kovalev_dimas Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 19:27 | Сообщение # 1
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
Вот в сантехдизайне разместили фотку ящика монтажника...
навеяло...
Выкладываем комплекты своего инструмента!
делимся опытом!
Приспособы и самоделки приветствуются!
Вот часть моего -тревожного "чемоданчика"




Прикрепления: 2107423.jpg (156.3 Kb) · 9051888.jpg (173.3 Kb) · 8774282.jpg (176.7 Kb) · 6280779.jpg (126.3 Kb) · 9815446.jpg (129.1 Kb)


опыт и инпотенция приходят с годами
 
SterroiD Дата: Вторник, 02.11.2010, 00:59 | Сообщение # 61
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
samatehnik, зря такие вентиля ставишь на однотрубку, они предназначены для двутрубных систем!

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
samatehnik Дата: Вторник, 02.11.2010, 01:02 | Сообщение # 62
Любитель
Город: N.
Группа: Новички
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (samatehnik)
не люблю такие ключи!!!


Отчего ж так?
 
Gso Дата: Вторник, 02.11.2010, 01:03 | Сообщение # 63
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
зря такие вентиля ставишь на однотрубку

Какие?
 
SterroiD Дата: Вторник, 02.11.2010, 01:05 | Сообщение # 64
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
в этом посте и иже с ними.
http://newcok.3dn.ru/forum/38-1595-46148-16-1288639816

если такой стаит на стояке, и перемычки нет перед ним, то больше чем 100л/ч, и не надеися увидеть.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Tehnik-san Дата: Вторник, 02.11.2010, 01:10 | Сообщение # 65
Любитель
Город: г.Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Gso)
Ни когда не видел труб в таких стенах скрыто...
какие ваши годы... смотрите пжлста ...от застройщика фирмы "Дон-Строй" -объект ЖК "Воробьёвы Горы"
...внесу ясность - уклон увеличен в связи с запретом делать новые врезки в основные стояки

Прикрепления: 2838352.jpg (112.3 Kb) · 8930298.jpg (198.4 Kb) · 0014897.jpg (136.6 Kb) · 0068119.jpg (91.3 Kb) · 9388751.jpg (18.3 Kb)
 
Gso Дата: Вторник, 02.11.2010, 01:12 | Сообщение # 66
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
если такой стаит на стояке, и перемычки нет перед ним, то больше чем 100л/ч, и не надеися увидеть.

Там есть перемычка... а если он и 100 л/ч, то для одного радиатора хватит, хотя я думаю там больше 100
 
samatehnik Дата: Вторник, 02.11.2010, 01:13 | Сообщение # 67
Любитель
Город: N.
Группа: Новички
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Gso Дата: Вторник, 02.11.2010, 01:15 | Сообщение # 68
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Tehnik-san)
какие ваши годы... смотрите пжлста ...от застройщика - ЖК "Воробьёвы Горы"

Высота стояков? Компенсаторы на подводах к прибору и самом стояке?
 
SterroiD Дата: Вторник, 02.11.2010, 01:25 | Сообщение # 69
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
samatehnik, http://newcok.3dn.ru/forum/17-1136-46203-16-1288649470

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Tehnik-san Дата: Вторник, 02.11.2010, 01:26 | Сообщение # 70
Любитель
Город: г.Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Gso)
Высота стояков? Компенсаторы на подводах к прибору и самом стояке?

Gso - хороший вопрос , высота дома 48 этажей,компенсаторы были сильфонные на нижнем этаже, порядком и численностью их установки не интересовался, подводка к радиаторам в стенах стальной трубой на сварке, трубы прогрунтованы и покрашены,компенсация тепловых расширений подводки за счёт одетого на трубы утеплителя Термафлекс с плотностью по ГОСТ 19177-81 30-35 кг/м3с и толщиной стенки 9мм и горизонтальных подвижек вертикальных стояков. замурованных в нишу,но предварительно обёрнутых минеральной стекловолокнистой плитой

 
SterroiD Дата: Вторник, 02.11.2010, 01:28 | Сообщение # 71
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Gso, это разговор про балансировку, а то что samatehnik перемычку поставил, здесь только положительные эпитеты.

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Вторник, 02.11.2010, 01:30 | Сообщение # 72
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Tehnik-san)
высота дома 48 этажей

система отопления на зоны разделена, при такой этажности?


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Gso Дата: Вторник, 02.11.2010, 01:31 | Сообщение # 73
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Tehnik-san)
Gso - хороший вопрос , высота дома 48 этажей,компенсаторы были сильфонные на нижнем этаже, порядком и численностью их установки не интересовался, подводка к радиаторам в стенах стальной трубой на сварке, трубы прогрунтованы и покрашены,компенсация тепловых расширений подводки за счёт одетого на трубы утеплителя Термафлекс с плотностью по ГОСТ 19177-81 30-35 кг/м3с и толщиной стенки 9мм и горизонтальных подвижек вертикальных стояков. замурованных в нишу,но предварительно обёрнутых минеральной стекловолокнистой плитой

Понятно. 48 этажей, а стояки каких диаметров, просто интересно, у нас в городе всего одно здание 24 этажа, а так 5-9, да несколько 13.
 
samatehnik Дата: Вторник, 02.11.2010, 01:50 | Сообщение # 74
Любитель
Город: N.
Группа: Новички
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Tehnik-san Дата: Вторник, 02.11.2010, 01:58 | Сообщение # 75
Любитель
Город: г.Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
система отопления на зоны разделена, при такой этажности?
разделена на зоны по 12 этажей с тех.этажом. Там вообще история интересная - когда здание начало давать крен, армировали и залили бетоном одно лифтовое отделение полностью от низа до верха...сделали как бы бетонную спицу-противовес ...рассея бл...ин

Добавлено (02.11.2010, 01:58)
---------------------------------------------

Quote (Gso)
а стояки каких диаметров
система двухтрубная, стояки стальные 1" , подводка 1/2
 
Gso Дата: Вторник, 02.11.2010, 10:54 | Сообщение # 76
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Tehnik-san)
разделена на зоны по 12 этажей с тех.этажом.

Через каждые 12 этажей техэтаж, а на нём гидравличесая развязка СО, теплообменник или ещё как?
Quote (samatehnik)
Этот аватар Вам намного больше идёт.

Я тоже так думаю, ведь это я 30 лет назад smile
 
samatehnik Дата: Вторник, 02.11.2010, 18:00 | Сообщение # 77
Любитель
Город: N.
Группа: Новички
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Gso)
Я тоже так думаю, ведь это я 30 лет назад

Я Вам,как врач,говорю:"Сейчас Вы выглядите,намного лучше".Сам пытался аватар загрузить,что-то не получается,наверное,пока не положено.
 
Honda_M Дата: Вторник, 02.11.2010, 18:08 | Сообщение # 78
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
samatehnik Дата: Вторник, 02.11.2010, 18:13 | Сообщение # 79
Любитель
Город: N.
Группа: Новички
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline

Гарант спокойного сна.
 
kovalev_dimas Дата: Вторник, 02.11.2010, 21:51 | Сообщение # 80
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
предлагаю ДОБРОВОЛЬНО!!! очистить тему от флуда-иначе придёт ГРЯЗНУЛЯ -великий и ужасный...
ну и сами знаете что будет!!!


опыт и инпотенция приходят с годами
 