Хоттабыч Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 02:08 | Сообщение # 1561
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
А что ему резервный настенник за 30тыс (уже со всем фаршем коаксиальным) дорого? Так один Будерус или Вольф или Берета, или Бакси, или ДеДитрих или Юнкерс, или... ОДИН выйдет дороже чем Протерм 60кВт + 30т.р. на настенник. А вот по безопасности экономия получится в 4000раз. Это как по Волге ходить на катере с одним мотором или с двумя.

Добавлено (06.10.2013, 02:05)
---------------------------------------------
И пусть даже мотор импортный и надежный, всякое бывает. Не обязательно часто, достаточно одного раза... Волга... течняк... на вёслах... катер... одному. В смысле зима... -30... одинокий неработающий с ночи котел... один... 150кг... wacko

Добавлено (06.10.2013, 02:08)
---------------------------------------------
Дык типа чего (первая картинка или вторая?) первая без ГС вторая с ГС.


Опыт - критерий истины.
 
Wockman Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 02:17 | Сообщение # 1562
Претендент
Город: Энгельс
Группа: Граждане
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
Хотел по началу с ГС (как то по душе) а сейчас смотрю в сторону без гидрострелки, проще связать бойлер с котлом ИХМО.
 
Хоттабыч Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 02:20 | Сообщение # 1563
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Сделайте тогда коллекторы потолще... 89й имхо.

Опыт - критерий истины.
 
Wockman Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 02:23 | Сообщение # 1564
Претендент
Город: Энгельс
Группа: Граждане
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
А квадратной трубой 80*60 не прокатит?
 
Хоттабыч Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 02:34 | Сообщение # 1565
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
По скорости в коллекторе прикинте. Если без ГС то ИМХО макс 0,5м/с. При 89й трубе, в Вашем случае будет порялка 0,3м/с.

Добавлено (06.10.2013, 02:34)
---------------------------------------------
Прокатит.


Опыт - критерий истины.
 
Wockman Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 02:45 | Сообщение # 1566
Претендент
Город: Энгельс
Группа: Граждане
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
Если верить картинкам то где с ГС сама гидрострелка сделана из трубы 100*100 а коллектора 40*60 sad
Прикрепления: 8081026.png (18.8 Kb)
 
Хоттабыч Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 02:48 | Сообщение # 1567
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Котлу хреновенько в любом случае без ГС если не компенсировать это байпасом перед котлом с насосом между Т1 и Т2 с частотником который будет работать дельте Т1/Т2 с контролем по минимальной температуре Т2 а это уже автоматика.
Ну представьте ситуацию, когда у Вас: и контур отопления и бойлер отдыхают, контур ТП подпердывает потихоньку, и тут вдруг оживает контур вентиляции и кидает на обратку разогретого до 80гр.С теплообменника +10грС с обратки вентиляции (а по факту Т1=80 сам ТО будет все 180).


Опыт - критерий истины.
 
Николай_Иванович Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 02:48 | Сообщение # 1568
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата (Wockman)
проще связать бойлер с котлом ИХМО.

Тогда уж точно на такие мощности(500л и 500 м2)необходимо( для 60КВт котла) приоритет ГВС "организовывать".
 
Хоттабыч Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 02:53 | Сообщение # 1569
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Цитата (Wockman)
Если верить картинкам то где с ГС сама гидрострелка сделана из трубы 100*100 а коллектора 40*60

Так то с гидрострелкой. Так - нормально. Маловато конечно. ГС лучше 120х120 или 133 трубой, а коллектора 40х60 или 57й. И желательно, что-бы коллекторы, внутри поперек, всяка бяка не пересекала (не протыкала).


Опыт - критерий истины.
 
Wockman Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 02:55 | Сообщение # 1570
Претендент
Город: Энгельс
Группа: Граждане
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Хоттабыч)
приоритет ГВС "организовывать".
в этом направление и думаю.

Цитата (Хоттабыч)
контур ТП подпердывает потихоньку, и тут вдруг оживает контур вентиляции и кидает на обратку разогретого до 80гр.С теплообменника +10грС с обратки вентиляции (а по факту Т1=80 сам ТО будет все 180).

Там бойлер и четыре стояка, за тп разговора не было, да и все хотел через смесительные узлы пустить в любом случае.

Наверное стоит модераторов попросить сделать отдельную тему и туда все перенести, а там уже обмазговавать biggrin
 
Хоттабыч Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 03:17 | Сообщение # 1571
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Да ну Николай Иванович, в принципе то конечно согласен, но готов и поспорить: включение/отключение насоса бойлера по сигналу от Тбойлера (Т 3) - само по себе уже приоритет не хилый. При такой схеме подключения - в торец коллектора, и при правильно рассчитанном насосе бойлера, он на себя возьмёт от 2/3 до 3/4 от всего теплоносителя. Скорость в трубах змеевиков бойлера правда будет высокая, но оно и лучше - меньше гавна задерживаться в нём будет, и бойлер будет греться не 30 а 45 мин, пусть час, что не принципиально для 600 литров на десять сосков... это же не МКД я надеюсь, а коттедж, и пиковый ГВС будет поменьше.
Вентиляцию то в любом случае не запретишь - замерзнет нафиг.

Для котла, особенно теплоёмкого чугунного, без гидрострелки жопа.

Добавлено (06.10.2013, 03:10)
---------------------------------------------

Цитата (Хоттабыч)
Там бойлер и четыре стояка, за тп разговора не было, да и все хотел через смесительные узлы пустить в любом случае.
А нагрев воздуха - вентиляция?

Добавлено (06.10.2013, 03:17)
---------------------------------------------
Если только отопление и бойлер, то пожалуй имеет смысл заприоритетить ГВС. Причем сделать это можно штатными средствами котла... не помню на Медведь КЛО-60 это реализовано или нет?
Заприоритетить можно, кстати, не только трехходовым, но и выключением насоса отопления при включении насоса бойлера.
Но, повторюсь, при 600л бойлере на 10 сосков в коттедже вообще не стал-бы заморачиваться с приоритетом. У меня на 200 литровом 9 сосков (6 человек + собака живут) без приоритета. Мощность двух котлов 100кВт. Дом 800м2.


Опыт - критерий истины.
 
Wockman Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 03:38 | Сообщение # 1572
Претендент
Город: Энгельс
Группа: Граждане
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Хоттабыч)
А нагрев воздуха - вентиляция?

Очем это Вы biggrin ? Ладно ближе к делу, коттедж был на одного хозяина (4 уровня), он его купил и переделал на 8 квартир (типа блокхаус) из них 3 для своих со своими котлами настениками, а 5кв будут топится от котельной. И вот туда он со скрипом деньги вкладывает, хотя хрен его поймешь труба медь, бойлер, а котел на меня скинул ( выбери подешевле да получше) как всегда. Но мы то знаем что так не бывает (и он знает) а если что, то все косяки на меня. Проще было бы если котел его был, а так права на ошибку у меня нет. Последний напольник ставил года три назад и то КОВ таганрогский (в колхозе живу) sad
 
Хоттабыч Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 10:03 | Сообщение # 1573
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Если пять квартир, то резерв обязательно. Нельзя с одним котлом, просто нельзя. И гидрострелка.

Опыт - критерий истины.
 
Александр_Первый Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 11:38 | Сообщение # 1574
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
ПАРАЗИТельно!Народ из года в год топчутся по граблям,прислушиваясь к "объективным" мнениям wink
Ведь сооружая такие гидро-тепловые модули,заведомо создают себе или заказчику,эксплуатационные проблемы.
Не ужели нельзя посмотреть на всё с другой стороны?Ведь есть решения более простые и не энергоёмкие.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Wockman Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 11:43 | Сообщение # 1575
Претендент
Город: Энгельс
Группа: Граждане
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
Александр_Первый, подробнее можно, насколько я помню вы любитель совсем все упрощать biggrin
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 19:51 | Сообщение # 1576
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Я бы конденсатник повесил 65 кВт. Стрелка соответственно обязательный атрибут при этом. И автоматику нормальную, чтобы всеми этими нагрузками управлять. И заку за газ меньше платить. Напольники это прошлый век. Но Протерм хорошие котелки для своей цены smile
 
Wockman Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 21:15 | Сообщение # 1577
Претендент
Город: Энгельс
Группа: Граждане
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
RUZALIN, Конденсатник это хорошо, но дымоход один, и тот хреновинький а трубу нержавейку за 80кило рублей он вряд ли захочет. А кто что скажет за
Electrolux ? Про BAXI Slim я даже спрашивать не буду biggrin
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 21:53 | Сообщение # 1578
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Для конденсатника нержавейка не катит, у них дымоход из полипропилена. Дорого она не получается особо так.

По напольнику, если мощность позволяет, то можно рассмотреть 45 кВт ник с модуляционной горелкой Протерм Медведь КLOM 50. Модуляция конечно не такая глубокая как у настенника, но напольнику она и не нужна особо.
 
benajah Дата: Вторник, 03.12.2013, 20:34 | Сообщение # 1579
Претендент
Город: Балаково
Группа: Граждане
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем доброго вечера. Рузалин, подскажи, пожалуйста, можно ли изменить скорость насоса на котле Вайлант турботек плюс ву 32киловатта. В руководстве написано "Мощность 2-ступенчатого насоса можно автоматически адапти-
ровать к потребностям системы отопления.
При необходимости измените настройку насоса посредством
системы диагностики (для этого см. табл. 9.2 и 9.3".
Посмотрел таблицы. Не нашел, как можно переключить производительность. А прибавить обороты насосу хочу, потому что разница подача-обратка - 20 градусов (показалось, что многовато). Нагрузка на котел сейчась - киловатт 18.
Подскажи, пожалуйста.


Хочется хорошо и быстро...ну хотя бы хорошо
 
RUZALIN Дата: Вторник, 03.12.2013, 22:55 | Сообщение # 1580
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Котёл сам переключает скорости в зависимости от мощности на данный момент. При средней мощности понижает ступень насоса, а при максимальной мощности и при режиме разбора ГВС повышает ступень.
 