Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Размещение топливного бака - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 22:24

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Размещение топливного бака
ULISS Дата: Четверг, 01.10.2009, 14:47 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 891
Репутация: 5
Статус: Offline
Грубо говоря для размещения топливного бака (дизельный котел, генератор) существуют два места:
- закопать в землю
- разместить в котельной (техпомещении)
Коллеги. Кто с этим имел дело прошу озвучить плюсы/минусы. Общеизвестные тоже интересно - можа я чего не знаю. Вдвойне интересны личные (из опыта монтажа и эксплуатации).


Простота - хуже воровства
 
wasermen Дата: Четверг, 01.10.2009, 15:15 | Сообщение # 2
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
Минусы: закопаный, может всплыть и от переохлаждения топливопровод надо защищать.
раэмещеный в помещении, требует наличие этог самого помещения (с ограниченным доступом)


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
ULISS Дата: Четверг, 01.10.2009, 15:23 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 891
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (wasermen)
наличие этог самого помещения (с ограниченным доступом)

Добавлю: и с возможностью протащить туда шланг от топливозаправщика.


Простота - хуже воровства
 
Mij-gan Дата: Четверг, 01.10.2009, 16:02 | Сообщение # 4
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
В закопанных вода зачастую появляется smile А горелки буржуйские на воде не работают, гады! Несмотря на свою дороговизну! smile

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
konst Дата: Четверг, 01.10.2009, 16:15 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 43
Статус: Offline
Размещать топливные баки можно в отдельном помещении, пристроенном к котельной при условии:
1. Сама котельная является отдельностоящей (не пристроенной, не встроенной и не крышной).
2. Общая суммарная ёмкость баков не превышает 10 куб.м
В остальных случаях это должен быть внешний надземный или подземный бак.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Прохожий Дата: Четверг, 01.10.2009, 16:25 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (ULISS)
Добавлю: и с возможностью протащить туда шланг от топливозаправщика.

Это не обязательно. Можно вывести трубу для заливки топлива наружу.


Я не 1
 
транзит Дата: Четверг, 01.10.2009, 18:17 | Сообщение # 7
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Можно вывести трубу

Или насосную для перекачки соорудить.
Quote (konst)
Размещать топливные баки можно в отдельном помещении
До 800кг (или литров) можно и в отельной.
 
Koba Дата: Пятница, 02.10.2009, 15:48 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (wasermen)
закопаный, может всплыть

+1. Видел один раз (всего один, к счастью), сию душераздирающую картину.


Пройдет и это.
 
Прохожий Дата: Пятница, 02.10.2009, 17:05 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Так и дома рушатся, и самолеты падают, все что угодно может случиться, если кто то относится к делу непрофссионально. Чтобы баки не всплывали, нужно во первых знать геологию участка, а во-вторых делать пригрузы с двух сторон бака из бетона, закладывать туда при заливке анкера и привязывать к ним бак лучше всего стальной полосой (покрыть антикором). Тогда бак если и всплывет когда нибудь, но это произойдет не в нашей жизни.
Есть еще кстати проблема - это пучинистые грунты. Так как глубину закапывания бака часто делают ниже глубины промерзания земли, то вполне вероятно повреждение бака зимой. Чтобы этого не происходило нужно в промежуток между баком и землей закладывать какой либо пористый и долговечный материал. Например шлак для этого подходит, правда не во всех регионах его легко достать.


Я не 1
 
ULISS Дата: Вторник, 06.10.2009, 13:47 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 891
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
В закопанных вода зачастую появляется

Это как?

Добавлено (06.10.2009, 13:46)
---------------------------------------------

Quote (Прохожий)
Можно вывести трубу для заливки топлива наружу.

Для закопанной емкости сам такое делал. Для емкости в помещении с трудом это представляю... Самотеком то не потечет?

Добавлено (06.10.2009, 13:47)
---------------------------------------------

Quote (Прохожий)
вполне вероятно повреждение бака зимой.

Да, такое, пожалуй, не исключено... Спасибо.


Простота - хуже воровства
 
Прохожий Дата: Вторник, 06.10.2009, 14:01 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (ULISS)
Самотеком то не потечет?

С уклонами разумеется, причем достаточно большими не меньше 0,05/1,0
Там же не 10 метров длиной труба будет надеюсь?


Я не 1
 
ULISS Дата: Вторник, 06.10.2009, 15:20 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 891
Репутация: 5
Статус: Offline
Дык.
Бывает и 30 и 40.
Во-вторых. Горловина топливобака в котельной на какой высоте находится? Ась?
Если серьезно - пишу брошЮрку - ДСП, для архитекторов - как правильно подойти к вопросу- вот и собираю плюсы и минусы. Поэтому заранее благодарен... smile


Простота - хуже воровства
 
Прохожий Дата: Вторник, 06.10.2009, 15:27 | Сообщение # 13
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Э-э. Это где Вы видели шланг у топливозаправщика 30-40 метров? Мой ответ был на пост №3.
Про высоту помню, ничего неразрешимого не будет, если труба выйдет на стене на высоте 2 метра. Сделают какой нибудь приступок в этом месте, а то и со стремянки дотянутся. Не баре чай wink


Я не 1
 
Mij-gan Дата: Вторник, 06.10.2009, 16:12 | Сообщение # 14
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (ULISS)
Quote (Mij-gan)В закопанных вода зачастую появляется Это как?

Да ктож его знает:) Вы же просили - "из личного" :). Это конечно больше относится к изначально неграмотному монтажу топливохранилища и к последующей наплевательской эксплуатации.


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Лёлик Дата: Вторник, 06.10.2009, 17:39 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Из личного - в качестве солярочного закопали колодец типа канализационного с крышкой такаго же диаметра wacko , с герметизацией куском полиэтилена, по весне вода в горелке - долго объяснял, что это не совсем правильно.
Дальше - на олде даже фотку выкладывал "похоронили" - это когда просто зарыли бак в землю перед зимой, а весной он всплывает и отрывает себе трубку.
Даже когда яма забетонирована, но без гидроизоляции - всплывает. Закрепление сверху доской (швеллером) только ломает доску (бак).
Хреново, когда трубка необоснованно завышенного диаметра - долго прокачивать.
Хреново, когда бак на улице - замерзает, однако.
По обвязке - мне нравится трубка 10 мм, засунутая в мп трубу или в гофру (в помещении) 16 мм, и к ней переходы 3/8 папа - стандарт и на деаэраторе и на фикспакете.
Насчёт длинны, перепада высот, диаметров - лучше документации на горелки не скажешь...


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Mij-gan Дата: Вторник, 06.10.2009, 17:47 | Сообщение # 16
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Лёлик, Вы раскрыли мои краткие тезисы smile

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz