Газовые двухконтурные настенные котлы НЕВА ЛЮКС.
теплоноситель Дата: Среда, 05.12.2012, 16:57 | Сообщение # 1021
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1818
Репутация: 19
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
тогда точно бумс

пофиг,где он стоит. Лишь бы давление срабатывавния было не больше штатного и котловые запорные краны были открыты.
А вот щас неопытный пользователь залезет в ливер котла,в разгар отопительного сезона,и навернёт чё-нибудь. А у него ни магазина ни деталюшек нету.Ставим же группы безопасности на магистрали-и ничё,нормуль.


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
Henkoc Дата: Суббота, 22.12.2012, 11:20 | Сообщение # 1022
Претендент
Город: Витебск
Группа: Граждане
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
По Нева люкс 8023 история продолжается. НО:
1. Фильтр чистый;
2. 3-хходовой клапан проверить не могу, т.к. трубки не успевают остыть и все время теплые, поэтому рукой определить температуру не могу;
3. Клапанов на радиаторах нет;
4. Насос все время теплый (корпус) и постоянно ощущается чуть уловимая вибрация (значит работает). Как его проверить?

А может это датчик температуры который стоит справа вверху на выходе (или входе - точно не пойму) теплообменника барахлит?

Мужики какие еще варианты возможны? Или как можно проверить 3-х ходовой клапан и насос?

Добавлено (22.12.2012, 11:20)
---------------------------------------------
Похоже идей больше нет? Ночью иногда Е2 - и котел в отрубе, блин замерзнем же ...

 
daniska03 Дата: Суббота, 22.12.2012, 21:56 | Сообщение # 1023
Претендент
Город: пгт Красная Поляна
Группа: Новички
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 01:55 | Сообщение # 1024
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Цитата (daniska03)
весь день температура не спадает с 65 градусов

А какая выставлена?
Цитата (daniska03)
выходит ошибка 03

Ошибка по удалению выхлопных газов. Или у вас на конце дымохода на улице образовался иней во всасывающей части или сасулька на выхлопе. Так же возможно, что конденсат на силиконовой трубочке. Крайний случай- это не отрабатывает вентилятор или прессостат.
 
Sacha22 Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 12:28 | Сообщение # 1025
Претендент
Город: Кинешма
Группа: Новички
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (daniska03)
подскажите купили котел нева-люкс 8224 последнее время выходит ошибка 03, вызвали мастера, он все разобрал, трубки высушил - котел заработал. через день снова что странное с ним - весь день температура не спадает с 65 градусов, нажал сброс - выходит ошибка 03. в чем может быть дело, почему температура не спадает и ошибка такая?


Знакомая проблема,год назад вылечил заменой прессостата.Менял реле вентилятора не помогло.Сейчас 03 вылезает ,когда котёл сам выключаю,как написано в инструкции.Потом запустить не возможно приходится ждать долго,такое впечатление,что пока котёл не остынет или не выстоится не пускается.Где то не меньше часа проходит,а потом ,как ни вчём не бывало пускается и работает.Наверно надо менять плату целиком.
 
daniska03 Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 19:55 | Сообщение # 1026
Претендент
Город: пгт Красная Поляна
Группа: Новички
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 20:05 | Сообщение # 1027
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Так котёл с модуляционным газовым клапаном. Если вы выставили 65 он держит эту тепературу не выключаясь- это самый хороший режим для него. Вы хотите, чтобы он тактовал включаясь и выключаясь. Вы поставили 65, он вам его даёт, что не устраивает?
 
ramilchik01 Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 20:19 | Сообщение # 1028
Претендент
Город: ивдель
Группа: Новички
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 20:37 | Сообщение # 1029
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Цитата (ramilchik01)
где то на форуме говорилось о установке топливного фильтра от скутера на силиконовую трубку преостата, вам известно что либо об этом

Известно. Мы практикуем 3 варианта:
1. Установка силиконовой трубки от котла Вайллант, у него есть специальная пластиковая трубка с дыркой в переходе между двумя кусками трубы.
2. Воткнуть в эту силиконовую трубку иголку от медицинского шприца, диаметр дырки где то 0.5-1 мм. Игла должна смотреть в сторону трубки Пито в трубке, в которой вакуум.
3. Сделать в прессостате дырку диаметром 0.5-1 мм.

Цитата (ramilchik01)
я же готов купить новый котел или вайлант

На самом деле правильное решение, если доведёте до конца smile

Сама ошибка 03 может быть не из за конденсата в силиконовой трубке, иней и лёд на конце коаксиальной трубы со сторны улицы частая причина этой ошибки, тем более если иней мешает всасыванию воздуха для горения.
 
Sacha22 Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 23:06 | Сообщение # 1030
Претендент
Город: Кинешма
Группа: Новички
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 23:36 | Сообщение # 1031
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Есть проблема из-за обмерзания оголовка коаксиала, а есть проблема из-за попадания конденсата внутрь силиконовой трубы, решения разные, это не одно и то же. Только элемент один в этом случае, распознающий ошибку-это прессостат.
 
Sacha22 Дата: Понедельник, 24.12.2012, 10:14 | Сообщение # 1032
Претендент
Город: Кинешма
Группа: Новички
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
С этими доводами ни кто не спорит. Что бы исключить проблему конденсата в трубках,у себя на котле я увеличил их длину примерно в трое и проложил в более тёплом месте.При контрольном вскрытии котла, после трёх минутного стояния,трубки всегда более,чем тёплые и никакого конденсата.А коаксиалку при возможности, лучше заранее очищать не дожидаясь ошибки 03.

Добавлено (24.12.2012, 10:14)
---------------------------------------------
Цитата (daniska03)
подскажите
купили котел нева-люкс 8224 последнее время выходит ошибка 03, вызвали мастера, он все разобрал, трубки высушил - котел заработал. через день снова что странное с ним - весь день температура не спадает с 65 градусов, нажал сброс - выходит ошибка 03. в чем может быть дело, почему температура не спадает и ошибка такая?


Скажите ваш котёл вообще не выключается ни когда поддерживая температуру заданную вами??? Если так, то это хорошо!!! Я пытаюсь на своём добиться такого,зачем эти циклы включения выключения.Как раз во время цикличности и происходят все ошибки.У вас стоит какое нибудь дополнительное оборудование(уличный датчик,комнатный термостат и т.д.)может плату меняли? И ещё вопрос - сколько он ест газа за сутки при определённой температуре в настоящий момент?
 
Vova_S Дата: Понедельник, 24.12.2012, 10:26 | Сообщение # 1033
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Sacha22, достаточно выделить текст и нажать кнопку
 
Sacha22 Дата: Понедельник, 24.12.2012, 10:51 | Сообщение # 1034
Претендент
Город: Кинешма
Группа: Новички
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Vova_S)
достаточно выделить текст и нажать кнопку


Спасибо за совет.Получилось.У меня интернет постоянно отключается,пробовал по разному, но не выходило.
 
теплоноситель Дата: Понедельник, 24.12.2012, 18:38 | Сообщение # 1035
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1818
Репутация: 19
Статус: Offline
Цитата (Sacha22)
И ещё вопрос - сколько он ест газа за сутки при определённой температуре в настоящий момент?

На такой вопрос сложно дать ответ, нет исходных данных.Теплопотери,площадь и пр .


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
Sacha22 Дата: Понедельник, 24.12.2012, 19:23 | Сообщение # 1036
Претендент
Город: Кинешма
Группа: Новички
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
теплоноситель Дата: Понедельник, 24.12.2012, 19:57 | Сообщение # 1037
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1818
Репутация: 19
Статус: Offline
Цитата (Sacha22)
Не соглашусь,посмотреть на газовый счётчик сегодня и посмотреть в этоже время завтра

Сегодня Вы вошли в дом и вышли 4 раза ,запустив при этом 1 кг холода smile ,а завтра к Вам приехала любимая теща со своей собачкой ,которую выгуливает 50 раз в день и напустила 10 кг.Да Вы ещё в магазин 2 раза ходили... wink да к тому же сегодня дует сильный ветер и солнышка нет...так как с показаниями счётчика быть? smile wink


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
Sacha22 Дата: Вторник, 25.12.2012, 09:46 | Сообщение # 1038
Претендент
Город: Кинешма
Группа: Новички
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
moron Дата: Среда, 02.01.2013, 14:13 | Сообщение # 1039
Претендент
Город: Липецк
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
теплоноситель Дата: Среда, 02.01.2013, 15:26 | Сообщение # 1040
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1818
Репутация: 19
Статус: Offline
Цитата (moron)
собираемся поупать 8224

Вы ооооочень не внимательно читали отзывы. wink cry Если берете вредной теще-самое то,а любимым родителям -я бы не стал так рисковать. smile


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
Поиск: