Прошу помощи. ТТ котел + ЭК + ТА
|
|
Mitroha |
Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:04 | Сообщение # 1 |
Претендент
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Code |
Дата: Среда, 25.12.2013, 10:03 | Сообщение # 2 |
Специалист
Город: Брест
Группа:
Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Где же все-таки стоят обратные клапаны? Потому что в этом виде непонятен режим переключения на ТТ. Как только треходовик приоткроется на стрелку, отопление перестанет работать, т.к. сопротивление стрелки меньше. А там холодный аккумулятор. И будут практически те же яйца - несколько часов совместной работы ТТ и электрокотла на аккумулятор вместо работы ЭК на отопление.
Предлагаю банальное включение ЭК последовательно в подачу отопления без трехходового.
| |
| |
Kass |
Дата: Среда, 25.12.2013, 12:23 | Сообщение # 3 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
|
На мой взгляд странная схема. Обычно ТА включают последовательно с ТТ котлом. В ЭК свой насос есть?
Все ИМХО
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Четверг, 26.12.2013, 02:13 | Сообщение # 4 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Зря вы так!Хорошая схема! Только чего-то не хватает....
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
Kass |
Дата: Четверг, 26.12.2013, 11:14 | Сообщение # 5 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Ну может кому то и хорошая, но на мой взгляд ТА - это интегрирующее звено в схеме. Его задача - стабилизация температуры на выходе котлового контура с ТТ котлами. В данной схеме никакой стабилизации нет. В таком случае проще снизить приток поступающего в котел воздуха, что бы уголь просто тлел, и регулировать мощность ТТ котла просто подачей воздуха. Схема значительно упрощается.
Все ИМХО
| |
| |
Mitroha |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 19:28 | Сообщение # 6 |
Претендент
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Code |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 19:45 | Сообщение # 7 |
Специалист
Город: Брест
Группа:
Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Цитата Mitroha ( ) открывает проток на коллектор и соостветсвенно закрывает ЭК Дьявол кроется в скорости этих процессов. Мне кажется, это будет происходить слишком медленно.
Цитата Mitroha ( ) Это в смысле так? Точно!
| |
| |
Mitroha |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 19:58 | Сообщение # 8 |
Претендент
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Цитата Code ( ) Это в смысле так?
Точно! Так у меня тут тогда другой вопрос - дело в том, что на радиаторах стоят термоголовки, соответственно когда ЭК нагреет систему и головки перекроют радиаторы, то ЭК все равно будет работать по причине того, что обратка пойдет в холодный ТТ и ТА, и соответственно через ЭК постоянно будет идти холодный поток, и он не будет выключаться, или я ошибаюсь?
| |
| |
Code |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 21:35 | Сообщение # 9 |
Специалист
Город: Брест
Группа:
Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Цитата Mitroha ( ) или я ошибаюсь Что куда пойдет, если они включены последовательно, а линия перекрыта? Другое дело, что насос будет работать на запертые термоголовками клапана, что не есть гут. Но для этого ставят перепускной клапан или банальный байпас.
| |
| |
Mitroha |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 22:11 | Сообщение # 10 |
Претендент
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 11:45 | Сообщение # 11 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата Mitroha ( ) Нет, в ЭК насоса нет, но там на подаче стоит термостат который управляет насосом на обратке радиаторов.
Тогда в ваших предложениях вы как считаете расход через котлы?
Цитата Mitroha ( ) Так у меня тут тогда другой вопрос - дело в том, что на радиаторах стоят термоголовки, соответственно когда ЭК нагреет систему и головки перекроют радиаторы
Тогда нужно вообще все оставлять как есть, ибо что с трехходовым, что последовательно расход через ЭК может падать до нуля. ИМХО не есть хорошо.
Все ИМХО
| |
| |
Mitroha |
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 18:03 | Сообщение # 12 |
Претендент
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 18:45 | Сообщение # 13 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата Mitroha ( ) Неужто ничего нельзя сделать?
Ну чисто мое личное мнение, что либо делать все по уму, или лучше оставить все как есть. Какие то полумеры по наитию без расчетов на мой взгляд дадут сомнительные результаты. Если вы готовы к серьезной проработке вашей схемы, то мы поможем. Если же вы придерживаетесь направления что то малой кровью как то подделать, то лично я воздержусь от комментариев, дабы не разделять ответственность за результаты.
Цитата Mitroha ( ) Я к сожалению пока считаю только то, что я практически полный лох в системах отопления, поэтому до расхода через котлы еще не дорос
Тут нет ничего сложного. Если отбросить некоторые нюансы, то в упрощенном виде тепловая мощность вашего котла (в МКал) в каждый момент времени определяется как произведения расхода теплоносителя (в м3/час) и разности температур между подачей и обратки. Если не нравятся МКал, а больше импонируют кВт, то просто умножьте МКал на 1.16 и получите кВт. Отсюда и считаете расходы. К примеру если у вас котел 25 кВт, и вы хотите что бы на полной нагрузке он выдавал 80°С а обратка была 60°С, то расход считаем как 25/1.162/(80-60)=1.08 м3час. Если вы обеспечите через котел расход в 1.08 куба, то при теплосъеме в 25 кВт и подаче 80°С вы получите в обратке 60°С.
Прошу не пинать меня опытным товарищам, но я стараюсь пояснить на пальцах для новичков.
Так же считаете расходы и в контурах. У вас есть отопление, и вы примерно знаете, какая мощность вам нужна на отопление, знаете какая мощность нужна на полы и ГВС, и считаете в каждой точке расходы. По ним подбираете насосы и трубы... Ну как то так для начала.
Все ИМХО
| |
| |