Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Молниезащита при металлической вставке в дымоходе. - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 07:26

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: OCA  
Молниезащита при металлической вставке в дымоходе.
Code Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 22:39 | Сообщение # 1
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Самая высокая точка небольшого коттеджа - это оголовок металлической вставки в дымоход. Если молния будет бить рядом, то в и эту точку попадет.
Вопрос, как правильно защититься, да и нужно ли защищаться вообще.
Хуже нет ситуации, когда в попытках улучшить делается только хуже.
Котел - настенник, марка принципиального значения не имеет.
Заземлить вставку ? Куда?
Сделать молниеотвод чуть выше вставки?
Забить на все и ждать?
 
Хоттабыч Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 23:12 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Вопрос конечно интересный.
Мне тоже интересно, но я не знаю как т.к. непосредственно с этим не сталкивался. Думаю общими усилиями мы найдем истину... поспрошаем у опытных в этом вопросе людей.
Мифунэ, ты же по работе с электриками контактируешь, может поспрошаешь у них?


Опыт - критерий истины.
 
OCA Дата: Понедельник, 07.09.2009, 07:28 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
если молния попадет в коттедж, то неважно куда конкретно она попадет - в трубу, антенну или молниеотвод, а скорее всего попадет во все сразу. Другими словами молниезащиту нужно делать для коттеджа, а не для котла. И одним молниеотводом проблему не решить.

С.О.К. выжат, сэр!
 
Хоттабыч Дата: Понедельник, 07.09.2009, 08:04 | Сообщение # 4
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Вот вот - Оса походу знает что говорит smile

Опыт - критерий истины.
 
VikT Дата: Понедельник, 07.09.2009, 09:34 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Молниеотвод нужен тогда, когда он нужен. Для пром. объектов есть РД. Для частных домов- желание проживающих. biggrin

"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
OCA Дата: Понедельник, 07.09.2009, 10:16 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline


С.О.К. выжат, сэр!
 
Valeriu Дата: Понедельник, 07.09.2009, 10:46 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Интересный вопрос.
Оса, хорошую схемку выложил - откуда она?
Но я всегда предпочитаю выполнить два разнесённых контура заземления(в грунте)(по разные стороны здания) и заземлять систему заземления на один, молниеотвод- на второй. Обосновываю такую схему вероятностью возникновения потенциала на контуре заземления здания при попаданиии молнии в молниеотвод.Понятно, что молния должна уйти в землю, но - кто её эту молнию знает?Там же напруга развивается нешуточная.
Когда на большом обьекте впервые столкнулся с вопросом(заказчик был помешан на молниеотводах) применил ионизационные молниеприёмники "Инделект"(похожи на первые искусственные спутники Земли) - Заказчик был очень рад, что у него самая крутая система молниеотвода. А ябыл рад,что бабла получил практически халявные- оборудование дорогое.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Code Дата: Понедельник, 07.09.2009, 10:47 | Сообщение # 8
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (VikT)
Для частных домов- желание проживающих.

Собственно, с чего началось - недавно услышал, как кто-то из знакомых знакомых просидел неделю, дожидаясь плату для котла. Так что желание - производная от предусмотрительности. К счастью, зимой грозы практически не бывают.

Оса, картинка классная, спасибо.
То есть молниеотвод на выравнивающую шину непосредственно не подключается. Логично.
Остается определиться с местом этой дымоходной трубы на картинке.
Ну и главное - что делать, если заземлитель такой, как требуется, отсутствует. Ни фундаментного, ни глубинного, ни кольцевого. Собственно, вот с чем нужно разбираться в первую очередь.

 
VikT Дата: Понедельник, 07.09.2009, 15:48 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Code)
недавно услышал, как кто-то из знакомых знакомых просидел неделю, дожидаясь плату для котла. Так

Дык есть устройства для защиты от перенапряжения, в т.ч. и при ударе молнии. Да и стоят недорого.
Quote (Code)
Ну и главное - что делать, если заземлитель такой, как требуется, отсутствует. Ни фундаментного, ни глубинного, ни кольцевого.

Изготовить и закопать, видимо smile


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
СвятослаВ Дата: Понедельник, 07.09.2009, 19:20 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
VikT, молния прилетает и через газовую трубу, это я знаю когда восстанавливаю платы, а также после грозы у меня "урожай" всего по чу-чуть и стабилизаторы в том числе, а устройства срабатывают, только после уже ни чего не работает biggrin . Заземление вещь предписанная заводом изготовителем и чаще всего оговаривается в договоре, что при отсутствии такового сервис с себя снимает ответственность, ну и то неделю, что-то долго даже для ремонта.

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
OCA Дата: Вторник, 08.09.2009, 07:41 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (СвятослаВ)
VikT, молния прилетает и через газовую трубу,

А вот этого быть ни должно! У нас у газовиков, обязательное требование - перед вводом газопровода в здание, должна стоять ИФС`ка (изолирующее фланцевое соединение).


С.О.К. выжат, сэр!
 
Valeriu Дата: Вторник, 08.09.2009, 08:14 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
два разнесённых контура заземления(в грунте)(по разные стороны здания) и заземлять систему заземления на один, молниеотвод- на второй. Обосновываю такую схему вероятностью возникновения потенциала на контуре заземления здания при попаданиии молнии в молниеотвод

OCA, что об этом думаешь?


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
OCA Дата: Вторник, 08.09.2009, 08:42 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
хуже точно не будет, но я бы их еще объединил между собой на случай выхода одного из строя. Заземлителями кашу не испортишь.

С.О.К. выжат, сэр!
 
Vova_S Дата: Вторник, 08.09.2009, 17:12 | Сообщение # 14
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
ионизационные молниеприёмники "Инделект"

а можно картинку? - посмотреть..

а то гугль что то не кажет ничего

 
Code Дата: Вторник, 08.09.2009, 18:05 | Сообщение # 15
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
а то гугль что то не кажет ничего

Нужно гуглить "активная молниезащита". Но там не все просто. Заземлитель все равно должен быть smile

 
Valeriu Дата: Вторник, 08.09.2009, 23:01 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
http://www.soninfo.ru/catalog/?event=showCategoryList&parentId=3882

Там же и электрикой закупаюсь.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
VikT Дата: Среда, 09.09.2009, 12:24 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Заземлитель молниезащиты выполняется отдельно, и никак не должен быть связан с защитным (или рабочим) заземлителем.

"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
OCA Дата: Среда, 09.09.2009, 16:12 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
можете не связывать, хуже или лучше от этого не станет. заземлитель дома все равно будет находится в зоне рассеивания.

С.О.К. выжат, сэр!
 
Valeriu Дата: Среда, 09.09.2009, 16:48 | Сообщение # 19
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Но,OCA, согласись - одно дело металлическая связь двух заземлителей и абсолютно по-другому выглядят разнесённые друг от друга на 10-15метров заземлители.
Когда столкнулся с вопросом лет 5 назад - обнаружил чуть ли не полное отсутствие информации по данному вопросу. Опрос коллег тоже ничего не дал, кроме графических планов выполненных работ. Почему сетка 6м - ? Потому-что. Всё.
Если у кого есть полезная информация многие электрики были бы ей рады.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz