транзит Дата: Четверг, 17.09.2009, 19:37 | Сообщение # 21
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
http://www.ecso.ru/products/kns
Кто что может сказать об этом производителе?

Добавлено (17.09.2009, 19:37)
---------------------------------------------
Почему ссылка не активна?

 
and Дата: Четверг, 17.09.2009, 22:03 | Сообщение # 22
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Хм... пока пытался сделать её активной, она сама активировалась smile
 
транзит Дата: Четверг, 17.09.2009, 22:39 | Сообщение # 23
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (and)
она сама активировалась

Чудеса wacko .
 
and Дата: Четверг, 17.09.2009, 23:25 | Сообщение # 24
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Угу... я специально оставил Вашу "голую ссылку" и дополнительно запасовал её в слово "этом".
А когда исправил пост, они стали активны обе
 
транзит Дата: Четверг, 17.09.2009, 23:34 | Сообщение # 25
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Спасибо, and.
 
and Дата: Четверг, 17.09.2009, 23:43 | Сообщение # 26
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Дык я сам не ожидал такого результата smile
 
БЭТМЭН Дата: Пятница, 18.09.2009, 20:35 | Сообщение # 27
Мастер
Город: Saint-P
Группа: Граждане
Сообщений: 909
Репутация: 4
Статус: Offline
Quote (OlgaO)

+10? Откуда это? Мне кажется очистникам это совсем не понравится.
А как быть с приемом душа, со стоками от общепита, например? Да просто руки помыть градусов 36 то надо. Ну и где так успеет остыть до +10?
Из ВУЗа помнится,а расчётная холодной воды+5.Думаю,если в первоисточниках порыться,то можно найти подтверждение.И мало ли кому что не нравиться-я про очистников.Им конечно бы лучше-"...О!Тёпленькая пошла!!!" :DПри этом представляю их болтающими ногами,сидя на краю приёмного резервуара biggrin biggrin


"А почему у тебя синяк под глазом?!"--"А пусть не лезут!!!"
 
OlgaO Дата: Пятница, 18.09.2009, 21:32 | Сообщение # 28
Профи
Город: дом
Группа: Граждане
Сообщений: 267
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (БЭТМЭН)
Думаю,если в первоисточниках порыться,то можно найти подтверждение.

Поройтесь :). Расскажете где. Никогда не встречала +10.
У Староверова в справочнике есть про +40.
 
and Дата: Пятница, 18.09.2009, 22:54 | Сообщение # 29
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
40 - во внутрянке, 10 - на входе в КОС
 
OlgaO Дата: Пятница, 18.09.2009, 23:27 | Сообщение # 30
Профи
Город: дом
Группа: Граждане
Сообщений: 267
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (and)
40 - во внутрянке, 10 - на входе в КОС

Во внутрянке может быть и больше. У Староверова не более +40 на входе в местные очистные.
В любом случае труба от КНС до места перекачки должна явно бы держать больше чем только +20.
Т.е очистников не пугают +10 на входе в КОС? Запомню, спасибо. Думала, что меньше +15 уже не очень хорошо для очистки.
 
and Дата: Пятница, 18.09.2009, 23:46 | Сообщение # 31
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (OlgaO)
очистников не пугают +10 на входе в КОС?

А тут пугайся - не пугайся, а бывает. Если температура падает плавно, то ил привыкает (на больших КОС), а маленькие просто перестают давать нужные показатели.
 
OlgaO Дата: Пятница, 18.09.2009, 23:55 | Сообщение # 32
Профи
Город: дом
Группа: Граждане
Сообщений: 267
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (and)
а бывает.

бывает - это не расчетный случай. Так?
Сколько на входе малых КОС минимально допустимо по температуре чтоб нужные показатели давались?
Quote (and)
Если температура падает плавно, то ил привыкает (на больших КОС)

а если не плавно, то что?
 
and Дата: Суббота, 19.09.2009, 00:50 | Сообщение # 33
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (OlgaO)
Сколько на входе малых КОС минимально допустимо

Нет определенной цифры. Резкие перепады температуры плохо сказываются на биоценозе активного ила. Могут быть проблемы и на более высоких температурах, но при резком их изменении, а может быть всё относительно сносно и при более низких. Десять - не есть гуд для малых в любом случае.
Quote (OlgaO)
а если не плавно, то что?

Ил замедляет жизнедеятельность или частично гибнет.

Добавлено (19.09.2009, 00:46)
---------------------------------------------
Надо понимать, что все параметры работы сооружений взаимосвязаны. Например, при понижении температуры необходимо увеличивать возраст ила, дабы сохранить эффект очистки. Для увеличения возраста меняются ряд других показателей. В какой то момент возможен срыв процесса и сопутствующий ему вынос ила, что означает резкое ухудшение работы сооружений.

Добавлено (19.09.2009, 00:50)
---------------------------------------------
Малька формул и графиков для особо интересующихся smile

 
транзит Дата: Суббота, 19.09.2009, 09:40 | Сообщение # 34
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (and)
Десять - не есть гуд для малых в любом случае.

Можно ли сделать вывод, что малые КОС - скорее манагерский ход, чем реальная работа по очистке. И что, вообще, можно отнести к категории "малых": коттедж, посёлок на 100 дворов?
 
and Дата: Суббота, 19.09.2009, 10:42 | Сообщение # 35
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Аэрационные КОС имеет смысл проектировать, начиная кубов с 30 в сутки.
Я вот тут малька писал про разумную градацию по типам установок и производительностям.
Quote
Области применения различных типов установок примерно следующие:

* при расходах до 3–5 м3/сут. – септики и почвенная фильтрация;
* 3–5...20–30 м3/сут. – реакторы и гибридные сооружения;
* свыше 30 м3/сут. – централизованные системы с классическими сооружениями.


Кроме того, малые установки (до 100-150 кубов в сутки) надо размещать в отапливаемых помещениях.
 
adstern Дата: Пятница, 23.10.2009, 08:22 | Сообщение # 36
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (OlgaO)
Промывочные клапана там есть, которые автоматически взбалтывают жидкость в начале каждого цикла перекачки. И днище там конусное, чтобы меньше оставалось.

После длительного простоя клапана не открываются и чтобы они работали должен запуститься насос.
Маленькая мешалка (диаметр лопастей 20 см) может работать совершенно автономно с любым заданным графиком пуска и останова.
 