Регулировочные вентили, балансировка.
SterroiD Дата: Вторник, 02.11.2010, 01:16 | Сообщение # 21
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Gso)
Тут я думаю надо определиться, что значит не хватает.

Это когда клапан полностью открыт, а потока увы не хватает.
Что делать?


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Gso Дата: Вторник, 02.11.2010, 01:18 | Сообщение # 22
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Это когда клапан полностью открыт, а потока увы не хватает.

Да блин, мы ж в чате про итп начали, а тут по ходу про стояк уже. Ну да ладно.
Потока не хватает, как? Он есть и меньше расчётного, или стояк вообще не крутит?
 
SterroiD Дата: Вторник, 02.11.2010, 01:35 | Сообщение # 23
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
как - вот так, отрегулировал ты ближние стояки к ИТП, а самые удаленные последнии, всеравно в дефиците, не дотягивают до расчетных единиц, что делать?

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Gso Дата: Вторник, 02.11.2010, 01:44 | Сообщение # 24
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
как - вот так, отрегулировал ты ближние стояки к ИТП, а самые удаленные последнии, всеравно в дефиците, не дотягивают до расчетных единиц, что делать?

Если так поставлен вопрос, и именно так надо его решить, только трогая эти стояки и ближние и дальние, выходит не хватает перепада на самом крыле, ну это понятно всем (я так пишу что бы мы про одно). Ближние стояки буду прижимать поболее, исходя из результатов замера всех стояков на крыле, пока не достигну одинаковых показателей на всех стояках. После чего они будут сбалансированны в любом случае, хоть расход на крыле будет 100 единиц или 200, в дальнейшем, балансировка от этого не пострадает, ну или пострадает на какой либо ничтожный процент.
 
SterroiD Дата: Вторник, 02.11.2010, 01:48 | Сообщение # 25
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Gso)
Ближние стояки буду прижимать поболее,

а то что расчетный расход ближних стояков фактически будет ниже, это ни чего?
главное чтобы все заработали, а какая температура-теплоотдача, нам не важно?


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Gso Дата: Четверг, 04.11.2010, 20:28 | Сообщение # 26
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
а то что расчетный расход ближних стояков фактически будет ниже, это ни чего?

Пока нормально.
Quote (SterroiD)
главное чтобы все заработали

Совершенно верно, первое это отбалансировать стояки по расходу.
Quote (SterroiD)
а какая температура-теплоотдача, нам не важно?

Пока не важно, температуру потом, после балансировки крыльев, на втором проходе так сказать. Не вижу смысла сразу без выравненых стояков заниматься перепадом до них, или это не так?

Добавлено (02.11.2010, 11:12)
---------------------------------------------

Quote (SterroiD)
Если в системе отопления не хватает перепада, соответственно возможность гидравлической увязки всех стояков очень мала, или не выполнима.

Интересно, твой вариант, что делать?

Добавлено (02.11.2010, 11:14)
---------------------------------------------
Ещё дополню. Конечно в любых случаях прежде чем крутить вертеть, надо по возможности проверить состояние СО на изменения, отклонения от проекта.

Добавлено (04.11.2010, 20:28)
---------------------------------------------

Quote (SterroiD)
а то что расчетный расход ближних стояков фактически будет ниже, это ни чего? главное чтобы все заработали, а какая температура-теплоотдача, нам не важно?

Дополню. Действительно пока не важно. Потому как возможен вариант: отбалансировали стояки по расходу, он равный у нас стал, но не достаточный так как не хватает перепада. Далее, балансируем второе крыло к примеру, и у нас после его выравнивания добавляется расход на первом, либо второе третье...
 
SterroiD Дата: Суббота, 06.11.2010, 20:27 | Сообщение # 27
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Вторая жизнь однотрубных систем отопления
фаил PDF 272KB


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Vova_S Дата: Суббота, 06.11.2010, 21:49 | Сообщение # 28
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Вторая жизнь однотрубных систем отопления

я правильно понял, что этот волшебный

Quote
клапан AB-QM в паре с термостатической головкой
эффективно используется только при наличии на каждом отопительном приборе своего терморегулятора?

или я что то в статье пропустил?

 
SterroiD Дата: Суббота, 06.11.2010, 22:48 | Сообщение # 29
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
На оборот, без него стояк с теплоприборами и термоголовками работать нормально не будет.

Прикрепления: 4548034.jpg (244.6 Kb) · 9404296.jpg (161.8 Kb)


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Vova_S Дата: Суббота, 06.11.2010, 23:10 | Сообщение # 30
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
ну, примерно это я и хотел сказать smile
 
Gso Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 12:49 | Сообщение # 31
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Для начала...
Я не пойму как может датчик температуры перед клапаном знать какую температуру обратного теплоносителя в различные моменты отопительного сезона надо поддерживать, график Т2, он же не постоянен cool
 
БАШКА Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 13:05 | Сообщение # 32
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Вот и мне интересно...

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
hausmeister Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 13:08 | Сообщение # 33
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Я так понимаю, что Тобратки всегда постоянная. Меняется Тподачи и расход теплоносителя.
 
Gso Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 16:36 | Сообщение # 34
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (hausmeister)
Я так понимаю, что Тобратки всегда постоянная. Меняется Тподачи и расход теплоносителя.

Тогда понятие "температурный график" становится ерундой имхо. В прилагаемом файле график для ТС Москвы, попробуйте изменить Тобр на свою какую-то величину для всего периода от -28 до 0 град уличной к примеру. cool
Прикрепления: temperaturny-gr.xls (73.0 Kb)
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 17:13 | Сообщение # 35
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Gso)
Для начала...
Я не пойму как может датчик температуры перед клапаном знать какую температуру обратного теплоносителя в различные моменты отопительного сезона надо поддерживать, график Т2, он же не постоянен

Датчик отслеживает максимальный верхний предел температуры, при условии всех закрытых радиаторов.
Термостат с выносным датчиком на трубу, регулирует клапан, уменьшая поток теплоносителя через весь стояк, и как следствие понижает температуру на выходе стояка.
Во время открытия каждого радиатора на стояке, соответственно и регулятор на стояке начинает открываться, увеличивая поток теплоносителя через весь стояк. cool


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 17:20 | Сообщение # 36
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Gso)
Тогда понятие "температурный график" становится ерундой имхо. В прилагаемом файле график для ТС Москвы, попробуйте изменить Тобр на свою какую-то величину для всего периода от -28 до 0 град уличной к примеру.
Прикрепления: temperaturny-gr.xls(73Kb)

Из вашего документа.
"Примечание: 1. Все графики работы источников и местных систем могут быть другими и определяются по решению проектной и энергоснеабжающей организации. Схема присоединения системы отопления выбирается при проектировании в соответствии с требованиями правилам."


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Gso Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 17:26 | Сообщение # 37
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Датчик отслеживает максимальный верхний предел температуры

Какой? От куда он его знает?
Quote (SterroiD)
Из вашего документа.

И что? Я и прошу попробовать мне показать предполагаемый график когда
Quote (hausmeister)
Тобратки всегда постоянная. Меняется Тподачи и расход теплоносителя.
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 17:34 | Сообщение # 38
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Gso)
Какой? От куда он его знает?

Устанавливаеться один раз, во время пусконаладочных работ

Quote (Gso)

И что? Я и прошу попробовать мне показать предполагаемый график когда

Пример: система радиаторного отопления здания расчитана на график 70/55, вот значение 70С и выставляется на датчике.
Вышло солнце, с однои стороны здания комнаты 1-5этаж нагрелись, термостаты закрыли все радиаторы на N-стояке, и через перемычки теплоноситель с подачи приходит в обратку стояка, а тут вентиль АB-QM c термостатом, закроет стояк ровно на столько на сколько чтобы понизить температуру в стояке.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Gso Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 18:24 | Сообщение # 39
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Пример: система радиаторного отопления здания расчитана на график 70/55, вот значение 70С и выставляется на датчике.

Сколько дней в отопительный сезон Т1 будет максимальной, и какая экономия при цене этого девайса (я смотрел прайс, там даже без термодатчика цена атомная) тем более, что он ограничит расход в стояке пару раз за весь сезон имхо.
Quote (SterroiD)
Вышло солнце, с однои стороны здания комнаты 1-5этаж нагрелись, термостаты закрыли все радиаторы на N-стояке, и через перемычки теплоноситель с подачи приходит в обратку стояка,

Так.
Quote (SterroiD)
а тут вентиль АB-QM c термостатом, закроет стояк ровно на столько на сколько чтобы понизить температуру в стояке.

А не лучше ли деньги которые стоят эти термостаты потратить на АИТП? Который я думаю гораздо качественнее справится с задачей понижения температуры обратки, без изменения расходов по стоякам?
Не понимаю за чем ещё ограничивать Тобр одного стояка если на всех радиаторах в данный момент стоят термоголовы, которые закрылись, теплопоступления в помещения минимальные только от труб стояка...

Добавлено (07.11.2010, 18:24)
---------------------------------------------
Добавлю. Пришли к выводу, что температурный график он и в Африке график biggrin

Quote (hausmeister)
что Тобратки всегда постоянная. Меняется Тподачи

Quote (SterroiD)
система радиаторного отопления здания расчитана на график 70/55, вот значение 70С и выставляется на датчике.

Что ни коим образом не влияет на график wink
 
Vova_S Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 18:26 | Сообщение # 40
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
судя по статье, это все для того, чтобы приборы учета в каждой квартире более правильно работали..
 