Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Прошу совета по добавлению перемычки между колекторами - Страница 4 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 10:03

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 4 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Прошу совета по добавлению перемычки между колекторами
Gso Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 18:06 | Сообщение # 61
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата (Valeriu)
- обьясни, пожалуйста.

Надо рисовать наверное. Пока попробую на "спичках". Встречал не один раз.
Система отопления двухтрубная. Розливы подачи, обратной нижние, проложены горизонтально. П-образные стояки. Радиаторное отопление. Балансировка отсутствует. Через стояки с наименьшим сопротивлением расходы соответственно завышены, в результате имеем горячую обратную на розливе. Некоторые стояки с номинальным расходом, некоторые с минимальным, а некоторые вообще без расхода. Допустим на розливах температуры прямой и обратной 70° и 60°. На стояке (не на отопительных приборах) с отсутствием расхода температура на подаче может быть в диапазоне от температуры помещения до температуры подачи, также и на обратной. В тоже время на отопительных приборах температуры могут быть также различными, совершенно не совпадающие со стояком и между собой. При совпадении определённых условий в стояке может возникать циркуляция теплоносителя. Не по кольцу, а по одной и тойже трубе он будет подниматься и опускаться. Кстати вспомнил где-то читал, что против такого дела даже гидрозатворы делают на "обвязке" мощных теплогенераторов, тепловых пунктов...
Не знаю доступно изложил или нет, рисовать лень smile
ЗЫ: По поводу замеров топика, конечно тоже большие сомнения. Прибор "крутой" но судя по щупам совершенно не для данного применения.
 
Лёлик Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 21:04 | Сообщение # 62
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Gso, для ЕЦ это может так и бывает, ну или если один насос с кучей ответвлений. У автора-то на каждой ветке по насосу, исправность их конечно тоже под вопросом. Часто бывает Т обратки выше подачи при выключенном насосе контура, но когда котельная внизу, а стояки идут вверх. Здесь-то котельная на чердаке, ЕЦ в-принципе отпадает...

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
bobv Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 23:49 | Сообщение # 63
Претендент
Город: Ужгород
Группа: Новички
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Valeriu Дата: Понедельник, 04.02.2013, 06:39 | Сообщение # 64
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Цитата (bobv)
МС-140-300-0,9 с заявленной мощностью секции 190Вт.
- так ли? Мне нравится как Рузалин лихо считает действительную мощность секций.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Koba Дата: Понедельник, 04.02.2013, 20:08 | Сообщение # 65
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата (bobv)
С №6 надо что-то думать.

Нечего там думать. Неважно какая тепловая нагрузка (для гидравлики), если скорость протока одинаковые с другими контурами - ну пусть его. Если там гидросопротивление маленькое и скорость протока слишком большая - переключите насос на низшую скорость.
А "половое отопление" знатное. Особенно в параллель с радиатором. Туда вообще ничего затекать не должно, можно и не перекрывать.


Пройдет и это.
 
Николай_Иванович Дата: Понедельник, 04.02.2013, 20:22 | Сообщение # 66
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата (Koba)
Туда вообще ничего затекать не должно, можно и не перекрывать.

А если Г/сопротивление маленькое (допустим небольшой контур ,да еще и диаметр трубы 20(как бы балансировать т.е "придавить"не пришлось)??? Не редко так полы через унибокс параллельно радиаторам подключают (главное- расчет..)
 
Koba Дата: Понедельник, 04.02.2013, 20:52 | Сообщение # 67
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата (Николай_Иванович)
(главное- расчет..)

+100500. Ну и если не посчитать, то хотя бы оценить "на пальцах"


Пройдет и это.
 
Николай_Иванович Дата: Понедельник, 04.02.2013, 21:04 | Сообщение # 68
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата (Koba)
"на пальцах"

На "пальцах - не получится , а вот методом "тыка"-надо пробывать smile
 
Koba Дата: Понедельник, 04.02.2013, 23:28 | Сообщение # 69
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Я не про этот конкретный случай. Тут конкретные ( biggrin ) советы давать сложно, ничего не видя.

Пройдет и это.
 
Gso Дата: Вторник, 05.02.2013, 12:39 | Сообщение # 70
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата (Лёлик)
исправность их конечно тоже под вопросом

Согласен. Ещё момент, работает насос - это ещё не значит что есть расход, и также не значит, что он в ту сторону которую предполагаешь biggrin .
Цитата (Лёлик)
а стояки идут вверх. Здесь-то котельная на чердаке, ЕЦ в-принципе отпадает...

У меня такое было: Контур остановлен (читаем как неисправен насос или нет расхода), трубы идут вверх, теплоноситель в трубе с отсутствием расхода подогревается от соседних труб. Что на подаче? Температура? biggrin Именно поэтому и не уверен в некоторых суждениях, не зная всей картины. smile
Цитата (Valeriu)
- так ли?

Valeriu, Имхо не надо ему пересчитывать, хоть и не правильно действительно. Он ведь брал соотношение приборов, на результат не повлияет. К примеру по 200 Вт, а надо было по 100 Вт, ошибка везде в два раза, на каждом стояке, радиаторе, контуре. Можно было вообще по секциям на метр посчитать в таком случае, ни чего бы не изменилось. cool Он радиаторы не подбирал по теплопотерям, а раскидывал равномерно biggrin Имхо хоть что-то делается, против того, что было.
 
  • Страница 4 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz