Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Ограничение в 16 А - Страница 2 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.12.2024, 04:04

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Модератор форума: OCA  
Ограничение в 16 А
OCA Дата: Понедельник, 27.04.2009, 16:36 | Сообщение # 21
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
проект на что? как поменять кабель от столба до дома?
разделы, смета на проект будет?


С.О.К. выжат, сэр!
 
Кирилл Дата: Понедельник, 27.04.2009, 16:49 | Сообщение # 22
Претендент
Город: Ленинградская обл.
Группа: Новички
Сообщений: 67
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Valeriy Дата: Понедельник, 27.04.2009, 16:50 | Сообщение # 23
Группа:





Цены вполне шадящие.
А для чего в маленьком частном доме 3 фазы?
(Если,конечно не держать в доме дерево-металлобрабатывающие станки?)
 
OCA Дата: Понедельник, 27.04.2009, 17:08 | Сообщение # 24
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Одна фаза хорошо, а три лучше!
Это чтоб если одна фаза пропадет, на другую переключится, особо ценно когда сосед из кулибиных - любит сварочкой побаловаться и все лампочки в доме из за него работают по принципу светомузыки.

И еще, сравните стоимость однофазного и трехфазного электрооборудования.

Добавлено (27.04.2009, 17:08)
---------------------------------------------

Quote (Кирилл)
да полностью, узел ввода с автоматикой и домашняя сеть

Поменяется только узел ввода, электросчетчик, вводной рубильник.Группа однофазных автоматов разделится на три (в идеале равные по мощности), и каждая из трех групп сядет на свою фазу.

домашняя сеть останется прежней.


С.О.К. выжат, сэр!
 
Кирилл Дата: Понедельник, 27.04.2009, 17:11 | Сообщение # 25
Претендент
Город: Ленинградская обл.
Группа: Новички
Сообщений: 67
Репутация: 0
Статус: Offline
вот-вот, одна хорошо, а 3 лучше)))
Сделано всё только без проекта. Осталось подкопить деньжат и в бой))))
 
OCA Дата: Понедельник, 27.04.2009, 17:15 | Сообщение # 26
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Valeriy)
Если,конечно не держать в доме дерево-металлобрабатывающие станки?

а почему бы и нет, в наше то время, домик в деревне да еще с пилорамочкой не то чтобы хорошо иметь, а просто "маст би"

Добавлено (27.04.2009, 17:15)
---------------------------------------------

Quote (Кирилл)
вот-вот, одна хорошо, а 3 лучше))) и осталось подкопить деньжат и в бой))))

давай действуй, я тебе потом еще пару вкусностей трехфазки подкину.


С.О.К. выжат, сэр!
 
ULISS Дата: Понедельник, 27.04.2009, 19:46 | Сообщение # 27
Мастер
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 891
Репутация: 5
Статус: Offline
Кирилл,
По нашему региону -цены более чем божеские. 1200 эвров за каждый кВт - во многих местах вполне себе официальная цена. А во многих просто нет мощностей и бывает, что не пробить не за какие деньги.


Простота - хуже воровства
 
Valeriy Дата: Понедельник, 27.04.2009, 22:15 | Сообщение # 28
Группа:





ОСА
"И еще, сравните стоимость однофазного и трехфазного электрооборудования." - Я правильно понял - это рекомендация Кириллу - ноги в руки и бегом на поиски трёхфазного дешёвого чайника?

"а почему бы и нет, в наше то время, домик в деревне да еще с пилорамочкой не то чтобы хорошо иметь, а просто "маст би" - а если каждому занятья своим делом не лучше будет?

"я тебе потом еще пару вкусностей трехфазки подкину." - я тоже вкусности люблю, ОСА может не потом, а прямо сейчас?
Прелести 3-фазного напряжения в применении к небольшому частному дому не наблюдаю в течении последних 15 лет(столько я в электрике). Ведь об электрическом отоплении речь идти не может, если человеку выделили мощность 3 кВт(пусть даже на первом этапе).А другого применения 3фаз в упор(почти) не вижу.

 
OCA Дата: Вторник, 28.04.2009, 10:49 | Сообщение # 29
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Valeriy)
- Я правильно понял - это рекомендация Кириллу - ноги в руки и бегом на поиски трёхфазного дешёвого чайника?
зачем так грубо, дорогой, я же написал
Quote (OCA)
домашняя сеть останется прежней.
то есть однфазной и про бытовые приборы речь не шла, вы бы еще предложили поискать трехфазный телевизор.

Quote (Valeriy)
а если каждому занятья своим делом не лучше будет?
лучше конечно, я просто пытался пошутить про свечной заводик sad

Quote (Valeriy)
я тоже вкусности люблю, ОСА может не потом, а прямо сейчас?
Valeriy, а то что? Если ты, проработав "15 лет в электрике", не видишь очевидных достоинств 3х фазки перед однофазкой, о которых я кстати уже упомянул, кроме как увеличения лимита подключаемой мощности, то мне в принципе нечего тебе рассказать.


С.О.К. выжат, сэр!
 
Кирилл Дата: Вторник, 28.04.2009, 12:00 | Сообщение # 30
Претендент
Город: Ленинградская обл.
Группа: Новички
Сообщений: 67
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Valeriy Дата: Вторник, 28.04.2009, 12:01 | Сообщение # 31
Группа:





ОСА
"очевидных достоинств 3х фазки перед однофазкой" - так в чём достоинства?(В применении к частному небольшому дому.)

Недостаток вижу отчётливо - невозможность полноценного использования выделенной мощности.
Поставят человеку 3фазный вводной на 25А, вроде как есть возможность получения Рmax-16,5кВт, а у него один потребитель(подломанная варочная панель) - 6 кВт, так куда он его включит?
А была бы у него одна фаза на теже 16,5 кВт,вводной по maxу был бы 75А(nom-80А) и он бы включил две(2!) подломанных варочных панели по 6 кВт + жена гладит,чай закипает и всё это при включённом освещении!
Утрировал по поводу мощности вар. панели(в таких панелях,как правило, есть возможность 2-фазного включения) но смысл моих возражений надеюсь понятен?
ОСА,снизойдите до обьяснений на пальцах.

 
OCA Дата: Вторник, 28.04.2009, 12:37 | Сообщение # 32
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Valeriy)
А была бы у него одна фаза на теже 16,5 кВт,вводной по maxу был бы 75А(nom-80А) и он бы включил две(2!) подломанных варочных панели по 6 кВт + жена гладит,чай закипает и всё это при включённом освещении!
Ой ли, Фаза отвалилась свет потух, дети плачут, чай не попить и жена в темноте с горячим утюгом в руках истерит - какого художника илектрики там делают.

Вопрос, Киррилу - отопление дома как будет (или как уже) организовано?

Quote (Valeriy)
ОСА, снизойдите до обьяснений на пальцах.

Боже упаси, что Я могу рассказать нового Вам с вашим пятнадцатилетним опытом.


С.О.К. выжат, сэр!
 
Кирилл Дата: Вторник, 28.04.2009, 12:49 | Сообщение # 33
Претендент
Город: Ленинградская обл.
Группа: Новички
Сообщений: 67
Репутация: 0
Статус: Offline
Газовый котёл и водяное отопление :). В бане висит бойлер 100 литров, но им пользуются только в банные дни smile .
 
OCA Дата: Вторник, 28.04.2009, 12:52 | Сообщение # 34
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
а кухонная плита у вас какая? электро или газ?

С.О.К. выжат, сэр!
 
Valeriy Дата: Вторник, 28.04.2009, 13:17 | Сообщение # 35
Группа:





Да,опыт есть.
Но, видимо, каждому своё.
В начале темы Кирилл заявил о недостатке денег- Вы предлагаете ему купить 3 фазы.
У меня дача в 350 кв.м, скважинный насос(95м-1,3кВт), газовая котельная, эл.духовка(жене нравится),есть немного ландшафтного освещения, фонтан в пруду(1,5кВт) - максимальное единовременное потребление ~5-6 кВт.
На вводе - 3-фазный 63А. Такой ввод и мощность - потому,что ХАЛЯВА.
 
Кирилл Дата: Вторник, 28.04.2009, 13:31 | Сообщение # 36
Претендент
Город: Ленинградская обл.
Группа: Новички
Сообщений: 67
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
OCA Дата: Вторник, 28.04.2009, 13:46 | Сообщение # 37
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Valeriy)
В начале темы Кирилл заявил о недостатке денег- Вы предлагаете ему купить 3 фазы.
Ну да давайте сравним:

Дано:
-однофазная сеть

Quote (Кирилл)
вот такие циферки озвучили
25 А - 30000 руб
40 А - 75000 руб

-трехфазная сеть
Quote (Кирилл)
Самое интересное, что 3 фазы - 19000 руб,
тока проект нужен от "их" организации - 25000 руб
Итого 44000 руб

Вы же предлагаете

Quote (Valeriy)
А была бы у него одна фаза на теже 16,5 кВт,вводной по maxу был бы 75А(nom-80А)

Имхо в вашем варианте стоимость подключения будет в районе 150000 руб, что значительно дороже моего предложения.

Тем более, Valeriy, ваши опасения по поводу нехватки мощности для электроплиты, оказались беспочвены, потому что плита у Кирилла газовая.


С.О.К. выжат, сэр!
 
Valeriy Дата: Вторник, 28.04.2009, 13:58 | Сообщение # 38
Группа:





ОСА , ну Вы же не ребёнок - 25А(30000р+19000(если 3-фазные)=49000.
А Кириллу надо всего-то 25А(30000+0(потому что 1-фазная)=30000.
Тем более, ОСА, ваши опасения по поводу нехватки мощности для электроплиты, оказались беспочвенны, потому что плита у Кирилла газовая.

Добавлено (28.04.2009, 13:58)
---------------------------------------------
Кстати, добавьте расходы по прокладке 3-фазного кабеля или СИПа+3-фазный вводной+3-фазную шину+вероятность подачи на потребителя 380В(клиенту надо экономить на специалисте(сами с усами). А если вспомнить отгнившие заземления, с которых,оказывается брался "ноль" в целях экономии по счётчику - в следствии - перераспределение фаз и сгоревший комп со всеми лампочками вместе!

 
Кирилл Дата: Вторник, 28.04.2009, 14:17 | Сообщение # 39
Претендент
Город: Ленинградская обл.
Группа: Новички
Сообщений: 67
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
OCA Дата: Вторник, 28.04.2009, 14:20 | Сообщение # 40
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Valeriy)
ОСА , ну Вы же не ребёнок - 25А(30000р+19000(если 3-фазные)=49000.
откуда взялись еще 5 тысяч?

А это уже наглая подтасовка и передергивание фактов:

Quote (Valeriy)
А Кириллу надо всего-то 25А(30000+0(потому что 1-фазная)=30000

и
Quote (Valeriy)
А была бы у него одна фаза на теже 16,5 кВт,вводной по maxу был бы 75А(nom-80А)

эка как вы лихо определитесь что надо Кириллу, может лучше у него спросить, какими электроприборами он планирует пользоваться.

Quote (Valeriy)
Кстати, добавьте расходы по прокладке 3-фазного кабеля или СИПа+3-фазный вводной
само собой, без шины можно обойтись.

Quote (Valeriy)
+вероятность подачи на потребителя 380В(клиенту надо экономить на специалисте(сами с усами). А если вспомнить отгнившие заземления, с которых,оказывается брался "ноль" в целях экономии по счётчику - в следствии - перераспределение фаз и сгоревший комп со всеми лампочками вместе!
может хватит нас кошмарить рассказами бывалого элетрика?


С.О.К. выжат, сэр!
 
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz