Gso Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 19:36 | Сообщение # 2101
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата sheriff ()
СО подкачиваю Родничком через специально впаянный штуцер из канистры (воду привозил подготовленную с котельной) давление будет 1.5 а сейчас стоит 1.2

Вы не поняли видимо, я спрашивал на основании каких данных, учений или прочих моментов принято то или иное давление в СО. Вот Вы в данном случае из каких соображений выбрали 1,5?
Цитата kovalev_dimas ()
Ну ты просил давление в системе.

Ты знаешь... Местный телепат в отпуске. smile Обычно цитата и ответ, а там... wink
Цитата kovalev_dimas ()
А зачем 1,5 или 1,2? Обоснуйте...

И вот опять, это кому вопрос smile

Добавлено (27.12.2015, 19:36)
---------------------------------------------
И вообще товарищи, сколько можно словоблудием заниматься. Я если честно, считаю, что после поста № 2082 базар ни о чём.

 
VikT Дата: Понедельник, 28.12.2015, 01:56 | Сообщение # 2102
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Александр жжёт. cool
 
sheriff Дата: Понедельник, 28.12.2015, 10:48 | Сообщение # 2103
Претендент
Город: Нижний Тагил
Группа: Новички
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата kovalev_dimas ()
А зачем 1,5 или 1,2? Обоснуйте..

Да я согласен и на 1.2 лишь бы не падало.( а 1.5 это так в запас)

Добавлено (28.12.2015, 10:36)
---------------------------------------------
Заполнение системы
Важно! Регулярно проверяйте по манометру (рис. 3), чтобы давление находилось в пределах от 0,7 до 1,5 бар при
холодной системе отопления. При превышении давления откройте сливной клапан. Если давление ниже нормы
откройте кран заполнения (рис. 3).
Советуем открывать кран очень медленно для облегчения стравливания воздуха.
Необходимо, чтобы во время этой операции котел находился в режиме OFF (Выключено), Это из инструкции котла

Добавлено (28.12.2015, 10:48)
---------------------------------------------
Цитата VikT ()
Александр жжёт.

А вообще как я понял уже все на этом форуме большие любители пошутить.даже радует. Я хочу заранее поздравить всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ и от всей души пожелать вам в Новом Году здоровья стабильных успехов в работе а будет достаток остальное приложиться.
 
kovalev_dimas Дата: Понедельник, 28.12.2015, 10:54 | Сообщение # 2104
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
Цитата VikT ()
Александр жжёт.

Александр не жжет... а тупит... и причем сам в этом сознаётся...

Чего там мудрить? накачал в баке и СО по 1кг на холодную и делов...
Прикрепления: 2665348.jpg (11.3 Kb)
 
Gso Дата: Понедельник, 28.12.2015, 19:28 | Сообщение # 2105
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата VikT ()
Александр жжёт.

Цитата kovalev_dimas ()
Александр не жжет... а тупит... и причем сам в этом сознаётся...

А по делу слабо?
Цитата kovalev_dimas ()
Чего там мудрить? накачал в баке и СО по 1кг на холодную и делов...

Да-да, конечно, а у СО к примеру высота всего-то два этажа wink И получили вечную беду с завоздушиванием biggrin
Ну что шутники? Снова будем словоблудить? А бак -то не забыли подготовить первый раз после магазина, завода? Тупо накачали 1 кг и всё? Чем дальше общаюсь с Вами, тем больше убеждаюсь в дилетантском подходе...

Добавлено (28.12.2015, 19:28)
---------------------------------------------

Цитата Gso ()
что после поста № 2082 базар ни о чём.

Повторю для слепых! biggrin Не согласны - обоснуйте. wink
 
Николай_Иванович Дата: Понедельник, 28.12.2015, 22:00 | Сообщение # 2106
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1071
Репутация: 14
Статус: Offline
Уж эта тема тут существовала ..как Вы думаете ,если здание (допустим)15м- а, предварительно ,накачаем бак на "холодную" 1ам (10м) - куда "избытку"т/носителя при нагреве деться?;- правильно в предох/клапан...(помоему проблема вопроса - в РБ, его емкости необходимой для данной СО и настройке по предв.давлению, )

Добавлено (28.12.2015, 22:00)
---------------------------------------------
Да - у Вахi - 08 атм пред настройка РБ (посмотрел паспорт).

 
Александр_Первый Дата: Понедельник, 28.12.2015, 23:00 | Сообщение # 2107
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Если здание 15 м.,что мешает поставить обычный РБ в самой верхней точке этого здания?
Естественного давления хватит для работы СО,если её шибко не за мудрили.
И не надо ничего накачивать-подкачивать и вообще парится с давлением в СО.
 
Николай_Иванович Дата: Понедельник, 28.12.2015, 23:12 | Сообщение # 2108
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1071
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата Александр_Первый ()
верхней точке этого здания?

У насоса рекомендуется ставить его, на "всасывающей "части обр линии (короче перед насосом).. (теория ... брат и практика..не хочешь учиться..(повторяюсь)..Саня dry )
 
Александр_Первый Дата: Понедельник, 28.12.2015, 23:37 | Сообщение # 2109
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Коля,чему учиться?!
Если у меня на СО так и стоит РБ на втором этаже,что мешает поставить РБ на пятом?
15 м трубы на полдюйма трудно найти?
Хочешь фото скину?
 
Николай_Иванович Дата: Вторник, 29.12.2015, 12:17 | Сообщение # 2110
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1071
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата Александр_Первый ()
Если здание 15 м.,что мешает поставить обычный РБ в самой верхней точке этого здания?

РБ находится в котле....(имеется ввиду он)
 
Gso Дата: Вторник, 29.12.2015, 21:11 | Сообщение # 2111
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Точно не помню... biggrin
Всё смешалось, кони, люди. lol
Пора завязывать с работой господа! Я вот завтра на пару часиков и всё, баста!
 
Александр_Первый Дата: Среда, 30.12.2015, 03:44 | Сообщение # 2112
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Цитата Николай_Иванович ()
ак Вы думаете ,если здание (допустим)15м- а,

Цитата Александр_Первый ()
Если у меня на СО так и стоит РБ на втором этаже,что мешает поставить РБ на пятом?
15 м трубы на полдюйма трудно найти?

Я к этому предложению предложил.
Цитата Николай_Иванович ()
РБ находится в котле....(имеется ввиду он)

А это уже совсем другая песня...ТС с ней парится и никто ни чего дельного не подсказал...
Да и в принципе,это сделать,без визуального осмотра не реально.
 
ouen2005 Дата: Суббота, 09.01.2016, 14:22 | Сообщение # 2113
Претендент
Город: Серпухов
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток господа специалисты, столкнулся с такой проблемой, установили новые радиаторы в квартире (с заменой стояков), система подачи однотрубная, розлив нижний, трубы шитый полиэтилен, диаметр стояка 25, перемычка (с заужением до 20) подвод к радиатору 16, на радиаторы установлены краны под термоголовку 1/2 (с термоголовкой соответственно). Радиаторы RADITAL 4, 8, 12, 10 секций (по комнатам), все радиаторы кроме 12 греют более или менее (термоголовки на максимум), 12 в зале (18 кв.м.) радиатор еле тёплый (хотя кран огненный не притронуться) , пробывал снимать термоголовку становится чуть теплее( хотя так понимаю должен просто гнать воду). До этого стояли чугунки без кранов в квартире были тропики (радиаторы не дотроништся), не могу сказать что в квартире ледник, но хочется немного теплее подскажите как решить проблему??
P.S.: Регулятор на самих кранах стоит на отметке 6 (максимальной)
 
Kass Дата: Суббота, 09.01.2016, 15:38 | Сообщение # 2114
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Воздуха нет в радиаторе?
 
Александр_Первый Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 02:07 | Сообщение # 2115
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Цитата ouen2005 ()
система подачи однотрубная, розлив нижний, трубы шитый полиэтилен,

Шитый полиэтилен и на подаче,и на стояках? wacko
Самое "простое" что бывает в таких случаях,это при пайке проходное отверстие за плавляют инертные шабашники.
Если на радиаторах стоят "американки",можно попробовать снять радиатор и по очереди приоткрыть краны,подставив ёмкую посудину,что бы соседей не затопить.
По напору можно определить проходимость воды через кран.
А,вообще,в данной ситуации,нужно обращаться к тем,кто монтировал СО,это их прямая обязанность и ответственность за работу СО.
 
Gso Дата: Пятница, 15.01.2016, 11:47 | Сообщение # 2116
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Господа, товарищи! А нет ли у кого на обслуживании пеллетников костржева? Задолбали они меня, не котёл а жигули блин, каждый день да через день какие-то поломки. Одновременно на обслуге есть Грандеги - полёт отличный. Вот и хотелось узнать, как у других, мозголюбительства нет с костржевой?
Вот вчерашний пример: Накрылся модуль лямбда зонда, на ремонт не берут, только замена, цена 36 000 руб. Ясно дело "жаба душит". Пришлось вспомнить про паяльник. Короче, ремонт обошёлся в 12 руб (кондёр в обрыве), плюс съездить в котельню два раза и в магазин. А так поменяно всё, что можно и не можно на котлах, капец какой-то. И особенно "убивает" конструкторское решение с пожароопасной подачей топлива, я вот всё думаю, они, что не могли на другие котлы посмотреть если сами не понимают?
 
adstern Дата: Пятница, 15.01.2016, 12:07 | Сообщение # 2117
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Цитата Александр_Первый ()
это при пайке проходное отверстие за плавляют инертные шабашники.

Сшитый полиэтилен не паяют. При обжиме фитингов могли накосячить, либо радиатор бракованный.
Но естественно первое - это воздух
Цитата ouen2005 ()
розлив нижний,
. Как на других этажах по этому стояку?
 
igor041073 Дата: Среда, 10.02.2016, 14:37 | Сообщение # 2118
Претендент
Город: Минеральные Воды
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день господа, вопрос такой, у меня стоит котел Electrolux GCB 24 Hi-Tech Fi уже второй год, пару дней назад заметил что нижняя часть цифр не светится (фото в приложении) на ваш опытный взгляд проблема в плате управления или в плате дисплея?
 
Kass Дата: Среда, 10.02.2016, 17:29 | Сообщение # 2119
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата igor041073 ()
на ваш опытный взгляд проблема в плате управления или в плате дисплея?


В плате дисплея или в месте контакта стекла с платой.
 
WIZARDDDD Дата: Вторник, 14.06.2016, 21:52 | Сообщение # 2120
Претендент
Город: Самара
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
всем привет) у меня котёл navien ace,помогите пожалуйста,выдаёт ошибку 02. Вот некоторые нюансы:
1)к системе дополнительно подключен тёплый пол,перекрытие 2ух кранчиков которого,не мешает циркулиции.
2)когда кранчики от тёплого пола выключены,а водой горячей пользуешься,то ошибку 02 не выдаёт,а вот когда воду выключаешь,то через некоторое время ошибка 02.
3)когда на улице прямо очень жарко и перекрыт тёплый пол,то котёл не выдаёт эту ошибку,а работает нормально.
 