стяжка над тёплыми полами
Vova_S Дата: Четверг, 10.09.2009, 17:14 | Сообщение # 41
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Давайте про саму смесь для стяжек:

кто нибудь сам контролирует процесс?.. или все на смежников?
кто как экономит на смесях?
Какой цемент - ПЦ или ШПЦ лучше для стяжек?
Кто какие добавки юзает?
Как лучше полусухим, самовыравнивающимся, или еще каким способом лучше/удобнее?
Кто какие маяки использует на плавающих стяжках

Я все делаю вообще сам - кроме мешания-таскания....
и по деньгам неплохо, хотя и тяжеловато уже, и нормальных стяжечников, готовых безоговорочно выполнять мои требования к качеству и исполнению моей технологии стяжки пока не нашел

Делаю полусухим способом с полипластовскими пластификаторами по маякам-шурупам..

А как у вас?

 
Щастье Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 19:43 | Сообщение # 42
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
а по температурным швам что- нибудь скажите?
в каких случаях их ставить ,отсекать ли контур с тп от контура не отапливаемого?


я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
Vova_S Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 20:17 | Сообщение # 43
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Смотря какие пропорции ...

А то если половина будет теплая , а половина нет - при больших размерах плавающей плиты стяжки может быть нехорошо..

А так максимальный линейный размер плавающей плиты стяжкт ТП - 8 метров по диагонали..
Во всяком случае так написано в рекомендациях, по которым работаю я..

обязательно через любые разделители пускать трубу ТП в кожухе длиной минимум 20см на сторону.. Удобнее всего гофротруба

 
Щастье Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 20:58 | Сообщение # 44
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
что за рекомендации?
не понял про разделители в кожухе поподробнее,если можно


я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
Vova_S Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 22:07 | Сообщение # 45
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Рекомендации у меня безымянные - давно уж подарили в одной конторе..
надо бы отсканить, но сейчас нечем..

А про гофру - вот примерно так(нет сейчас лучше фото):

Прикрепления: 2156256.jpg (119.5 Kb)
 
Noj Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 22:23 | Сообщение # 46
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
Quote
разделители
=
Quote
температурным швам
когда контур больше чем на одну плиту, трубы через температурный шов и любые другие вызванные ,например, конструкцией здания, переходы между монолитными частями
Quote (Vova_S)
в кожухе длиной минимум 20см на сторону

т.е в обе монолитные стороны по 20см миниум.


древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
Щастье Дата: Понедельник, 14.09.2009, 00:28 | Сообщение # 47
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
в настоящий момент интересует необходимость температурных швов между участками с тп и без тп ,нутром чую ,что температурный шов нужен ,просто смежники сделали без проса ,а я опасаюсь ,что на меня все шишки могут потом упасть

я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
Vova_S Дата: Понедельник, 14.09.2009, 01:10 | Сообщение # 48
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Я оставлял куски без тп в общей стяжке - под место, где будет холодильник или мебель..

Бывали и размером 4×1.. больше оставлять не приходилось..
Всегда была арм.сетка ..
По наблюдениям в течении 4 сезонов - пока трещин нет.

А какие там размеры участков с ТП и без ТП?
Сетка есть?
Прорезать зазор нельзя если что?

 
allre Дата: Понедельник, 14.09.2009, 08:52 | Сообщение # 49
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
Я оставлял куски без тп в общей стяжке

Рискуете, коллега!
Соблюдение технологии почти всегда обеспечивает нам спокойный сон и здоровые нервы.
Quote (Vova_S)
пока трещин нет

Дай бог и дальше так.
Но я бы все-таки отделял такие участки термошвами.


мой skype - reutov_o_v
 
Щастье Дата: Понедельник, 14.09.2009, 09:59 | Сообщение # 50
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
участок 2.4*2.4,толщина стяжки см выше 18 -20 см ,кроме этого есть ешё стяжки неотсечённые под электрическими тп
но мне другое нужно : рекомендации из....... по которым я бы мог аргументировать этот самый шов
дело в том ,что на объекте много подобных нарушений и нужно просто показать несостоятельность местных инженеров ,которые и лили стяжку


я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
aseskip Дата: Понедельник, 14.09.2009, 11:03 | Сообщение # 51
Любитель
Город: Пермь
Группа: Граждане
Сообщений: 145
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
Давайте про саму смесь для стяжек: кто нибудь сам контролирует процесс?.. или все на смежников? кто как экономит на смесях? Какой цемент - ПЦ или ШПЦ лучше для стяжек? Кто какие добавки юзает? Как лучше полусухим, самовыравнивающимся, или еще каким способом лучше/удобнее? Кто какие маяки использует на плавающих стяжках

Хотелось бы услышать мнение товарищей по энтому вопросу.
А термошвы делать считаю надо обязательно коль все производители труб советуют такую технологию.
 
allre Дата: Понедельник, 14.09.2009, 11:27 | Сообщение # 52
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
Щастье, киньте в личку Вашу почту - отошлю методичку от Вирсбо.
Весит чуть больше 1 Мб.


мой skype - reutov_o_v
 
Vova_S Дата: Понедельник, 14.09.2009, 12:52 | Сообщение # 53
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (allre)
Quote (Vova_S)
Я оставлял куски без тп в общей стяжке

Рискуете, коллега!

Риск - благородное дело (шутка :D)

На самом деле делал там, где возможные трешины были не так страшны.. Зак всегда был оповещен.. В основно там, где покрытие - ламинат или ковролин.. все заставлено мебелью, и т.п. Но есть два объекта, где отделка остановилась, и возможное появление трещин имею возможность наблюдать..
Всем рекомендовать не берусь, но думаю, что при некоторых нюансах кокого либо конкретного объекта такие вещи иногда можно и делать, при договоренности со вменяемым заком..

Quote (aseskip)
термошвы делать считаю надо обязательно коль все производители труб советуют такую технологию.

дело даже не в наличии ТП в стяжке..
Любая плавающая стяжка должна иметь иметь температурные разделительные швы, при размерах превышающих определенные пределы..
Дело не только в годовых температурных колебаниях, но и в химических и физических процессах, происходящих при твердении бетонов
Лучше иметь разделитель там где вы его запланировали, а не там где он вдруг biggrin сам появился - как правило там, где он совсем не нужен smile

 
Щастье Дата: Понедельник, 14.09.2009, 18:09 | Сообщение # 54
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
а по мне ,так есть границы бетона с разными температурами и соответственно с различными температурными расширениями и вне наших пожеланий там автоматически должно рвать бетон тлько вот интересно ,есть ли какие-то расчёты ,где просчитано на какой площади необходимы температурные швы ,а где- не обязательно

я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
грязнуля Дата: Понедельник, 14.09.2009, 18:31 | Сообщение # 55
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Могу ошибиться, но как помнится при длине боллее 8м. При наличии прокладок у стен.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Щастье Дата: Понедельник, 14.09.2009, 19:01 | Сообщение # 56
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
а это нигде в сп не прописано ??

я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
грязнуля Дата: Понедельник, 14.09.2009, 19:19 | Сообщение # 57
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Прописано в инструкциях у производителей. Поищи старые

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Щастье Дата: Понедельник, 14.09.2009, 19:59 | Сообщение # 58
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
ну вот allre прислал методичку ,а нужного ответа в ней нету ,грязнуля,может подскажешь,где ещё пошукать ??

я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
грязнуля Дата: Понедельник, 14.09.2009, 20:12 | Сообщение # 59
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Не помню!!! Герц, ... в старых смотри когда еще про пенопкаст не знали. Вавин.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Dr_House Дата: Понедельник, 14.09.2009, 22:05 | Сообщение # 60
Мастер
Город: Tartuga
Группа: Граждане
Сообщений: 857
Репутация: 25
Статус: Offline
Как тока не делали - обязательно где-нить да и треснет. Может не зря, например финики устраивая фундаментную плиту сразу туда и трубы ТП пихают вместе с арматурой? В плите Бетон с большой буквы, да под вибратором. И никаких тебе термошвов.

ЗЫ: Поправьте, могу ошибаться.