Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Как подобрать радиаторы при низкотемпературном отоплении. - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 28.11.2024, 00:02

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Как подобрать радиаторы при низкотемпературном отоплении.
RUZALIN Дата: Понедельник, 25.05.2009, 12:22 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Для наполнения форума хочется и по этому вопросу поговорить, тем более самому не помешает более подробно узнать все это. Итак хотим в доме организовать комфортное низкотемпературное отопление. Подбираем в магазине алюминиевые радиаторы. В характеристиках на радиаторы написано, что 10 секционные(1000 мм) при перепаде температуры 90/70 обеспечивают 1911 Вт мощности, а при 70/55 обеспечивают 1218 Вт. Вот если мы хотим отопить комнату с двумя окнами, высота потолка 3 метра и площадью 38 кв.м, то при высокотемпературном режиме нам необходимо под каждое окно повесить 10 секционный радиатор на 1911 Вт. Вопрос: какой мощности радиаторы нужны при низкотемпературном режиме? Может я тут чего, то намудрил, приветствуются и свои примеры по ходу объяснений.
 
Mifune Дата: Понедельник, 25.05.2009, 12:50 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 3555
Репутация: 11
Статус: Offline
Почитай рекомендации Витатерм(Федеральное государственное унитарное предприятие
«НИИ сантехники »)
 
грязнуля Дата: Понедельник, 25.05.2009, 12:51 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Дополню, ещё сильное влияние оказывает внутреняя темп помещения и правильно подбирать по 'тепловому напору' (дельта Т) -- (Тп+То)/2-Тком.
Сам подбираю в озске.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Mifune Дата: Понедельник, 25.05.2009, 12:59 | Сообщение # 4
Эксперт
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 3555
Репутация: 11
Статус: Offline
Как вариант да.
Еще Есть таблички подбора в экселе нужно поискать, найду выложу попозже.
Но лучше разобраться самому по рекомендациям.
P.S. RUZALIN,
А что за здание, почему алюминий, удобней Панели поставить, там есть возможно подобрать по толщине.
И не забывай что.
"Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях."
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 25.05.2009, 13:13 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Mifune)
А что за здание, почему алюминий, удобней

Это я не конкретное отопление планирую, а просто повышаю уровень знаний. Маделирую так сказать разные ситуаций которые могут возникнуть в будущем.

 
грязнуля Дата: Понедельник, 25.05.2009, 13:52 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Те получается:
Один и тот же радиатор при одинаковых температурах подачи и обратки будет отдавать разную мощность. Чем ниже темп комнаты, тем больше можно снять.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Прохожий Дата: Понедельник, 25.05.2009, 18:07 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
при высокотемпературном режиме нам необходимо под каждое окно повесить 10 секционный радиатор на 1911 Вт.

Если 1911 Вт - это реальные теплопотери этого помещения, то и при низкотемпературном режиме нужно подбирать радиатор, котроый будет вырабатывать мощность 1911 Вт.
Вообще тепловая мощность радиатора имеет экспоненциальную зависимость от температурного перепада между средней температуры теплоносителя в радиаторе и температурой воздуха. Если мы знаем мощность радиатора Q при каком нибудь температуратурном перепаде dt, то новую мощность Q1 при другом температурном перепаде dt1 можно определить по формуле Q1=Q*(dt1/dt)^n. Показатель степени n - вообще то должен определяться экспериментальным путем и указываться в паспортных данных каждого радиатора. Если в паспорте ничего не указано, то можно пользоваться рекомендациями НИИ Сантехники.


Я не 1
 
pornokopyt Дата: Понедельник, 25.05.2009, 20:25 | Сообщение # 8
Специалист
Город: Ленинград
Группа: Граждане
Сообщений: 682
Репутация: 1
Статус: Offline
насчет температурного напора пискну...
для 105/75/20 -фиг с ним-можно считать ((Т1+Т2)/2)-Тв;
а для низкотемпературного лучше поточнее - (Т1-Т2)/LN(Т1-Тв)/(Т2-Тв)
 
@lex Дата: Понедельник, 25.05.2009, 22:27 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1298
Репутация: 5
Статус: Offline
вот, делал для себя и партнеров. сыровата немного. но вроде работает
правда она для панельников
Прикрепления: Logatrend.xlt (162.5 Kb)


не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
 
RUZALIN Дата: Среда, 15.07.2009, 17:38 | Сообщение # 10
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (pornokopyt)
а для низкотемпературного лучше поточнее - (Т1-Т2)/LN(Т1-Тв)/(Т2-Тв)

А LN что это такое?
 
Mij-gan Дата: Среда, 15.07.2009, 17:45 | Сообщение # 11
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
А LN что это такое?

логарифм натуральный


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Гость Дата: Суббота, 01.08.2009, 16:55 | Сообщение # 12
Группа:





Подскажите, пожалуйста. Везде написано, что низкотемпературном отоплении температура радиатора 37 градусов. А как тогда подбирать радиаторы. есть параметры 90/70/20, 70/50/20. Как подбирать? Нужно, чтобы первая цифра была 37? + вопрос, котлы работают от 60 градусов. Откуда берется 37?
 
RUZALIN Дата: Суббота, 01.08.2009, 17:19 | Сообщение # 13
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Гость)
котлы работают от 60 градусов

У многих настенников нижний предел температуры теплоносителя можно задать 30 градусов.
 
tiptop Дата: Суббота, 01.08.2009, 20:53 | Сообщение # 14
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (pornokopyt)
для низкотемпературного лучше поточнее - (Т1-Т2)/LN(Т1-Тв)/(Т2-Тв)

Посчитал для 50/40/20 - получил те же 25 градусов...


сконструируй Котельную!
 
Хоттабыч Дата: Суббота, 01.08.2009, 21:02 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Ну вот для графика 95/75/20 получается по первой формуле 65гр тепловой напор, а по второй 59,5гр.

Опыт - критерий истины.
 
грязнуля Дата: Суббота, 01.08.2009, 22:29 | Сообщение # 16
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Впервые слышу что темп радиатора 37 гр и не выше.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Николай_Иванович Дата: Суббота, 01.08.2009, 23:14 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1071
Репутация: 14
Статус: Offline
Вот пример подбора радиатора, показанный в проспекте к модели"Calidor Super"(ал-ний).Ном.тепл. поток секции определен при нормированных условиях:разность ср.температур т/носителя и воздуха в от. помещ.- 70гр., теплоноситель подводится сверху- вниз.Для секции 500мм-199Ватт.При t1-85гр.,t2(обратн)-71гр.,t3(помещ.)-20гр. T=t1+t2/2-t3 или:85+71/2-20=58 из приложеной таблицы К(58)=078. далее 199*078=155Вт. Для многих видов радиаторов сущ. свои таблицы пересчета с учетом способов подключения,хотя сущ.формула логарифмической разности,которую давали выше в постах.
 
tiptop Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 02:27 | Сообщение # 18
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
Ну вот для графика 95/75/20 получается по первой формуле 65гр тепловой напор, а по второй 59,5гр.

65,0 и 64,5


сконструируй Котельную!
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz