Котельня в маленьком доме
|
|
Gso |
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 23:04 | Сообщение # 1 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Возник небольшой спор с коллегой. Место установки датчика давления по которому останавливается насос, в смысле когда ниже уставки. До или после насоса? Интересны мнения. На фото конечно не совсем то стоит, просто остался, вот и влепил, гистерезис минимальный сделал...
Добавлено (11.11.2012, 23:04) --------------------------------------------- Второй вопрос: Хочу в первый раз сделать управление температурой теплоносителя в ТП по обратной. Обычная тема с регулировкой по подаче имхо не состоятельна. В моём случае получается, что в автоматике остался один вход для подключения термопреобразователя, который конечно могу подключить как обычно на подачу ТП и не грузиться, но, хочется лучше, поставить на обратную при этом получаю обратную связь от теплопотерь (не знаю как правильно выразиться, думаю кто в теме тот поймёт). В автоматике есть свободные дискретные выходы и алгоритм работы сам "рисую". Если контроль температуры по обратной, то в момент запуска и в некоторых других случаях, получаем резкий скачок по температуре на подаче. Думаю в в алгоритм внести такой момент. При включении "на холодную" автоматика берёт управление трёхходовым на себя (не смотрит на термопреобразователь) и "грубо говоря" без контроля температуры подогревает ТП, вернее теплоноситель. К примеру клапан со временем привода 10 сек, включается сначала на закрытие (вдруг открыт был) на 10 секунд. Далее открытие в течении 1 сек и ожидание 10 мин. Следующий шаг: отдать управление контроллеру на некоторое время (в зависимости от скорости опроса и так далее), допустим на 10 сек. Он подведёт клапан в положение более близкое к уставке. Отключить управление контроллера и оставить работать ТП на некоторое время (время высчитать можно примерно). Ну и последний шаг, отдаём управление трёхходовым ТП контроллеру. Имеем: Более\менее плавный ввод ТП в работу и контроль температуры ТП по обратной.
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 00:54 | Сообщение # 2 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Gso) Возник небольшой спор с коллегой. Место установки датчика давления по которому останавливается насос, в смысле когда ниже уставки.
О каком насосе речь? Повысительном? Защита от сухого хода на циркуляционном?
Quote (Gso) Если контроль температуры по обратной, то в момент запуска и в некоторых других случаях, получаем резкий скачок по температуре на подаче.
Там двойное управление делается в ТП, по прямой и обратке. По прямой работает в случае достижения 45° и поддерживает на этом уровне как ограничение. По мере прогрева и роста обратки переходит на регулировку по обратке.
Все ИМХО
| |
| |
Gso |
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 01:02 | Сообщение # 3 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (Kass) О каком насосе речь? Циркуль на отоплении. Защита от сухого хода. Quote (Kass) Там двойное управление делается в ТП, по прямой и обратке. По прямой работает в случае достижения 45° и поддерживает на этом уровне как ограничение. По мере прогрева и роста обратки переходит на регулировку по обратке. Дык это понятно... Я ж о том, что один термопреобразователь всего можно повесить. Как вариант ещё может поставлю термостат с дискретным выходом на подачу который и ограничит к примеру до 45°, хотя имхо многовато 45°, с другой стороны по сборнику до 50° можно, только зачем резкие скачки температуры, лучше плавно и потихоньку в режим входить
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 09:20 | Сообщение # 4 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Gso) Циркуль на отоплении. Защита от сухого хода.
Перед насосом.
Quote (Gso) Я ж о том, что один термопреобразователь всего можно повесить. Как вариант ещё может поставлю термостат с дискретным выходом на подачу который и ограничит к примеру до 45°, хотя имхо многовато 45°, с другой стороны по сборнику до 50° можно, только зачем резкие скачки температуры, лучше плавно и потихоньку в режим входить
Плавно только с двумя, но там и алгоритм не простой будет. Если вход только один, то нужно делать какой то постоянный смеситель, типа ручного трехходового, которым делать 45, а далее регулятор по обратке.
Все ИМХО
| |
| |
adstern |
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 17:02 | Сообщение # 5 |
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Quote (Gso) Циркуль на отоплении. Защита от сухого хода. В замкнутом отопительном контуре понятие до насоса или после насоса - очень относительны Место установки датчика давления в данном случае зависит от места установки расширительного мембранного бака
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 13.11.2012, 01:31 | Сообщение # 6 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (adstern) В замкнутом отопительном контуре понятие до насоса или после насоса - очень относительны
Разница в замкнутом контуре между входом и выходом циркуляционного насоса может быть 1-2 бара. Поэтому легко получить что на выходе давление 1-2 бара, а по входу близится к нулю и насос кавитирует. Недавно на ПНР была такая ситуация. Спасал датчик по входу, настроенный на 0,5 бара.
Все ИМХО
| |
| |