будет ли регулировать
|
|
benajah |
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:17 | Сообщение # 1 |
Претендент
Город: Балаково
Группа:
Граждане
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Всем с Новым Годом и Рождеством. Ребят, подскажите, будет ли работать калорматик470 или 630, если ТП без привода, стрелка самодельная( какой датчик температуры туда?), и если бойлер не вайлант, то туда какой датчик температуры?
Хочется хорошо и быстро...ну хотя бы хорошо
| |
| |
allre |
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:29 | Сообщение # 2 |
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа:
Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
|
630-й будет работать, со стандартными Вайлантовскими датчиками; еще и рециркуляцию ГВС можно организовать. Надеюсь, подключение бойлера показано условно - не сбоку?
мой skype - reutov_o_v
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:55 | Сообщение # 3 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Можно ставить любой бойлер и втыкать в него свой Вайллантовский погружной датчик. Если нет Вайллантовского датчика, то и от других подойдёт, надо просто характеристики проверить. Диаметры гильзы под датчик вроде у всех одинаковые. В вашем случае стоит просто купить 430 или 470 ый регулятор, выставить на нём погодозависимую кривую для котла, а смесак на ГВС сам будет снижать температуру, сколько надо. Если тёплый пол будет работать и летом, то задираете нижнюю планку погодозависимой кривой например до 35 градусов.
| |
| |
benajah |
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:11 | Сообщение # 4 |
Претендент
Город: Балаково
Группа:
Граждане
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Цитата (allre) еще и рециркуляцию ГВС можно организовать эт организуем Цитата (allre) Надеюсь, подключение бойлера показано условно - не сбоку? Да просто рисовал, я еще только за другими бойлер переделывал, сам не ставил
allre, RUZALIN, спасибо
Хочется хорошо и быстро...ну хотя бы хорошо
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:16 | Сообщение # 5 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Эту систему можно и без регуляторов запустить, единственное температуру подачи кто то будет крутить, если надо. Но я помню там 2 котла, тогда надо ставить 1 регулятор 630 тый и им управлять оба котла и контурами.
| |
| |
benajah |
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:48 | Сообщение # 6 |
Претендент
Город: Балаково
Группа:
Граждане
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
|
RUZALIN, Цитата (RUZALIN) Но я помню там 2 котла, Эт уже другой домик, метров 100 (потом, года через 2 - 2й этаж)Добавлено (14.01.2013, 23:48) --------------------------------------------- RUZALIN, а как же бойлер греть без регулятора, каждый раз поворачивать рукоятку
Хочется хорошо и быстро...ну хотя бы хорошо
| |
| |
VikT |
Дата: Вторник, 15.01.2013, 00:56 | Сообщение # 7 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Датчик бойлера подключается к котлу. Нафига регулятор для этого? А для эквитермального регулирования регулятор, вроде нужен.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
benajah |
Дата: Среда, 16.01.2013, 12:15 | Сообщение # 8 |
Претендент
Город: Балаково
Группа:
Граждане
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Так значит котел сам может переключаться на бойлер?
Хочется хорошо и быстро...ну хотя бы хорошо
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Среда, 16.01.2013, 14:14 | Сообщение # 9 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Да, плата котла сама управляет нагревом бойлера. Контроллер просто вносит функцию антилегионелл. У меня бойлер как раз и работает так, контроллера нет.
| |
| |
benajah |
Дата: Среда, 16.01.2013, 15:00 | Сообщение # 10 |
Претендент
Город: Балаково
Группа:
Граждане
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
|
спасибо, это радует
Хочется хорошо и быстро...ну хотя бы хорошо
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Среда, 27.02.2013, 23:12 | Сообщение # 11 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Кстати если нужны будут котлы Vaillant и Baxi обращайся, теперь всё проще можно платить через банк на наш счёт и я сам отправлю транспортной компанией до тебя, приезжать уже не надо.
| |
| |