замена запорно-регулирующей арматуры Данфосс на Валтек
|
|
Мастерсан |
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 16:37 | Сообщение # 1 |
Гуру
Город: Биробиджан
Группа:
Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Здравствуйте уважаемые Коллеги. Прошу подсказки. В проекте, в качестве запорно-регулирующей арматуры, а также узла нижнего подключения, при лучевой разводке указаны девайсы: 1. Клапан терморегулятора RA-K Ду15 2. Соединительная трубка для узла н.п., длина 650 мм, диаметр 15 мм 3. Распределительная деталь RA-K с запорным краном для нижнего подключения, диаметр G3/4;R1/2 4. Термостатический элемент RA 2994 Итак, прошу Коллег обладающим достаточным опытом подсказать возможно ли заменить указанные позиции на похожий узел нижнего подключения Валтек? С уважением Мастерсан. Спасибо.
Миссия выполнима!
| |
| |
Sahara |
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 22:36 | Сообщение # 2 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Ага. Не хочешь значит 2500 р к одному радиатору прикручивать? Дай пожалуйста ссылку на похожий валтек. Не видел ни разу и не слышал. Или фотку хотя бы.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
Мастерсан |
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 04:16 | Сообщение # 3 |
Гуру
Город: Биробиджан
Группа:
Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Благодарю Sahara. Вот ссылка...........http://www.valtec.ru/Price-VALTEC.pdf, стр.56..............
Миссия выполнима!
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 10:41 | Сообщение # 4 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Толян,а чё,Валтек лучше Данфоса?Или цена? Мож Х на Х менять-тока время терять...
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
Мастерсан |
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 12:48 | Сообщение # 5 |
Гуру
Город: Биробиджан
Группа:
Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Цена Саня, цена.......
Миссия выполнима!
| |
| |
Sahara |
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 22:37 | Сообщение # 6 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Мастерсан, много отопительных приборов?
wiski makes me 4 WD
| |
| |
Мастерсан |
Дата: Вторник, 23.10.2012, 03:12 | Сообщение # 7 |
Гуру
Город: Биробиджан
Группа:
Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Sahara, приборов 135 шт., разводка лучевая, 16 трубой ппр трубой blue ocean, от коллектоа на 3 петли. Коллектор подключен к квартирному ТП....
Миссия выполнима!
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Вторник, 23.10.2012, 12:01 | Сообщение # 8 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Толян,что у тебю,СО одна другой лучше... Quote (Мастерсан) приборов 135 шт., разводка лучевая,
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
Мастерсан |
Дата: Вторник, 23.10.2012, 13:09 | Сообщение # 9 |
Гуру
Город: Биробиджан
Группа:
Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Пятиэтажка, Саня! Все хатки двухкомнатные.....
Миссия выполнима!
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Среда, 24.10.2012, 00:11 | Сообщение # 10 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Quote (Мастерсан) Пятиэтажка, Подряд урвал?Или шабашка?
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
Sahara |
Дата: Среда, 24.10.2012, 10:28 | Сообщение # 11 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Мастерсан, в проекте стоит danfoss и под него просчитаны преднастройки верхней части гарнитуры. Арматура валтек, скорее всего, не имеет преднастроек по ограничению расхода, потому и дешевле серьезно. Если же такие есть, то они будут отличаться, т.к. сдирали конструктив господа китайцы похоже с овентропа. Если есть возможность внести в проект изменения (т.е. заменить одни клапана на другие) можно и поменять. Вслепую я лично не стал бы так делать. Выгода сомнительна - риски велики.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
Мастерсан |
Дата: Среда, 24.10.2012, 16:46 | Сообщение # 12 |
Гуру
Город: Биробиджан
Группа:
Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Саня, не подряд, комплектую......пытаюсь помочь заку. Sahara, меня интересует ВОЗМОЖНО ли поменять(мнение) коллег, твоё в том числе. Конечно же не вслепую, однако с проектировщиками нужно разговаривать с аргументами в руках..... Добавлено (24.10.2012, 16:46) --------------------------------------------- Если нуно, могу проект выложить.....
Миссия выполнима!
| |
| |
Sahara |
Дата: Среда, 24.10.2012, 20:55 | Сообщение # 13 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
выкладывать не надо Имхо, у валтека запроси технические характеристики на клапана и иди к проектировщикам. Если система увяжется с валтеком, почему не поставить? Есть еще арматура Comap, ценник около валтековского, только доверия к ней побольше. В подмосковье видел у заказчика, стоит третий год на антифризе - работает.
P.S. Помощь заку за гранью хорошей скидки на указанное в проекте оборудование, если конечно не полный тупняк в проекте, аукаться будет вам, сударь, долго. Хорошего не вспомнят, а если будут проблемы (не важно с чем), на арматурку коситься будут в первую очередь.
wiski makes me 4 WD
| |
| |