Балансировка системы вентиляции
|
|
Mifune |
Дата: Среда, 05.08.2009, 17:33 | Сообщение # 1 |
Эксперт
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 3555
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Есть объект жилой дом 1500 м2 рублевка, есть смонтированная система вентиляции(общеобменка) 3 приточки и штук 5 вытяжек. Нужно сделать пусконаладку системы, балансировку. Предложения вопросы в личку. Спасибою
| |
| |
Kass |
Дата: Среда, 05.08.2009, 19:37 | Сообщение # 2 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
|
А проектная документация есть?
Все ИМХО
| |
| |
Mifune |
Дата: Среда, 05.08.2009, 21:55 | Сообщение # 3 |
Эксперт
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 3555
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Да есть, но исполни ловки нету и есть люди которые монтировали. Отделка завершена, дом заселен.
| |
| |
Кузнецов_Д_А |
Дата: Среда, 05.08.2009, 21:59 | Сообщение # 4 |
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Quote (Mifune) Да есть, но исполни ловки нету и есть люди которые монтировали. Отделка завершена, дом заселен.
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Кузнецов_Д_А |
Дата: Среда, 05.08.2009, 22:00 | Сообщение # 5 |
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
|
говна наделали, а теперь "помогите!" 2 ляма, я согласен
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Mifune |
Дата: Среда, 05.08.2009, 22:12 | Сообщение # 6 |
Эксперт
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 3555
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Кузнецов_Д_А, прежде чем делать такие выводы, ты бы узнал в чем суть проблемы.гавна никто не делал, все смонтировано отлично, но сам наверное знаешь что без балансировки система система вентиляции нормально работать не будет, сейчас возникли несколько проблем без балансировки -идет шум из ближайших к вентилятору решеток, сейчас решаем проблему ставим доп. шумаки. И еще вопрос, в системе стоят частотники на притоке FC-051, так вот один спалили- электрики перепутали провода при подключении, а люди кто делает пусконаладку не проверели подключение и запустили систему. Кто виноват тут?Электрики или кто делает пуско-наладку?
| |
| |
Кузнецов_Д_А |
Дата: Среда, 05.08.2009, 22:23 | Сообщение # 7 |
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
|
виноват заказчик, что нанял какихто горе электриков\пусконаладчиков не понятно кто что делает. я както не представляю такого разделения
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Кузнецов_Д_А |
Дата: Среда, 05.08.2009, 22:25 | Сообщение # 8 |
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Quote (Mifune) все смонтировано отлично Quote (Mifune) электрики перепутали провода Quote (Mifune) не проверели подключение
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Mifune |
Дата: Среда, 05.08.2009, 22:29 | Сообщение # 9 |
Эксперт
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 3555
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Кузнецов_Д_А, МЛЯ КУЗНЕЦОВ ТЫ ЧО НАБУХАЛСЯ ПОД ВЕЧЕР?
| |
| |
Кузнецов_Д_А |
Дата: Среда, 05.08.2009, 22:34 | Сообщение # 10 |
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
|
че орешь наделали говна - переделывайте балансировать то есть чем? тогда анемометр в руки и вперед Quote (Mifune) ставим доп. шумаки сначала надо расход проектный выставить, для этого надо частотник воскресить или родить новый, и покрутить шиберы (которых наверно нет) тогда покрутить на решетках расход
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Mifune |
Дата: Среда, 05.08.2009, 22:56 | Сообщение # 11 |
Эксперт
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 3555
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Кузнецов_Д_А, Объясняю мы монтировали железо, как я там оказался объяснять я тебе не хочу, так как это на суть дела никак не повлияет и опять же попрошу не называть то что ты не видел "гавном" хорошо? То что сгорел частотник это не показатель того что все остальное гавно,бывает у каждого. Quote (Кузнецов_Д_А) балансировать то есть чем? тогда анемометр в руки и вперед Для этого я и создал тему, нужны люди для того что отбалансировать систему на нужный расход, спасибо.
| |
| |
Кузнецов_Д_А |
Дата: Среда, 05.08.2009, 23:06 | Сообщение # 12 |
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
|
ты че там? не в духе? кризис? если не работает - то Г это ж аксиома я просто не фтыкаю кто костюм шил? железо - Вы частотник - электрики еще что-то - "люди кто делают пусконаладку" пусконаладка ващето и есть то, о чем ты спрашиваешь. или пусконаладка это щит включить? щас видимо крайнего ищют
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Kass |
Дата: Среда, 05.08.2009, 23:09 | Сообщение # 13 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Mifune) Да есть, но исполни ловки нету и есть люди которые монтировали. Кинь мне на почту, я гляну, что там есть.
Все ИМХО
| |
| |
Mifune |
Дата: Четверг, 06.08.2009, 08:06 | Сообщение # 14 |
Эксперт
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 3555
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Kass, ок
| |
| |
балансировка |
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 09:24 | Сообщение # 15 |
Претендент
Город: Москва
Группа:
Новички
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |