
Город: Новороссийск
Группа: Граждане
Сообщений: 156
Репутация: 0
Статус: Offline
Тут я провел вот какой эксперимент. Как я понимаю, для задания времени простоя горелки между двумя включениями нужно выбрать такое время, за которое дельтаT не превысит 10 градусов. Начал с максимального, выставил параметр F18=10 мин и установил температуру на подаче Tподачи=48 градусов. Когда температура теплоносителя на подаче достигла 53 градуса (на обратке датчик не предусмотрен, поэтому ориентируюсь только на него) горелка выключилась, по времени это 17:00, через секунд 15 температура с 53 градусов упала до 43 градусов и самое интересное то, что она такой оставалась все 10 мин, в 17:10 горелка включилась и продолжала работать на самой минимальной мощности, постепенно нагревая температуру теплоносителя до 53 градусов, это произошло в 17:31, и та же тема, первые 10-15 сек температура упала до 44 градусов, и такой держалась практически все 10 мин, лишь в конце (17:40) упала до 43 градусов. И такая периодичность повторяется. Таким образом, при простое в 10 мин получаем дельтаT=9 градусов (53-43), что не так плохо, хотя если честно не ожидал, с первой попытки и такой результат, интересно как это скажется на расходе газа smile Единственно что насторожило, что как следует из всего, что горелка работала хоть и на минимальной мощности но аж 21 мин (с 17:10 до 17:31), Что скажете о таком режиме работы котла?
 
АНДРИК_551 Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 19:00 | Сообщение # 12
Любитель
Город: Жуковский
Группа: Новички
Сообщений: 201
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
wasermen Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 19:01 | Сообщение # 13
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (слесарик)
у меня у клиента 700 кубов намотало за 10 дней, это нормально?))

Конечно! biggrin Если отапливаете стадион!


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
Kass Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 19:10 | Сообщение # 14
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Gso, Kass, проблема может быть и в величине теплоприборов, если они не могут обеспечить теплом отапливаемые помещения, то хоть до 100 градусов накали радиатор, толку будет мала, из-за малой площади съема.

Если нет теплосъема, то на что газ идет? wink


Все ИМХО
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 19:19 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Kass)
Если нет теплосъема

где Вы это прочитали?

Разговор был про температуру подачи, у топикстартера. wink


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
теплоноситель Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 19:24 | Сообщение # 16
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1803
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Kass)
Если нет теплосъема, то на что газ идет?

Может быть комнатный датчик у него стоит и котел по нему температуру нагнать не может? А кол-во рад -ров недостаточно. Вот он и фигарит.


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
СвятослаВ Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 19:50 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
блин трачу много денег, помогите деньгами...
разговор не о чём, ни модели котла, ни чего не знаем про систему...


мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
слесарик Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 19:59 | Сообщение # 18
Претендент
Город: Кудымкар
Группа: Новички
Сообщений: 73
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Gso Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 20:13 | Сообщение # 19
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Ну понеслась душа в рай... О чём трём собственно? Вот ключевая фраза:
Quote (meola)
18 кубов выходило при уличной температуре +15 С, а сейчас выходит 25 кубов при уличной +5С

Этого мало?

Добавлено (19.12.2010, 20:13)
---------------------------------------------
Что и имелось ввиду во 2 и третьем посте.

 
СвятослаВ Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 20:19 | Сообщение # 20
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Gso ну ты умный, тебе и отвечать. biggrin

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Большой расход газа
  • Страница 1 из 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 9
  • 10
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz