Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Пульты для фанкойлов - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 14.11.2024, 00:37

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Пульты для фанкойлов
Kass Дата: Понедельник, 01.08.2016, 13:38 | Сообщение # 1
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Народ, никто не подскажет, какие есть пульты для фанкойлов, которые имеют выходы с датчиков температуры и с резисторов? Нужно не термостат, а именно пульт для контроллера. А то все, что я знаю только на заказ 8 недель.

Все ИМХО
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 02.08.2016, 01:20 | Сообщение # 2
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9996
Репутация: 42
Статус: Offline
Типа механического пульта для выставления температуры?

Но везде они идут как термостаты.
Какая задача стоит перед пультом?
Прикрепления: 1982626.jpg (6.5 Kb)


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Gso Дата: Вторник, 02.08.2016, 08:57 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Народ, никто не подскажет, какие есть пульты для фанкойлов, которые имеют выходы с датчиков температуры и с резисторов?

Может входы, а не выходы?
Цитата Kass ()
Нужно не термостат, а именно пульт для контроллера

Чёт ты замутил, ИМ (почти) и HMI в одну шеренгу поставил, конкретнее поясни. Ну и в догонку, на кой? Ты-ж не с Воронежа biggrin
 
Kass Дата: Вторник, 02.08.2016, 12:17 | Сообщение # 4
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Александр_Первый ()
Какая задача стоит перед пультом?


У пульта задача как обычно простая - передача пожеланий от оператора к контроллера.

Цитата Gso ()
Чёт ты замутил, ИМ (почти) и HMI в одну шеренгу поставил, конкретнее поясни.


В общем для интеллектуальных зданий в бизнесцентрах и элитных домах мы делаем управление фанкойлами централизованное. То есть на каждый фанкойл ставится свой небольшой щиток с контроллером, который им управляет, получает команды от других систем, и передает данные на общую диспетчеризацию. При этом в общей системе заложены алгоритмы энергосбережения. Если помещения поставили на охрану, то фанкойлы все отключились. Если по данным от СКД из помещения все люди вышли, то в зависимости от уставок фанкойлы где то отключаются, а где то переходят на другие задания по температуре. Если фанкойлы не только на холод, а и на тепло, то отопление настраивается на поддержание температуры 18°С, а остальное добивается фанкойлом. При этом на АРМе видны температура в помещении и холодоносителя, на какой скорости работает вентилятор и т.п.

Ну и предусмотрены различные варианты местного управления:

1. Отсутствует. Все управление только с АРМ. (Общие зоны, подсобные и технические помещения).
2. Обычный нефиксируемый клавишный выключатель, которым можно включить и отключить фанкойл. (Помещения персонала)
3. Пульт настенный с встроенным датчиком, на котором имеется колесо задатчика, которым можно стандартную уставку +22°С поменять плавно в диапазоне ±3°С. (Там где это требуется)
4. Пульт настенный с дисплеем, на котором отображается температура в помещении, и имеется колесо задатчика, которым можно стандартную уставку +22°С поменять плавно в диапазоне ±3°С. В этом пульте 2 датчика, один работает на дисплей, другой на контроллер. (Помещения руководства)

Для пунктов 3 и 4 использовали пульты от S+S REGELTECHNIK, но они только на заказ, и стоят не дешево, с дисплеем более 13 тыр. Посему хочу поискать альтернативу.

То есть у пульта должен быть датчик температуры (с преобразователем или без не важно), переменный резистор с выходом как сопротивление, так и 0-10В. Ничем он не должен управлять.

Выглядят подобные вещи так:



Все ИМХО
 
konst Дата: Вторник, 02.08.2016, 12:24 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 41
Статус: Offline
Поищите: Siemens QAA25 (еще QAA26 или QAA27)

Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Kass Дата: Вторник, 02.08.2016, 15:31 | Сообщение # 6
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата konst ()
Поищите: Siemens QAA25 (еще QAA26 или QAA27)


Вроде оно. Попробуем купить. А с дисплеем у них нет?


Все ИМХО
 
konst Дата: Вторник, 02.08.2016, 16:58 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 41
Статус: Offline
Про дисплей подсказать не смогу.
Мы на одном объекте применяли именно QAA25, по этому я и вспомнил.
А с дисплеем у них точно есть, но подойдут вам или нет - смотрите сами.
Попробуйте глянуть вот здесь:
https://hit.sbt.siemens.com/HIT....C_88421


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Kass Дата: Среда, 03.08.2016, 11:45 | Сообщение # 8
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Похоже Siemens QAA50 с дисплеем, аналог того, что мы использовали. Попробуем их найти в наличии.

Все ИМХО
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz