Дельта Т3-Т4?
Andrei Дата: Суббота, 20.06.2020, 19:26 | Сообщение # 1
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
Доброе время суток,подскажите пожалуйста правильно я помню-в ИТП мнгоквартирного дома дельта Т(разница температур) между Т3-Т4 должна быть 5-10 градусов(почему то в голову приходит 8 )? smile
 
Kass Дата: Суббота, 20.06.2020, 21:52 | Сообщение # 2
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
Andrei, от температурного графика зависит. Дельта не постоянна и зависит от наружной. Колеблется в пределах 5-25 градусов. Максимальная дельта в холодную пятидневку.

Все ИМХО
 
Andrei Дата: Суббота, 20.06.2020, 22:03 | Сообщение # 3
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
нее я ГВС имел ввиду, Т3(подача,выход из теплообменника) Т4 (обатка,циркуляция)
 
Kass Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 00:31 | Сообщение # 4
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
По ГВС обратка не нормируется. Она не должна быть ниже 50 градусов и все. Но она тоже меняется сезонно, так как потери меняются. Поэтому зимой дельта больше, летом меньше.

Все ИМХО
 
Andrei Дата: Суббота, 27.06.2020, 11:53 | Сообщение # 5
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
нашел где видел-СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.
для систем, в которых не предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам, величину Qht следует определять по подающим и разводящим трубопроводам при Δt = 10°С и β = 1;
для систем, в которых предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам с переменным сопротивлением циркуляционных стояков, величину Qht следует определять по подающим разводящим трубопроводам и водоразборным стоякам при Δt = 10°С и β = 1; при одинаковом сопротивлении секционных узлов или стояков величину Qht следует определять по водоразборным стоякам при Δt = 8,5°С и β = 1,3;
для водоразборного стояка или секционного узла теплопотери Qht следует определять по подающим трубопроводам, включая кольцующую перемычку, принимая Δt = 8,5°С и β = 1.
smile
 
Kass Дата: Суббота, 27.06.2020, 19:52 | Сообщение # 6
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
Это при проектировании. В ТУ этого не прописывают. Там есть данные по температуре перед теплообменниками 1 и 2 ступени. Но так как теплопотери зависят от уличной, то это величина переменная.

Все ИМХО
 