Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Чем обеззаразить воду в накопительной ёмкости? - Страница 3 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 30.12.2024, 17:46

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 3 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Чем обеззаразить воду в накопительной ёмкости?
Gso Дата: Понедельник, 06.09.2010, 23:47 | Сообщение # 41
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
wasermen, всё полезно в меру, а то так и антибиотики можно сказать беда wink
 
IgorG63 Дата: Вторник, 07.09.2010, 00:31 | Сообщение # 42
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
простая установка озонирования на 1м.кб/час произ-ва Россия стоит 10-15 тыс. в зависимости от производителя
сделать можно если есть производственная база
а так быстрее купить
брал http://www.nwr.ru/catalog/prom-blesk.html пару раз
http://promstok.ru/index.php?id=29&cat_id=69 один раз старую модель
вроде работают
не знаю как эффективность
а так обычная УФ лампа в кварцевой трубке установленной в герметичном корпусе+блок управления
 
VikT Дата: Среда, 08.09.2010, 11:01 | Сообщение # 43
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Gso)
а то так и антибиотики можно сказать беда

Так и есть вобщем-то. Одно лечим, другое калечим.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Koba Дата: Пятница, 08.10.2010, 04:37 | Сообщение # 44
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (VikT)
Так и есть вобщем-то. Одно лечим, другое калечим.

А попробуйте вылечить без антибиотиков, например, воспаление легких. Сорри за оффтоп.


Пройдет и это.
 
adstern Дата: Пятница, 08.10.2010, 11:32 | Сообщение # 45
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
1. Бессмысленно ставить УФ на входе в бак. Так как из атмосферы в бак легко попадут новые бактерии.
2. Так как вода централизованная, то уже хлорированная - значит озонирование использовать нельзя (см.сообщение 38)
3. Периодически обязательно промывать бак.
4. Так как бактерии могут попадать снаружи, то независимо от анализов воды на входе обеззараживание после бака обязательно.
 
Vova_S Дата: Пятница, 21.01.2011, 16:24 | Сообщение # 46
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
А почему УФ-лампа не будет работать находясь прямо в емкости?
Из-за загрязнения стекла или из-за того, что вода поглощает УФ лучи уже на достаточно малом расстоянии?
Интересует сама теория..
 
SterroiD Дата: Пятница, 21.01.2011, 22:46 | Сообщение # 47
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
водообмен в емкости происходит на столько быстро, что эффективность УФ-лап минимальна. biggrin

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Vova_S Дата: Пятница, 21.01.2011, 22:51 | Сообщение # 48
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
какой док рассказывает о правильной работе бак.лампы?

ну там - объемы, сантиметры, листанции, время, кратность и т.п.?

есть у меня одна мысль - мож без проточного обойдется?

хочу почитать подробно.. мож и вопросы тогда отпадут.. smile

 
IgorG63 Дата: Пятница, 21.01.2011, 23:11 | Сообщение # 49
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
при УФ обеззараживании требования к мутности воды и т.п.
см. ТТД УФ установок
Требования к составу исходной воды для установок серии «БЛЕСК»
Состав исходной воды очень важен для оптимальной работы установки. Рекомендуется выполнение следующих требований:

• общее содержание железа - менее 0,3 мг/л
• содержание сероводорода - менее 0,05 мг/л
• содержание марганца - менее 0,05 мг/л
• содержание твердых взвешенных частиц - менее 10 мг/л
• число бактерий группы кишечной палочки - не более 10 000 в 1 л
• жесткость - менее 7 мг-экв/л
• температура - до 40 °С.

Если содержание примесей в воде превышает указанные уровни, требуется ее предварительная очистка. В любом случае рекомендуется перед установкой смонтировать фильтр очистки воды от механических примесей с тонкостью фильтрации не более 5 мкм. При выполнении указанных выше требований к составу исходной воды гарантируется содержание бактерий на выходе, соответствующее СанПиН 2.1.4.1074-01.

 
SterroiD Дата: Пятница, 21.01.2011, 23:12 | Сообщение # 50
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
А вообще ультрафиолетовая лампа должна помочь. Только ее нужно устанавливать на проток. В бачке от нее будет мало толку. Да и пластик наверное под ультрафиолетом растрескается.
Да, и бак поставьте в неотапливаемом помещении.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
and Дата: Пятница, 21.01.2011, 23:31 | Сообщение # 51
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
мож без проточного обойдется?

Не-а. Даже с проточным - не-а.
Нет остаточного действия. Обеззараженная вода попадает в систему труб, где на стенках живут и множатся колонии микроорганизмов. На них лампа никак не влияет. Наоборот, она поставляет им в качестве пищи убиенных ей бактерий.
 
Vova_S Дата: Суббота, 22.01.2011, 01:12 | Сообщение # 52
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Я вопщето думаю приспособить на полив из септика..
Прикорневой на везде получится - вот и изучаю вопрос..
по деньгам, со всеми насосами и баклампой выходит все равно дешевле воды от водопровода..

вот только бы не подружиться с диареей.

 
IgorG63 Дата: Суббота, 22.01.2011, 02:13 | Сообщение # 53
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
Vova_S, овощи и фрукты необходимо мыть перед едой biggrin
желательно с мылом
этому с детства учат
 
Vova_S Дата: Суббота, 22.01.2011, 06:47 | Сообщение # 54
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
это то - и клубнику прямо с грядки мыть?
да ни за что!!
 
and Дата: Суббота, 22.01.2011, 08:51 | Сообщение # 55
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
вопщето думаю приспособить на полив из септика.

Из септика обеззараживать не нужно. Так прям поливают. Лучше, конечно, внутрипочвенно, а то пованивает smile

Добавлено (22.01.2011, 08:48)
---------------------------------------------

Quote (Vova_S)
вот только бы не подружиться с диареей

В Израиле 70% бытовых стоков идут на полив, и ничего, не обгадились пока smile

Добавлено (22.01.2011, 08:49)
---------------------------------------------

Quote (Vova_S)
это то - и клубнику прямо с грядки мыть?

Клубнику стоками поливать не стоит. СанПиН есть российский про это дело, усё написано

Добавлено (22.01.2011, 08:51)
---------------------------------------------
И у меня есть на эту тему

 
Kass Дата: Суббота, 22.01.2011, 15:02 | Сообщение # 56
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
Андрей, а если вместо ядов, типа хлора использовать что то более пищевое? Наверное есть какие то данные, какая среда для бактерий благоприятная, а какая нет. Может рН сдинуть? Может что то типа лимонной кислоты может как то пагубно влиять на бактерии?

Все ИМХО
 
and Дата: Суббота, 22.01.2011, 15:27 | Сообщение # 57
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (Kass)
Может что то типа лимонной кислоты может как то пагубно влиять на бактерии?

Может, но не столь радикально, как хлор. Пока ему нет конкурентов. Это общемировая практика. Для локальных автономных систем используют озон и УФ, хотя и тут есть вопросы. Для централизованных - увы
 
Kass Дата: Суббота, 22.01.2011, 18:08 | Сообщение # 58
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
Я понимаю, что не радикально, и хлор как разовую инъекцию никто не отменяет. Я же более думаю как постоянно дозирующую систему. Если ли какие либо исследования, дозы, концентрации и т.п? Может не обязательно лимонная кислота, а что то еще есть? Предполагаю, что УФ никак не убивает флору в трубах и емкостях после таковой обработки.

А как флора реагирует на рН?


Все ИМХО
 
Vova_S Дата: Суббота, 22.01.2011, 18:30 | Сообщение # 59
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (Kass)
А как флора реагирует на рН?

Насколько могу судить по общению с бассейном - при повышении кислотности вода начинает резко зеленеть - и при этом же вонять хлором..

добавишь соответствующего порошка - и все приходит в норму буквально за пару часов..

 
and Дата: Суббота, 22.01.2011, 19:18 | Сообщение # 60
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (Kass)
А как флора реагирует на рН?

Там не только флора, но и фауна. Сложный биоценоз. Естественно он реагирует на изменения параметров среды. Не стойкие к таким изменениям отмирают, на их место приходят те, для кого такие изменения благо. Эффект от процесса смены видового состава биоценоза описал Vova_S постом выше.
Чтобы напрочь убить всю живность, рН надо сдвигать сильно и надолго. Такой водой пользоваться по назначению будет невозможно, а стоить деяние будет изрядно. Ну и для сетей не шибко полезно.
Обычно для разовой очистки используют лошадиные дозы хлора. Например, регулирующие резервуары на водопроводе по графику регулярно обрабатывают перехлорированной водой.
 